Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wer hat Buderus EIB Modul FM446 ?



sammawatt
06.08.06, 18:45
Hallo!

Ich will für meinen geplanten Neubau eine Buderus Wärmepumpe mit Fußbodenheizung einsetzen.

Buderus bietet als EIB-Schnittstelle das Funktionsmodul FM446 an. In der Beschreibung dafür steht etwas von Beschränkung auf 7 Heizkreise + Brauchwassererwärmung. :eek:

Jetzt stellt sich das Problem, was mit "Heizkreis" gemeint ist.
Meine Version: Die Fläche, die hinter einem Stellventil sitzt und durch einen Raumregler gesteuert wird. Also quasi 1 Zimmer.
=> Da ich mehr als 7 Zimmer heizen will wäre das Modul hier nicht zu gebrauchen.

Ich habe dann mal bei Buderus angerufen, dort sagte man mir, dass mit "Heizkreis" das gemeint ist, was hinter einer Pumpe sitzt.
Also wäre das in meinem Fall nur ein Heizkreis, da wohl eine Pumpe für den Betrieb der Fußbodenheizung im Haus ausreicht.

Problem: Es gibt aber auch eine Aussage eines Buderus-Mitarbeiters, der meine Definition von "Heizkreis" unterstützt und sagt, das Modul würde für mein Haus nicht ausreichen. :confused:

Jetzt frage ich mich erstens, ob Buderus überhaupt klar ist, was sie da anbieten und zweitens, was bitteschön denn ein Modul soll, das nur 7 Räume regeln kann (wenn dem so ist)....???


Hat jemand von Euch eine Buderus Heizung und setzt dieses Modul ein? Wie sieht es denn nun wirklich aus mit der Beschränkung?

Gruß,
sammawatt

ottochen
06.08.06, 18:54
Hallo Sammawatt,

ein Heizkreis ist der Kreis der hinter der Punpe ist!!!! Sprich, das was die Regelung der Heizung ansteuert!

Die einzelnen Räume werden ja nur über Stellventile geregelt! Die Stellventile kannst Du mit Hilfe von Stellantrieben und Heizungsaktoren ansteuern... und dazu noch einen Raumtemperaturregler pro Raum und schon hast Du deine Heizungsregelung (Einzelraumregelung)! Ich denke aber die anderen schreiben auch noch was dazu!!!

blue
06.08.06, 19:27
hallo,

ich habe das teil bei mir auch im einsatz und es ist so, wie es ottochen beschrieben hat.

gruss

günther

Gaston
06.08.06, 19:29
Das FM446 kann 7 Heizkreise steuern, was bedeutet 7 Pumpen mit dazugehörigem Dreiwegeventil.

Jeder solcher Heizkreis kann theoretisch nur bis zu 8 Räume steuern, da man dem FM446 nur 8 Ventilwerte pro Heizkreis zuordnen kann.

Hat man mehr als 8 Ventilwerte auf einem Heizkreis gibt es mehere Möglichkeirten:

1. Beim Verwenden von motorisch gesteuerten EIB-Ventilaufsätzen

Hier gibt es Antriebe (wie z.B. Theben Cheaops drive) wo alle Antriebe den aktuellen Wert auf die gleiche EIB Gruppenadresse schicken können (FM sieht also nur ein virtuelles Ventil). Gleichzeitig hören alle Antriebe auf Ihre "Brüder" und senden dann nur noch Ihren Wert wenn er grösser ist als der aktuell bekannte Maximalwert.

2. Beim Verwenden von Thermoantrieben mit Mehrkanal Aktor

Hier muss man dann drauf achten dass der Aktor den Maximalwert all seiner Kanäle als einzelnen Wert ausgeben kann. Somit ist für das FM446, jeder Aktor nur ein "virtuelles" Ventil.

Und ausserdem kann man dann mit der Methode 1 (oben) auch wieder alle Aktoren zusammenschliessen sofern der Aktor es zulässt.



Gruss,
Gaston

Matthias Schmidt
06.08.06, 19:37
Ich habe es auch. Heizkreise sind das, was auch die Vorredner geschrieben haben. Das FM446 reicht ganz bestimmt für dein Haus!

Wegen der Begrenzung auf die Auswertung von maximal 8 Stellventilen:

3. Möglichkeit: Man berechnet den Maximalwert aller Ventile extern und sendet ihn an das FM 446.

HATL66
06.08.06, 20:42
Hallo

Bei Buderus kennen sie sich anscheinend nicht so aus mit dem Teil - bei der Inbetriebname von mir schaute der Buderustechniker nur uns sagte er hat sowas noch nie vorher gesehen.

Das installieren kannst du in der Regelung (Logomatik) auch selber machen unbedingt in den rechten Modulsteckplatz geben.

Mit dem FM446 hast du auch schon einen Aussentemperaturfühler.
Du kannst auch im HS wenn du einen planst in der Visu den Status von allen Temperaturen Störung .... abfragen und schalten.

bezogen habe ich es von www.eibmarkt.com (http://www.eibmarkt.com) war um einiges billiger als vom Heizungsbauer.

Gaston
06.08.06, 21:00
Bei Buderus selbst kennt man sich sehr gut mit dem Teil aus, vieleicht nicht in jeder kleinen Niederlassung. Aber es ist ja auch nicht überall Buderus drin wo Buderus druff steht. Das heisst ein Overall mit "Buderus" Aufschrifft bedeutet nicht unbedingt dass der Mann von Buderus ist ;)

@Matthias

Ich wusste ich hatte was vergessen :Prost:

sammawatt
06.08.06, 22:37
Aha, so langsam blicke ich durch, danke!

Ich hatte bei der Service-Hotline angerufen, dort wurde nachdem das Stichwort EIB von mir kam eine Nummer in Gießen genannt.

Werde mir die Lösungen von Gaston mal ansehen.
HS wird wohl aus Kostengründen vorerst doch nicht eingeplant.


Was ist eigentlich, wenn man das Modul überhaupt nicht nimmt aber trotzdem über Eib-Raumregler und Stellantriebe heizt? Dreht die Steuerung der Heizung dann komplett durch? Wird die Pumpe ordnungsgemäß an- und abgeschaltet? Mein Installateur sagte mal, die Steuerung wäre lernfähig und würde mit der Zeit speichern, welche Vorlauftemperatur nötig ist um ein bestimmtes Ergebnis in einem ökonomischen Verhältnis zur Zeit zu erzielen.


Gruß,
sammawatt

Matthias Schmidt
06.08.06, 23:33
Was ist eigentlich, wenn man das Modul überhaupt nicht nimmt aber trotzdem über Eib-Raumregler und Stellantriebe heizt?

Es geht natürlich auch ohne - und zwar fast genauso gut. Dann arbeitet die Regelung nicht bedarfsabhängig, sondern wie konventionelle Heizungen außentemperaturabhängig. Mit dem Fm446 hat man die maximale Energieeinsparung, da wirklich nur Wärme erzeugt wird, wenn sie TATSÄCHLICH benötigt wird.

Außerdem bekommt man die Möglichkeit, Zirkulation und Warmwasserbereitung zu steuern, beispielsweise präsenzabhängig. Auch eine gute Möglichkeit, relativ viel Energie einzusparen.

Dazu kommt noch die Möglichkeit, eine Sammelstörung und die Außentemperatur auf den Bus zu bekommen. Ich bin von dem Teil überzeugt. Leider wird es nur in sehr kleinen Stückzahlen verkauft, deswegen wird auch nicht in die Weiterentwicklung investiert. So ein paar Dinge könnte man dem Teil schon noch beibringen, damit es optimal wäre.

sammawatt
07.08.06, 00:37
Hm. Sehe ich das also richtig, dass ohne Modul bei entsprechend niedriger Aussentemperatur die Vorlauftemperatur ständig hoch gehalten wird, obwohl es im Haus warm genug ist und die Ventile an den Verteilern dicht machen?

Brauchwassererwärmung soll bei mir auch über die Wärmepumpe laufen.

Da ich mich vor allem wegen der niedrigen Verbrauchskosten für die WP entschieden habe, sollte ich dann wohl auch in das Modul investieren. Durch eine gute Dämmung und Holzrahmenbauweise erwarte ich nämlich, dass die Wärme gut gehalten wird. Also sollte die Pumpe auch abschalten.

Gruß,
sammawatt

Gaston
07.08.06, 01:32
Also erstmal was zur lernfähigkeit der Regelung. Da hat dein Instzallateur prinzipiell recht, Buderus hat sop ein Teil. Dan brauchst Du aber ein entsprechendes Regelteil in einem "Referenzraum". Die Regelung lernt dann aber nur für diesen Raum und extrapoliert das aufs Haus. Die Reglung macht dann prinzipiel ein Wärmebedarfsrechnung durch Messungen des Raumes.

Da Du dieses Teil aber nicht brauchst wenn du das FM446 hast ist es also nur eine umschichtung des Geldes :D Und das ist definitiv besser ins FM446 investiert.

Jede moderne Heizung berechnet die Vorlauftemperatur nach der Aussentemperatur. Das Problem ist aber dass die Regelung nicht wissen kann wieviel Wärme wirklich im Haus gebraucht wird. Die Pumpe muss also dauernd diese Vorlauftemperatur durch die Leitungen des Hauses Pumpen mit den entsprechenden Verlusten.

Wird das FM446 eingestezt ermittelt die Regelung die Maximale Ventilstellung im Heizkreis und verschiebt die Vorlauftemperatur entsprechend. Das heisst, solange ein Raum mit 100% Ventilstellung geheizt wird wird die Vorlauftemperatur höher sein als die normale Aussente,mperaturgesteuerte Vorlauftemperatur. Ist die Maximale Ventilstellung aber nur noch 20% wird sie niederiger sein, was wiederum Energie spart. Wird nun gar keine Wärme gebraucht (alle Ventile 0%) dann wird die Pumpe ausgeschaltet was nochmal Energie spart.

Gruss,
Gaston

leSasch
09.08.06, 22:03
3. Möglichkeit: Man berechnet den Maximalwert aller Ventile extern und sendet ihn an das FM 446.

Halte ich für die sinnvollste Variante.
Habe das FM446 bei mir auch im Einsatz - ich muss sagen, es verrichtet seine Dienste soweit okay - vom Hocker haut es mich aber nicht.
Ich finde, Buderus könnte erheblich mehr Informationen zur Verfügung stellen (vor allem bei dem Preis) - hat Matthias ja schon erwähnt.
Leider kann ich dir keine Alternative sagen, aber schau dich doch ein wenig um - im Zweifelsfall kannste noch immer das FM446 verwenden.

Grüssle
Sascha

eib-starter
10.08.06, 09:28
Ich habe das Teil auch und bin eigentlich recht zufrieden damit.
Nachdem mann mal verstanden hat wie es funktioniert mit dieser Heizungssteuerung verrichtet es seine Dienste wie gewünscht.

Aber ein paar mehr Funktionen in dem Teil währen wirklich gut, z.B. eine Verstellung der Soll Temp. WW, Einstellung und Anzeige von allgemeine Heizkreiskenndaten (min. max Vorlauf etc.) genauere Info's über Störungen etc.

Gruß
Frank

Gaston
11.08.06, 02:30
Halte ich für die sinnvollste Variante.

Wieso sollte die 3. Variante die sinnvollste sein ? Die würde ich nur wählen wenn die 2 anderen wegen irgendeinem Grund nicht gingen.

Habe das FM446 bei mir auch im Einsatz - ich muss sagen, es verrichtet seine Dienste soweit okay - vom Hocker haut es mich aber nicht.
Ich finde, Buderus könnte erheblich mehr Informationen zur Verfügung stellen (vor allem bei dem Preis)

Mit dem Preis hat das sehr wenig zu tun. Das Ziel von Buderus waren offensichtlich nicht die Informationen sondern das Energiesparen.

Ich hoffe ja immer noch drauf dass irgendwan ein EIB<->CAN-Bus Gateway geben wird, eventuell würde auch ein MODBUS<->EIB Gateway funktionieren.

Gruss,
Gaston

Matthias Schmidt
11.08.06, 09:27
Wieso sollte die 3. Variante die sinnvollste sein ? Die würde ich nur wählen wenn die 2 anderen wegen irgendeinem Grund nicht gingen.
Gaston


Sehe ich auch so.


Zum Thema Verstellung WW-SOll: Das lässt sich mit dem FM446 über Umweg realisieren

maxi
11.08.06, 09:46
Habe das FM446 auch im Einsatz, funktioniert soweit recht gut, außer das es sich alle paar Monate ohne ersichtlichen Grund aufhängt.
(Aus/Einschalten => wieder alles OK)

Ich wünsche mir aber schon lange ein Firmware-Update. Es könnten doch viel mehr Infos auf den Bus gesendet werden! Wünschenswert wären auch die Werte weiterer Buderus-Module, zB Solarmodul.

Wo sind hier die Buderus-EIB-Entwickler?? :rolleyes:

maxi

Matthias Schmidt
11.08.06, 09:56
Habe das FM446 auch im Einsatz, funktioniert soweit recht gut, außer das es sich alle paar Monate ohne ersichtlichen Grund aufhängt.
(Aus/Einschalten => wieder alles OK)



Dieses Aufhängen hatte ich auch, am Schluß alle zwei Tage. Daraufhin wurde das Modul mehrfach getauscht - ohne Erfolg.

Erst als man die Steuerung tauschte, war das Problem weg und ist nie mehr aufgetreten.

Hinsichtlich der Weiterentwicklung ist nach meinen Infos absolut nichts zu erwarten. Siehe Viessmann, die haben ihre EIB-Anbindung auch sterben lassen, soviel ich weiß.

eib-starter
11.08.06, 09:58
Zum Thema Verstellung WW-SOll: Das lässt sich mit dem FM446 über Umweg realisieren

Na das lässt doch hoffen :)
über welchen denn?


Habe das FM446 auch im Einsatz, funktioniert soweit recht gut, außer das es sich alle paar Monate ohne ersichtlichen Grund aufhängt.
(Aus/Einschalten => wieder alles OK)

Bei mir bissher noch nie (OK, läuft auch erst knapp ein Jahr :D)


Ich wünsche mir aber schon lange ein Firmware-Update. Es könnten doch viel mehr Infos auf den Bus gesendet werden! ...

Wo sind hier die Buderus-EIB-Entwickler?? :rolleyes:

Volle Zustimmung von mir !! :)

Gruß Frank

Matthias Schmidt
11.08.06, 10:07
Na das lässt doch hoffen :)
über welchen denn?


Komm Frank, streng dich mal an! :)

Wir haben:
WW-Ist
WW Tag/Nacht, also quasi Ein/Aus

Wir wollen:
Zweipunktregelung mit Hysterese

Wo könnte man das erledigen?
:D

eib-starter
11.08.06, 10:12
Autsch,

also den Tag/Nacht nur als ein/aus benutzen und die HS Logik die Regelung übernehmen lassen...:respekt:

stimmt eigentlich, :Prost:
aber die Tag/Nacht Funktionalität soweit Zweckentfremden... da hette ich bissher nicht drann gedacht :eek:

Gruß
Frank

Gaston
11.08.06, 12:01
Kleiner Tip für diejenigen bei denen sich das FM446 regelmässig aufhängt:


Modul per ETS "entladen" (Applikation & Phys. Adresse)
Regelgerät für 30 Sekunden ausschalten
Regelgerät wieder einschalten
PROG-Taste drücken und PA & Applikation neu programierenGruss,
Gaston

JSchmitz
05.12.06, 21:26
Hallo zusammen,
ich hab da mal ne Frage. Der Einstieg in den Thread war glaub ich:


Hallo!

Ich will für meinen geplanten Neubau eine Buderus Wärmepumpe mit Fußbodenheizung einsetzen.

Buderus bietet als EIB-Schnittstelle das Funktionsmodul FM446 an. ...

Nun ist ja hier ausreichend dargestellt, das das FM446 eine EIB Anbindung ist, aber - für welche Buderus WP eigentlich ???
Ich hab mal bei denen nachgesehen und keine WP gefunden, die mit dem FM446 zusammenspielt. :eek:

Hab ich die falschen Adressen ??

Grüsse
Jörg

EIB-Freak
05.12.06, 21:45
Hallo Jörg,

um genau zu sein: das FM446 funktioniert nur mit bestimmten Steuerungen, oder wie soll ich sagen, "Grundmodulen". Das FM446 ist ein Steckmodul wie z.b. das Brauchwasser oder Solarmodul, welches gesteckt werden kann.

Aber evtl wäre Siemens Synco noch eine möglichkeit.


Gruss,
Michael

JSchmitz
06.12.06, 00:03
Hat denn vieleicht jemand eine Idee bei welcher Wärmepumpe von Buderus eine solche - durch das FM446 unterstützte - Steuerung eingesetzt wird?
Bisher les ich da immer nur was von einem "Wärmepumpenmanager" der maximal noch per USB mit einer Buderus -eigenen SW "angezapft" werden kann.

grüsse
Jörg

Gaston
06.12.06, 00:43
Hat denn vieleicht jemand eine Idee bei welcher Wärmepumpe von Buderus eine solche - durch das FM446 unterstützte - Steuerung eingesetzt wird?


Geht leider nicht :eek: Das FM446 ist für die Logamatic 4000er serie, und die Wärmepumpen haben Ihre eigene Regelung.

Gruss,
Gaston

Hujer
06.12.06, 08:29
Hallo Jörg,

wende dich doch bitte mal an deine Werksvertretung bzw. der Kundenvertretung vor Ort. Die wissen es bestimmt.
Bei mir hier in Magdeburg ist Berlin zuständig.

Eiche
26.01.07, 07:48
Ich finde, Buderus könnte erheblich mehr Informationen zur Verfügung stellen

Ich habe gestern ausführlich mit Buderus telefoniert, da mir die Information über die tatsächliche Vorlauftemperatur im System doch stark abgeht. Da meinte der zuständige Herr, daß er dankbar sei über dieses Feedback und sie doch generell bereit wären noch weitere Informationen bereit zu stellen über EIB. Dazu würden sie aber noch mehr Feedback von den Nutzer benötigen. Hätte Ihr an solchen Informationen nicht auch Interesse? Wenn ja, könntet Ihr nicht vielleicht auch mal mit Buderus Kontakt aufnehmen und Eure Wünsche kund tun?

Viele liebe Grüße
Eiche

Norbe
26.01.07, 07:59
die brauchen eigentlich nur mal hier reinzuschauen , ein Thread und sie können alle Wünsche innerhalb kürzester Zeit schriftlich haben ...

fallas04
26.01.07, 08:03
die brauchen eigentlich nur mal hier reinzuschauen , ein Thread und sie können alle Wünsche innerhalb kürzester Zeit schriftlich haben ...

FULL ACK

Ich habe vor längerer Zeit mal mit Buderus über das FM446 gesprochen und da sagte man mir, die Diskussionen hier wären im Hause Buderus bekannt ?!

Gruß
fallas04

Unique24
26.01.07, 08:09
Ich habe selbst schon damals mit Buderus Kontakt aufgenommen und über eine Weiterentwicklung, bzw. Feature upgrade vorgeschlagen (konkrete).

Diese wurde auch dankbar angenommen, jedoch wurde mir auch deutlich gesagt, das eine Weiterentwicklung derzeit (meine damals) nicht "möglich" sei, da einfach zu wenige gekauft werden.
Sofern sich beim FM446 kein "Boom" entwickelt, wird daran auch nicht weitergearbeitet :(

Da ja weiter oben ein positiveres Feedback von Buderus gepostet wurde, hat sich vielleicht ja etwas in dieser Richtung getan.

Ich würde mich auch über weitere Infos, meiner Regelung, auf dem Bus freuen, aber mir sagte damals, wenn etwas neues kommt, dann wird zu 90% ein Hardwaretausch (FM446) fällig sein :mad:

Gruß

Hannes

Eiche
26.01.07, 08:17
die brauchen eigentlich nur mal hier reinzuschauen , ein Thread und sie können alle Wünsche innerhalb kürzester Zeit schriftlich haben ...
Klar, hier steht alles. Das ist ja das faszinierende an diesem Forum.

Aber stell Dir doch mal vor, Du wärest Entwickler bei Budrus und müßtes Deinen Chef davon überzeugen, daß Du Zeit für irgendwelche Änderungen benötigst.

Im einen Fall musst Du sagen, ich habe im Internet gefunden.....

Oder im anderen Fall kannst Du sagen, Hey Chef, da haben 15 Leute angerufen, die brauchen unbedingt noch......

In welchem Fall würde Chef wohl sagen ich gebe Dir die Zeit?

Liebe Grüße
Eiche

Unique24
26.01.07, 08:17
Hallo

Bei Buderus kennen sie sich anscheinend nicht so aus mit dem Teil - bei der Inbetriebname von mir schaute der Buderustechniker nur uns sagte er hat sowas noch nie vorher gesehen.

Das installieren kannst du in der Regelung (Logomatik) auch selber machen unbedingt in den rechten Modulsteckplatz geben.

Mit dem FM446 hast du auch schon einen Aussentemperaturfühler.
Du kannst auch im HS wenn du einen planst in der Visu den Status von allen Temperaturen Störung .... abfragen und schalten.

bezogen habe ich es von www.eibmarkt.com (http://www.eibmarkt.com) war um einiges billiger als vom Heizungsbauer.
Hallo Hatl

Wars wirklich ein Buderusfachmann, oder ein Heizungsinstallteuer?

Bei mir hat die Installationsfirme VÖLLIG versagt ... konnte keinen gscheiden Elektriker anheuern, der das Ding verkabelt und selbst konnten sie die Regelung nicht einmal in Betrieb nehmen.

Da ich die Regelung nicht bezahlt habe, wars mir ja egal :cool:

Der Heizungsmann hatte sogar noch die Frechheit, bei der Regelungsunterweisung (die man bezahlen mußte) dabei sein zu wolle, um was zu lernen.
Als ich ihm konkret sagte, das er auch dann die halben Kosten dafür zu tragen hat, wollte er dann eh nimmer.

Buderus war eigentlich die Fa., die dann das ganze abgeschlossen hat. Und zur völligen Zufriedenheit. Auch der Fachmann, für meinen Bezirk, ist gut in Sachen Regelung.
Nur in Sachen EIB hat er einmal bei mir Nachgefragt :d-lol:

Gruß

Hannes

Unique24
26.01.07, 08:19
Klar, hier steht alles. Das ist ja das faszinierende an diesem Forum.

Aber stell Dir doch mal vor, Du wärest Entwickler bei Budrus und müßtes Deinen Chef davon überzeugen, daß Du Zeit für irgendwelche Änderungen benötigst.

Im einen Fall musst Du sagen, ich habe im Internet gefunden.....

Oder im anderen Fall kannst Du sagen, Hey Chef, da haben 15 Leute angerufen, die brauchen unbedingt noch......

In welchem Fall würde Chef wohl sagen ich gebe Dir die Zeit?

Liebe Grüße
Eiche

Na dann eine Sammelliste, mit Feature Request und Unterschrift der Usern hier! (wie auch immer eine Unterschrift möglich sei)
Oder ein SammelMail?

Wäre auf jedem Fall dabei!

Gruß

Hannes

EDIT: Wobei hier wohl die meisten das Modul schon haben und keines kaufen bräuchten. Wenn 15 Leute sagen, ich kaufe, wenn ... ja dann würde sich da vermutlich was tun.

Norbe
26.01.07, 08:29
Klar, hier steht alles. Das ist ja das faszinierende an diesem Forum.

Aber stell Dir doch mal vor, Du wärest Entwickler bei Budrus und müßtes Deinen Chef davon überzeugen, daß Du Zeit für irgendwelche Änderungen benötigst.

Im einen Fall musst Du sagen, ich habe im Internet gefunden.....

Oder im anderen Fall kannst Du sagen, Hey Chef, da haben 15 Leute angerufen, die brauchen unbedingt noch......

In welchem Fall würde Chef wohl sagen ich gebe Dir die Zeit?

Liebe Grüße
Eiche

dann soll sich der Chef mal anschauen , was für ein Forum das ist , das sind dieselben Leute , die anrufen würden.
Nur hier wärs einfacher ... für beide Seiten.

Matthias Schmidt
26.01.07, 09:19
Hallo,

ich kenne den PM von Buderus, der für das Teil zuständig ist. Der hat höchstpersönlich bei mir zuhause fünf FM446 gewechselt :p , bis man mir geglaubt hat und die Steuerung ausgetauscht hat. Seitdem funktioniert das Teil störungsfrei.

Ich wünschte mir neben weiteren Infos eine Möglichkeit, die WW-Solltemp zu manipulieren.

Mit wem von Buderus hattet ihr Kontakt?

Ich kann gerne mal mit dem PM Kontakt aufnehmen und fragen, wie und ob Feedback erwünscht ist.

Unique24
26.01.07, 09:21
Hallo,

ich kenne den PM von Buderus, der für das Teil zuständig ist. Der hat höchstpersönlich bei mir zuhause fünf FM446 gewechselt :p , bis man mir geglaubt hat und die Steuerung ausgetauscht hat. Seitdem funktioniert das Teil störungsfrei.

Ich wünschte mir neben weiteren Infos eine Möglichkeit, die WW-Solltemp zu manipulieren.

Mit wem von Buderus hattet ihr Kontakt?

Ich kann gerne mal mit dem PM Kontakt aufnehmen und fragen, wie und ob Feedback erwünscht ist.

Hallo Matthias

Habe ich gerade gemacht. Ist am laufen.

Wenn du doch bitte deine Requests hier:
http://www.knx-professionals.de/forum/showthread.php?t=7163

posten könntest?

Vielen Dank

Hannes

EIB-Freak
26.01.07, 17:59
Ich hatte wegen Problemen beim FM446 (Modul steigt aus) Kontakt mit einem Hans-Jörg Risse.

@Matthias: Ich ändere die WW-Temperatur über Objekt 89: Warmwasser: Solltemperatur - Solltemperatur.

Matthias Schmidt
26.01.07, 18:03
Dann kannst du viel reinschreiben, da ändert sich aber nichts :D .

EIB-Freak
26.01.07, 18:04
:confused:, ...beim Kunde funktionierts.
Kundin hatte immer zu "wenig warmes" Warmwasser. Werteingabe auf Visu, funzt.

Matthias Schmidt
26.01.07, 18:07
Was sich ändert, ist der Wert in der Visu. Sonst nichts.

EIB-Freak
26.01.07, 18:12
:confused:, ...im grafischen Archiv steigt die Linie und die Kundin mischt weniger Kaltwasser zu.

(Modul ist keine 2 Monate alt).

Ich bin die nächsten Tage mal wieder in der Anlage (zur Abwechslung mal nicht über iETS :D) dann überprüf ich das mal.

Aber ich denke, dass hast du schon an Buderus weitergeleitet.

Matthias Schmidt
26.01.07, 18:15
Klar steigt die Linie im Archiv :p

Da sieht man mal die wunderbare hypnotische Wirkung einer Visualisierung :D

Matthias Schmidt
27.01.07, 08:42
Mal zur Info, wie das bei mir aussieht. Also die Linie wird auf jeden Fall wärmer: :D

enertegus
01.11.07, 21:47
Ich habe es auch. Heizkreise sind das, was auch die Vorredner geschrieben haben. Das FM446 reicht ganz bestimmt für dein Haus!

Wegen der Begrenzung auf die Auswertung von maximal 8 Stellventilen:

3. Möglichkeit: Man berechnet den Maximalwert aller Ventile extern und sendet ihn an das FM 446.
Hallo,
der Thread ist zwar recht betagt, aber mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen (was ich auch umgesetzt habe): Man kann ja z.B. zwei reale Ventile samt Regler einem Stellventil des FM zuordnen. Die Regler so, dass nur bei Bedarfänderung ein Telegramm entsteht. Wenn nun einer der beiden Bedarf meldet, so spricht die Heizung an. Sicher, wenn der eine 30% und dann der andere 50% meldet, usw. kann die Regelung unruhig werden. Ich habe es so gemacht, dass beispielsweise alle Kelleräume auf einem "FM-Ventil" hängen und das klappt somit ohne zusätzliche Logik recht gut.

Michael

hamerheat
31.08.09, 20:24
Was sich ändert, ist der Wert in der Visu. Sonst nichts.

Hallo,

ich muss diesen Beitrag mal aus der Versenkung holen. Ich habe bisher gedacht das wir die WW Solltemperatur über den Parameter 89 ändern. Ein Blick mit EcoSoft in die Therme hat aber gezeigt das sich die WW-Solltemp. nicht ändert. gibt es mitlerweile eine Lösung dazu. Wozu ist dieser Parameter?? Gruß Christian