PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ETS Fehlermeldung



Natalie
02.01.03, 14:25
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!

Hab eine Fehlermeldung in ETS 2 v1.2a beim Programmieren ! Und zwar - "Fehler beim Kommunikationsaufbau! Bitte pruefen ob dieses Geraet mit dieser physikalischen Adresse vorhanden ist"
Wie kann man das ueberwaeltigen ???

Dirk Beyer
02.01.03, 15:04
Sieh mal unter dem Thread "Mehrere geräte im Programmiermodus" nach! Dort hat Dirk Müller die strategische Suche nach Verdrahtungsfehlern bei Linienkopplern beschrieben.

In 90% aller Fälle ist das der Grund für den fehlerhaften Kommunikationsaufbau.

Ansonsten haben wir das Problem auch bei Verwendung der ABB / BJ - Datenschnittstelle, an die man auch einen Drucker anschließen kann. Falls da nicht die richtige Applikation drin ist funzt gernichts! ... und wenn die richtige Applikation drin ist, funzt es auch nur meistens....

Gruß

Dirk Beyer

EIB-TECH
03.01.03, 14:59
Hallo,

ich kenne diesen Fehler auch noch in einem anderem Zusammenhang,

EIB Busankopller für ETS 2 ist in der Linie 1.2 eingebaut hat aber die Adresse beispielsweiese 1.3.222 und dann tritt dieser Fehler auch auf.
Also achte einfach darauf, dass die Schnittstelle die Adresse hat, in der diese auch eingebaut ist.


Gruß

Helmut

Hujer
03.01.03, 15:13
Hallo Natalie,

wir haben die Fehlermeldung auch bekommen. War aber alles richtig konfiguriert. Haben es mit einer REG Schnittstelle probiert und siehe da, fuzzt alles.

Sind jetzt aber auf USB umgestiegen, und es ist alles anders....

MfG Frank Hujer :)