PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Analogeingang in Verbindung mit PT100 Temperaturfühler



berndw
01.08.06, 10:34
Hallo,

ich überlege gerade über einen Analogeingang einen PT100 Fühler abzufragen. Gibt es hierzu Erfahrungen auch in Bezug auf Umrechungen etc?

Danke

Bernd

Michel
01.08.06, 10:49
Hallo,

ich überlege gerade über einen Analogeingang einen PT100 Fühler abzufragen. Gibt es hierzu Erfahrungen auch in Bezug auf Umrechungen etc?
Habe seit ein paar Jahren 2 PT100 in Verbindung mit einer Analogschnittstelle im Einsatz. Funktioniert einwandfrei.
Aber: direkter Anschluss der Fühler an die Schnittstelle ist nicht möglich! Du brauchst zusätzlich je Fühler einen Meßwertwandler, die allerdings auch nicht gerade günstig sind (~100 €). Abhängig davon und der verwendeten Fühler ist auch die Umrechnung. Die Kennlinie verläuft bei PT in der Regel linear, ist also recht einfach.

Günstiger geht´s mit PT1000 und der Siemens Schnittstelle N258 (Forumsuche PT100* AND Siemens). Hier lassen sich die Fühler direkt anschliessen!

jonofe
01.08.06, 12:32
Günstiger geht´s mit PT1000 und der Siemens Schnittstelle N258 (Forumsuche PT100* AND Siemens). Hier lassen sich die Fühler direkt anschliessen!
Oder vermutlich noch ein paar Euronen günstiger mit der Lösung von Moeller:
4 Temperatursensoren + EIB-Anbindung für ca. 230€

PepsiMox
01.08.06, 15:52
An die neuen ABB 4fach REG Analogeingänge kann man direkt PT100 / PT1000 anschließen.

PT100 gibt es ja günstig. In Summe kommt man so pro Kanal auf ca. 60€ ....

PepsiMox

Michel
01.08.06, 16:06
An die neuen ABB 4fach REG Analogeingänge kann man direkt PT100 / PT1000 anschließen.

PT100 gibt es ja günstig. In Summe kommt man so pro Kanal auf ca. 60€ ....

PepsiMoxWelches Gerät ist das? Dürfte ja dann inkl. PT x nicht mehr als 240 € kosten. :confused:

mipe
01.08.06, 16:20
Hallo, das ist der

http://www.knx-online-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/0/ab_ae_s_4_2_th.jpg (http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/171de48bf8ab5fd31f93f2d20421e9d8/cl/details/cnid/f4f40c16f7236d059.82038955/anid/1ba41841092be3e71.37172859/ABB-EIB-Analogeingang-4-fach-REG/) ABB EIB-Analogeingang 4-fach REG (http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/171de48bf8ab5fd31f93f2d20421e9d8/cl/details/cnid/f4f40c16f7236d059.82038955/anid/1ba41841092be3e71.37172859/ABB-EIB-Analogeingang-4-fach-REG/) Hersteller-Artikel-Nr.: AE/S 4.2 Preis incl. Mwst: 208,30 €
plus 4x PT100 von z.B. Conrad 4x13,00 € sind
Summasumarum 260,00 €.

Hab mehrere im Einsatz klappt 100%ig. Inkl. Abgleich der Anschlußleitung der Sensoren über Länge und Querschnitt.

Gruß

Michael

eib-starter
01.08.06, 16:23
Welche max. Leitungslängen darf man da nehmen?

mipe
01.08.06, 16:33
Hallo eib-starter,
in den Parametern ist eine Kompensation bis 255m möglich.

Gruß

Michael

eib-starter
01.08.06, 16:43
Das sollte dann ja reichen :D
werde mir das Teil dann wohl auch mal genauer anschauen..

Gruß
Frank

berndw
02.08.06, 10:51
EIB-Analogeingang 4-fach REG (http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/171de48bf8ab5fd31f93f2d20421e9d8/cl/details/cnid/f4f40c16f7236d059.82038955/anid/1ba41841092be3e71.37172859/ABB-EIB-Analogeingang-4-fach-REG/) Hersteller-Artikel-Nr.: AE/S 4.2 Preis incl. Mwst: 208,30 €
plus 4x PT100 von z.B. Conrad 4x13,00 € sind
Summasumarum 260,00 €.

Hab mehrere im Einsatz klappt 100%ig. Inkl. Abgleich der Anschlußleitung der Sensoren über Länge und Querschnitt.



Danke für den Typ - sieht gut aus!

bw

Michel
02.08.06, 11:19
Achte aber auf die 4.2!

Der 4.1 hat keine Eingänge für den Direktanschluss von PT100 Fühlern.

Es können keine PT 1000 angeschlossen werden. -> Info-Link (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_inland/Deutsch/TECHNISCHE_DATEN/EINZELN/AES_42_TD_DE_V1-0_2CDC504034D0101.PDF)