Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : B&J Taste 6323 3f mit Display



PeterE aus UO
04.01.03, 10:44
hat jemand mit diesem Ding Erfahrung bezüglich des Programmierens des Displays ????
Nach langem Probieren hintelas ich, dass man eine eigene Software (LCD Verwaltungssoftware) braucht um das Ding zum Anzeigen zu bringen.
FREU - Software heruntergeladen (nach längerem Suchen)
Freu - Software gestartet
Ärger - kann nicht mit Gerät kommunizieren (Lokaler Busankoppler nicht gefunden) ETS geht aber tadellos zu programmieren - ETS ist geschlossen (nur einer kann mit Com 2 arbeiten - ist auch klar)

Was muß ich bezüglich der Einstellungen bzw. der Schnittstellen beachten
In der beschreibung steht irgendwas von - beachten sie dass die selben einstellungen wie in der ETS gemacht wurden - Welche
Wenn ich den Taster auslesen möchte u. er spricht nicht mit ihm ???

Danke für alle hinweise

Meudenbach
04.01.03, 14:18
Hast Du in der LCD Software die physikalische Adresse der BCU eingetragen, auf dem das Display montiert ist ????

Gruss

PeterE aus UO
04.01.03, 15:25
ja hab ich

PeterE aus UO
04.01.03, 15:44
locale ba auslesen
bcu info
display auslesen

Meudenbach
04.01.03, 15:57
Nenn mir mal die aktuelle Version der Software [HILFE] [INFO].
Überprüf mal in den erweiterten Einstellungen von COM2 den FIFO Puffer (aktiviert oder nicht).

Wie sieht es mit der Buslast aus ????

Programmierst Du über einen Linienkoppler ???

Gruss

mike2000
04.01.03, 17:32
Hallo PeterE,

hatte ich auch schon mal! Nach einigen Änderungen hat es dann geklappt. Was ich gemacht habe:

1) Adresse des Busankopplers unter Aktuelles Display Adresse eingegeben (das war SuperDAU! ;-)

2) Jedes der 5 Anzeigefelder belegt - und ganz wichtig - mit einem Kommunikationsobjekt verbinden: unter TYP (z.B. EIS1 anklicken und dann das Komm-objekt auswählen).

Kommisch, aber die Fehlermeldung ist ein bischen irreführend.

Grüße
Mike

PeterE aus UO
04.01.03, 18:13
Version 1.3b
com 2 fifo aktiv
buslast ungefähr null (homserver ca. 20 geräte)
nein programmierung über up 6133 busankoppler

ETS funktioniert drüber

Meudenbach
04.01.03, 18:25
Hmmm...

versteh ich nicht. Muss funktionieren. Evtl. mal den Fifo Puffer abstellen. Ich gehe davon aus, das das Display auf der BCU sitzt !!!, das ist wichtig.

Wenn die Zuordnungen nicht stimmen, wie es Mike2000 beschrieben hat, erhältst Du eine andere Meldung. Es gibt aber auch eine neuere Software 2.0.

Das teil funktioniert mit dem Falcon Treiber. Die Installation allerdings ist nicht ganz unkritisch und hat schon bei einigen Leuten zu Problemen geführt. Wenns magst, gib mir Deine E-Mail Adresse, dann sende ich sie Dir.

..... aber !!!! ich habe Dich gewarnt :D

Ich hatte allerdings keine Probleme.

Gruss

PeterE aus UO
04.01.03, 19:14
Ich verwende extra den busankoppler 6121 U-500 (das ist mit BCU gemeint ???) weil das auf dem gerät steht das man den 6120 nicht verwenden soll.

Fehler: lokalen Busankoppler nicht gefunden

macht mich stutzig
wenn ich mit der ets drauffahre geht er tadellos

Das einzige was mir auffällt ist wenn ich mit der ets das gerät auslese (INFO) sagt er busspannung zu niedrig (0,8v)
habe aber erfahren das dies nichts macht und die tasten funktionieren ja
diese meldung habe ich bei anderen geräten (thermostate usw) auch und die gehen alle


FIFO deaktivieren hilft nicht
meine email
office@p-s-e.at

Meudenbach
04.01.03, 19:35
jo, dass ist die BCU und jo die Busspannungsanzeige kannst vergessen.

Dass Thema mit der spezial BCU liegt an der Helligkeit des Display´s. Eine 6120 BCU geht auch, ist aber nicht so hell. Ab 2003 wird, so glaube ich, nur noch die Type 6121 U-500 ausgeliefert.

Was ist denn mit Com1 ???? Hast Du Win2000??? Dein Desktop macht den Anschein. Evtl. stört dann das NT upgrade... obwohl... ich hab es mal probiert, bei mir funxt es einwandfrei :confused:

Doof, aber nen kürzeres Kabel hat mich auch schon so manchmal weitergebracht.

E-Mail ist unterwegs... ca. 6MB.

Gruss

Mike

PeterE aus UO
04.01.03, 19:51
win 2000 server (damit ich übern terminal auf die ets und auf den homeserver kann)

com1 hängt der homeserver aber das kanns ja wohl nicht sein

die software haut mir eh nicht den server zam ???
ich hab ihn nähmlich erst neu installiert hat 3 tage gekostet bis alles lief.....

PeterE aus UO
04.01.03, 21:03
Danke
software installiert
Statischer text geladen funktioniert FREU

bei belegung mit temp anzeige - falsche objekttyp in zeile 1

habe fast alle möglichen einstellungen probiert

bitte welchen objekttyp für temperaturanzeige
im falcon gibts eh nur 2byte (EIS5) ???
im ets ?? 2byte ist klar aber welchen datentyp - da gibts viele ???

dann mit gruppenadresse einer ist-temperatur verbinden und es müsste gehen oder ????

Danke für die Bemühungen

Joschi Raab
05.01.03, 09:48
Bei anderen Dsiplays von B&J muss der Falcon Treiber inst. sein.
Ich weiß nicht ob das bei diesem auch der Fall ist, aber ich hatte mal dieses Problem irgendwann, habe den Falcon inst. und dann ging alles wunderbar.

Meudenbach
05.01.03, 13:56
@Joshi

den Falcon Treiber benötigst Du nur für die LCD - Software 2.0. Es kann natürlch sein, dass die neueren Displaytypen nicht mehr in der Version 1.x supportet werden und zwingend die 2.0 Software benötigt wird.

@Peter

GLÜCKWUNSCH :D ... dann hat sich die Mühe ja gelohnt.
Warum die "alte" Software bei Dir nicht funktioniert ist mir allerdings nach wie vor ein Rätsel.

Temperatur ist 2 byte EIS5 floating point.

Bitte beachte, dass Du in der ETS die Kommunikationsobjekte zu den Displayzeilen entsprechend einrichten musst. Ansonsten mail mir mal Dein LCD Projekt - File.

Gruss

PeterE aus UO
05.01.03, 15:13
wie gesagt statischer text geht dh kommunikation ist möglich

im lcd für temperatur - 2byte (EIS5) ist klar

wie muss das objekt im ets auschauen, dass er mir beim Programmieren im LCD nicht mehr sagt falscher Objekttyp in zeile 1.
bei den Parametern im ETS kann ich 2 byte auswählen
beim Objekt TYPE steht dann länge 2 byte ist auch klar
aber was muss bei Datentyp ausgewählt sein ????

was muss bei 1bit ausgewählt sein ??? - das geht auch nicht


wenn das zusammenpasst müsste es auch gehen ???

Meudenbach
05.01.03, 15:34
Ok, Ok....

Also 1. Parametrierung Triton in ETS:

In der Karte Display konfigurierst Du den entsprechenden EIS Typen des Objektes, welches Du auf dem Display anzeigen willst.

Bedenke, Das LCD Objekt 1 das Kommunikationsobjekt Nr 2 ist LCD Objekt 3 KommObj. 3 usw.

.... geschafft ???? :D

2. Einstellungen LCD Software

Du hast sicherlich schon entsprechendes LCD eingerichtet. Gehe nun auf die Parametereinstellungen von der entsprechenden LCD Zeile. Wichtig hierbei ist die Einstellung Datentyp, die muss gleich der Einstellung in der ETS sein.

Am allerwichtigsten jedoch ist die Einstellung (und hier liegt oft der Fehler) "Zeile verknüpfen mit Kommunikationsobjekt" hier muss für bspw. Zeile 1 ein 2 stehen, also das tasächliche Kommunikationsobjekt der Displayzeile !!!!!

Dann müsste es funktionieren.

axo.... ich trinke gern einen guten, trokenen "roten" :D
*kleinerscherzamrande*

Gruss

Werner2
06.01.03, 10:52
Nur am Rande:

Als ich auf LCD 2.0 umstellen wollte und z.B. die Anzeigeunterdrückung bei AUS nicht mehr funkte hat mir die BJ-Hotline gesagt: "Dann behalten Sie doch Ihre alte LCD-Software." So habe ich 1.3.

Gruß Werner2

PeterE aus UO
06.01.03, 11:06
jetzt hats geklappt FREU
der fehler war das kommobjekt auf der zeile 1
das stand natürlich auf 1 und nicht auf 2
- aber wenn mans weiss und in der ets auf die nummer des kommobjektes achtet so wäre es klar.

auf jeden fall vielen herzlichen dank für die unterstützung.

den roten hast du dir auf jeden fall verdient ..
(per fax oder per mail ???)

Meudenbach
06.01.03, 11:21
*schwitz*

G L Ü C K W U N S C H.....

Hab nen Eimer unter meinem Mailserver gestellt :D

Gruss