PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Newbie: Hilfe bei der Programmierung



wima
24.06.06, 18:09
Hallo

Ich wollte mit ETS 3 Professional ein kleines Projekt machen: mit einem Taster will ich eine Lampe ein und ausschalten können. Bei der Programmierung der Geräte kommt jeweils folgende Meldung:
Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die anschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen.
Bitte überprüfen Sie die Topologie.
Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten.

Hat mir jemand einen Tip, was ich falsch mache?
Ich setze folgende Geräte ein:
Speisung: ABB SV/S 30.320.5
IP Router: Siemens 5WG1 146-1AB01
Aktor: ABB SA/S 12.10.1
Sensor: Feller EDIZIOdue L4708-1 FMI L P 61

Vielen Dank.
Gruss wima

eibmeier
24.06.06, 18:25
Hi wima,

diese Fehlermeldung kommt meistens dann, wenn die lokale phys. Adresse der Schnittstelle (an der Du am EIB bist) NICHT die richtige phys. Adresse eingstellt hat. Wenn Du z.B. an Linie 2 mit Deiner Schnittstelle programmierst, in Wirklichkeit aber in der Linie 1 angeschlossen bist. Klaro?

Gib Deiner Schnittstelle einfach schnell dir richtige physikalische Adr. (z.B. 1.1.250) und programmiere diese "lokal" ein. Bei "lokal" wird der Busankoppler programmiert, der über die AST (Anwendungsmodulschnittstelle = die 10 polige Klemme z.B. am UP BA) direkt als nächstes kommt, ergo--> Deine Schnittstelle. Das ist so gemacht, da Du an die Programmiertaste eines UP Busankopplers ja nicht rankommst, wenn die Schnittstelle draufgesteckt ist.

Immer die Schnittstelle auf die Linie einstellen, in der Du gerade angeschlossen bist (gilt für "Wanderschnittstellen" die halt da eingesetzt werden, wo sie gerade gebraucht werden)

gruss
eibmeier

wima
24.06.06, 19:39
Cool, vielen Dank. Nun konnte ich den IP Router sowie den Aktor programmieren. Beim Taster kommt folgende Fehlermeldung: Inkompatible BCU-Version $0701 (erforlderlich: $0021). Habe ich da das falsche Gerät erwischt?

Gruss wima

wima
24.06.06, 19:50
So, nun kann ich meine Lampe ein und Ausschalten. Nur die Kontroll-LED leuchtet noch auf dem falschen Taster... :)

Danke, Gruss wima

eibmeier
25.06.06, 11:01
Wir haben alle mal klein angefangen...nur weiter so! :)

gruss
eibmeier