PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Universalschnittstelle ABB US/U 4.2



PeterE aus UO
26.12.02, 19:07
hallo eibler
hat jemand erfahrung mit dem ding
ich bekomm das zwar zum tasten aber das schalten geht nicht

so für kontakt geschlossen ein offen aus
gibt es da nur die eine appl. von ABB ??

danke für jeden hinweis

Christian_MUC
27.12.02, 10:41
Hallo Peter,
ich habe zwar damit selbst keine Erfahrung, es gibt auf der ABB-Website auch nur die eine Applikation, die scheint aber alles zu können was das Eib-Herz begehrt.
Wenn du nur Tasten kannst aber schalten willst probier doch mal bei steigender Flanke UM und fallender Flanke KEINE REAKTION.
Damit wird jedesmal wenn der Eingang schließt geschalten.

Ansonsten schreib einfach mal genauer was du machen willst.

Grüße und guten Rutsch
Christian