Hallo

Wie bekomme ich die "definiert Schalten"Funktion zusammen.
Jetzt hat der Taster die Parameter steigend EIN fallend AUS
Der Aktor hat eine Ausschaltverzögerung von 1 Sekunde.
In der Visu drücke ich auf Tor ZU und es schliesst - auch der Aktor aber da der HS nur eine 1 sendet und nicht wieder die erfordeliche 0 bleibt der Aktor immer auf "ZU".


Kann mir vielleicht auch jemand helfen:

Wenn jemand die Glocke drückt möchte ich ein Kamerabild archivieren.
Kamera und Archiv funktionieren auch das archivieren auf Knopfdruck in der Visu geht.

nur wie funzt das mit dem Taster.

Matthias Schmidt
06.08.06, 22:18
Viele Möglichkeiten:

Mach es mit einer Sequenz: Zeitpunkt 0 "1", zeitpunkt 1 Sekunde "0"

Oder mittels Telegrammverzögerung einer 1 eine 0 hinterherschicken.

Bild:

Binärauslöser, Eingang = Türglocke, am Ausgang Befehl "Kamerabild archivieren"