PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Jalousieaktor 75314012 mit Rückmeldung



philipp_eo
04.07.06, 16:37
Hallo!!
Habe ein Problem mit einer Anzeige.Wollte nur mal fragen ob jemand weiß ob der Jalousieaktor 75314012 vom Hersteller Berker eine Rückmeldung besitzt??
MFG Philipp

Michel
04.07.06, 18:43
Hallo,


Was für eine Rückmeldung?
www.berker.de (http://www.berker.de) hilft !
Bitte demnächst Regeln zum erstellen von Beiträgen (http://www.knx-professionals.de/forum/announcement.php?f=4) , insbesondere Punkt 4 beachten

Hujer
04.07.06, 19:32
Hallo Philipp,

keine richtige Rückmeldung.
bei der Positionierung oder bei "AUF/AB" der Jal. schickst du doch einen Wert bzw. ein Bit, den Wert der Position kannst du bei setzen eines L-Flags auslesen.
Bei Spannungsausfall geht aber die Information verloren.
Das in Kurzform.

Alles andere findest du als PDF unter www.berker.de unter der entsprechenden ArtikelNr.