PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Siemens N146 statt Linienkoppler?



tmaccoy
12.07.06, 14:38
Hallo zusammen,

ich habe hier irgendwie noch keine Antwort auf meine Fragen gefunden. Vielleicht kann mir jemand von euch ohne viel Aufwand die Fragen beantworten.

Wenn mehr als 64 Geräte in einer Linie vorhanden sind, muss (sollte) diese ja in zwei Segmente unterteilt werden.

Sind diesbezüglich folgende Überlegungen richtig?

1. Möglichkeit:
- ich verbinde die zwei Segmente durch einen Linienkoppler (z. B. Berker 7501 00 11, ca. 280 EUR)
- für das 2. Liniensegment benötige ich eine eigene Spannungsversorgung (z. B. Berker 7501 00 10, ca. 270 EUR)
--> Gesamtkosten ca. 550 EUR

2. Möglichkeit:
- ich verbinde die zwei Segmente durch den Siemens IP-Router N146 (ca. 460 EUR)
- ich setze die empfohlene Spannungsversorgung N125/21 oder SV-1 ein (ca. 140 EUR)
--> Gesamtkosten ca. 600 EUR

Nun meine Fragen:
1. Ist die N125/21 bzw. SV-1 gleichzeitig die Spannungsversorung für das 2. Segment, so dass ich die 270 EUR aus der 1. Möglichkeit sparen würde?
2. wenn ja, welche würdet ihr empfehlen: N125/21 oder SV-1?
3. Vorteil 1: für ca. 50 EUR mehr habe ich IP-mäßig Zugriff auf den EIB. Richtig?
4. Vorteil 2: ich brauche später für den Homeserver keine Schnittstelle mehr. Richtig?

Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten.

tmaccoy

Kaucher
12.07.06, 16:47
mooooment.... :cool:

Möglichkeit 1: soweit ok

Möglichkeit2:

- Du musst zwei N146 nehmen. für jede Linie einen = 460,- * 2 = 920,-

- der N125 ist ok, aber verrate mir bitte, wo's den N125/21 für 125,-€ gibt, dann nehm, ich auch zwei :D

Liste liegt der bei 315,- + Märchensteuer

- macht Summe ca 1250,-


für zu Hause würde ich zu 1 tendieren !

Gruß Jörg

Dieter Koch
12.07.06, 17:01
Die aktuelle Berkerspannungsversorgung von Berker mit 640mA hat zwei verdrosselte Ausgänge.
So kann man beide Seiten des Kopplers bedienen.

Gruß
Dieter

GLT
12.07.06, 23:24
Die aktuelle Berkerspannungsversorgung von Berker mit 640mA hat zwei verdrosselte Ausgänge.
So kann man beide Seiten des Kopplers bedienen.

Gruß
Dieter
Bitte beachten, dass die 640mA insgesamt sind!

Mit zusätzlicher Drossel wären sogar 3 Linien möglich ;)

mfg
GLT

tmaccoy
13.07.06, 09:48
der N125 ist ok, aber verrate mir bitte, wo's den N125/21 für 125,-€ gibt, dann nehm, ich auch zwei

hast recht, ich hab den Preis auf dieser Seite (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/44b5f737002fda64274450f3362b0681/Product/View/N062225)ganz unten gesehen. Der bezog sich allerdings auf den N125/01.


Bitte beachten, dass die 640mA insgesamt sind! Mit zusätzlicher Drossel wären sogar 3 Linien möglich ;)

Das hieße doch aber, dass ich zwei bzw. drei Segmente (= bis zu 192 Geräte) an ein Netzteil anklemmen kann? Ich dachte, gerade wegen der Spannungsversorgung ist die Anzahl auf 64 limitiert? :bahnhof:

tmaccoy

fallas04
13.07.06, 12:49
guckst Du hier:

http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=4873&highlight=spannungsversorgung+teilnehmer

Sonnige Grüße aus Ostwestfalen
fallas04

GLT
13.07.06, 23:59
Das hieße doch aber, dass ich zwei bzw. drei Segmente (= bis zu 192 Geräte) an ein Netzteil anklemmen kann?

Das NT kann 640mA insgesamt und nicht 3x640mA!!!!

mfg
GLT