PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Homeserver aussentemperatur anzeigen???



HATL66
12.07.06, 01:00
Hallo
habe 2 Fragen zum Homeserver

hab den Hintergrund von der Visu geändert Beim Expert zeigt er es wünderschön an aber im explorer nicht auflösung 1024*768

was mach ich da falsch?

hat wer einen kurzen tipp wie ich am einfachsten die aussentemperatur in der visu realisiere kommt vom buderus fm446.
zeigt bei mir immer nur 0,00°C

Norbe
12.07.06, 07:25
Hallo
habe 2 Fragen zum Homeserver

hab den Hintergrund von der Visu geändert Beim Expert zeigt er es wünderschön an aber im explorer nicht auflösung 1024*768

was mach ich da falsch?

hat wer einen kurzen tipp wie ich am einfachsten die aussentemperatur in der visu realisiere kommt vom buderus fm446.
zeigt bei mir immer nur 0,00°C

was zeigt es an und was nicht ?

für die Temp. mal den Datentyp überprüft ?

colt
12.07.06, 07:31
1. Hast du beim Übertragen auch die Bilder etc mit übertragen?

2. das FM 446 sendet die Temp nur bei einer Änderung von x%.
Um den Wert immer in der Visu zu haben, setzt in der ETS das "L-Flag" und frage die Adresse beim Neustart des HS ab oder hinterlege bei der Temp-Anzeige den Befehl "Abfragen" in der Visu.

HATL66
12.07.06, 18:36
Hallo Colt
zu 1

Kann ich nicht beeinflussen ist nur ein Icon im Expert "Übertragen"

zu 2

Stimmt FM446 sendet nurei änderung des wertes aber haboch immer 0,00 stehen
wenn ich den wert mit der ets3 "lese" kommen auch nur Buchstaben (z.B.: 0D DC )hab aber das richtige
2 Byte 9001 Temperatur
FLAGS:

Kommunikation Lesen und Übertraen


MfG

Michel
12.07.06, 19:37
Stimmt FM446 sendet nurei änderung des wertes FLAGS:

Kommunikation Lesen und ÜbertraenSende-Flag wäre vielleicht hilfreich.

blue
12.07.06, 19:43
Hallo Colt
zu 1

Kann ich nicht beeinflussen ist nur ein Icon im Expert "Übertragen"

zu 2

Stimmt FM446 sendet nurei änderung des wertes aber haboch immer 0,00 stehen
wenn ich den wert mit der ets3 "lese" kommen auch nur Buchstaben (z.B.: 0D DC )hab aber das richtige
2 Byte 9001 Temperatur
FLAGS:

Kommunikation Lesen und Übertraen


MfG

zu 1. kannst du natürlich beim übertragen beeinflussen. einfach im experten, nach dem du den übertragen button geklickt hast, auf übertragungsmodus...bilder+daten+pinansage klicken.

zu 2:

1.) das sende flag in der ets setzen.
2.) im experten 16 bit eis 5 einstellen.

dann müsste es gehen...bei mir jedenfalls geht es so.

gruss

günther

HATL66
12.07.06, 20:11
Da sind wir wieder bei dem alte Thema:

Wer lesen kann ist klar om Vorteil.
Anfänger Sorry

Das mit der Temperatur will einfach nicht


blue kannst dur mir bitte etwas genauer sschreiben wie du das genacht hast holst du deinem wert wahrscheinlich von weterstation oder analogaktor

ich hols von der heizung

gerhard
Von der Kamera will ich ja gar nicht reden.

blue
12.07.06, 21:23
Da sind wir wieder bei dem alte Thema:

Wer lesen kann ist klar om Vorteil.
Anfänger Sorry

Das mit der Temperatur will einfach nicht


blue kannst dur mir bitte etwas genauer sschreiben wie du das genacht hast holst du deinem wert wahrscheinlich von weterstation oder analogaktor

ich hols von der heizung

gerhard
Von der Kamera will ich ja gar nicht reden.

hallo gerhard,

nein ich hole den wert von der fm 446, also genau wie du. (2 byte)

bei mir haben...kommunikation, lesen, schreiben, übertragen und aktualisieren alle ein flag. war so
von buderus eingestellt.

im experten legst du dann einen dynamischen text an. als textsteuerung nimmst du die gruppen ad von der buderus und dort muss das ko von der buderus 16 bit eis 5 haben.

du kannst jetzt noch bei befehle, im dynamischen text, das ga abfragen, das muss aber eigentlich
nicht sein. mache das aber mal testhalber und klick dann in der visu auf das feld.

gruss

günther

HATL66
12.07.06, 21:35
HALLO BLUE


Herzlichen Dank

% Sterne dafür funktionirt 1A

:respekt: :respekt: :respekt:

Anscheinend hast du ja auch die heizung eingebunden

Hätte noch ein paar fagen das fm 446 ist mir irgendwie zu hoch möchte die FBH integrieren mit 6fach Thermoaktor

Bin auch unter msn messenger

hatl66@hotmail.com

blue
12.07.06, 21:48
HALLO BLUE


Herzlichen Dank

% Sterne dafür funktionirt 1A

:respekt: :respekt: :respekt:

Anscheinend hast du ja auch die heizung eingebunden

Hätte noch ein paar fagen das fm 446 ist mir irgendwie zu hoch möchte die FBH integrieren mit 6fach Thermoaktor

Bin auch unter msn messenger

hatl66@hotmail.com

na fein, wenn das jetzt tickert.

frag einfach, was du noch wissen willst. bei läuft die buderus, seit dem letzten update ohne probleme.

gruss

günther

HATL66
12.07.06, 22:19
Hallo

Das mit der FBH mach ich erst in einiger Zeit brauch noch alle Raumtemp-fühler.

die beschreibung ist ja von gira sehr schwach aber wenn du so gut erklären kannst frag ich mal nach:

hab am Garagentor einen 2fachaktor angehängt 1 ist aktiv als schliesser
wie binde ich das in den HS ein mit rot/grün Anzeige test dazu ist ja einfach.



Kennst du vielleicht jemanden der schon eine Kamera vom netzwerk eingebundn hat?

Im IE lässt sich das bild ohne probleme ansehen im homeserver kommt aber nur ein 4 eck mit dem roten x.

achja die kamera benötigt active x odr Java im explorer.

was hat es eigentlich mit den meldearchiven auf sich?

Auf jeden Fall danke für deine Hilfe jetzt werden die Nächte wieder länger

blue
12.07.06, 22:36
Hallo

Das mit der FBH mach ich erst in einiger Zeit brauch noch alle Raumtemp-fühler.

die beschreibung ist ja von gira sehr schwach aber wenn du so gut erklären kannst frag ich mal nach:

hab am Garagentor einen 2fachaktor angehängt 1 ist aktiv als schliesser
wie binde ich das in den HS ein mit rot/grün Anzeige test dazu ist ja einfach.



Kennst du vielleicht jemanden der schon eine Kamera vom netzwerk eingebundn hat?

Im IE lässt sich das bild ohne probleme ansehen im homeserver kommt aber nur ein 4 eck mit dem roten x.

achja die kamera benötigt active x odr Java im explorer.

was hat es eigentlich mit den meldearchiven auf sich?

Auf jeden Fall danke für deine Hilfe jetzt werden die Nächte wieder länger


zu 1.)

visu element symbol anlegen und dort zb. bei dyn.symbol led grün/rot. bei symbolsteuerung, deine ga aus der ets eintragen. fertisch.

zu 2.) kameras mit aktiv x gehen in der regel nicht,
benutze mal die suche im forum, da steht einiges darüber.

zu 3.) in den meldearchiven kannst du z.b. alarmmeldungen eintragen. wie das geht, ist ausführlich in der hilfe beschrieben.

beispiel..rauchmelder hat ausgelöst oder licht im wohnzimmer wurde um 21.00 eingeschaltet. etc

gruss

günther

smarteib
13.07.06, 11:00
bei läuft die buderus, seit dem letzten update ohne probleme.

gruss

günther
Hi Günther,

haben die ein Update gemacht? Ich habe noch die Version von Oktober 2003 die auch auf der Homepage aktuell ist.

Gruß Bruno

blue
13.07.06, 11:13
Hi Günther,

haben die ein Update gemacht? Ich habe noch die Version von Oktober 2003 die auch auf der Homepage aktuell ist.

Gruß Bruno

hallo bruno,

die habe ich auch. es wurde bei mir aber, ich glaube das war ende 2004, beide 446 ausgetauscht.

gruss

günther

ps: ich glaub bei matthias wars auch so.

smarteib
13.07.06, 11:25
hallo bruno,

die habe ich auch. es wurde bei mir aber, ich glaube das war ende 2004, beide 446 ausgetauscht.

gruss

günther

ps: ich glaub bei matthias wars auch so.

Welchen Grund gabs dafür, muss ich aktiv werden?

Gruß Bruno

blue
13.07.06, 11:29
hallo bruno,

eines davon hatte öfters das programm verloren und dann wurden beide getauscht.

gruss

günther

Matthias Schmidt
13.07.06, 14:10
Bei mir stellte die Logamatic die Kommunikation mit dem FM446 sporadisch ein. Deswegen wurde bei mir fälschlich vier mal das FM446 getauscht.

Der neue Softwarestand im FM446 hat funktional keine Unterschiede zu alten Version, mir ist zumindest nichts aufgefallen.

Inzwischen läuft das Teil seit zwei Jahren störungsfrei.