PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EIS8: Zwansführung



jakob.schlaepfe
16.06.06, 16:14
Hallo Kollegen
Ich habe ein Problem.
Ich habe Jalusieaktoren 8fach/ABB (JA/S8.230)die ein 2Bit Telegramm für die Zwangsführung erwarten Typ:EIS8.
Für meine Anwendung ideal (Reinigung der Jalusien)
Ist es möglich vom Homeserver aus ein 2Bit Telegramm zu generieren.
Standartmäss sind keine EIS8 Typen vorgesehen.
Gibt es ein Tool das diese Anwendung ermöglicht.
Für Tips bin ich Euch sehr dankbar.

Viele Grüsse Jack

Dirk Beyer
17.06.06, 06:36
Nein, 2 Bit gibt es leider nicht!

Soll aber bald implementiert werden. Wir warten auch schon händeringend darauf!
Ohne 2Bit muß man schon manchmal ziemliche Klimmzüge machen....

EIB-TECH
17.06.06, 09:39
Hi Dirk,

wann soll das kommen ??????????????????????

Hujer
17.06.06, 10:23
Hallöchen,

mit ELVIS klappt das ganz prima. :D

Dirk Beyer
17.06.06, 11:34
Hallo Helmut,

vor ca. 1/2 Jahr wurde mir gesagt, daß es "umgehend" bei den nächsten Entwicklungsrunden auf den Tisch kommt.

Wg. L+B wurde dies Thema wohl zurückgestellt.... Ich hatte vor ca. 2 Wochen mal wieder ein Telefonat wg. dem Thema, denn wir benötigen 2Bit schon mal...

Da hieß es, daß dazu noch nichts geschehen ist, aber das Problem ist erkannt und wird bald behoben.

Zusammenfassend: Leider noch keine Terminzusage für dieses wichtige Thema.

Gruß

Dirk

EIB-TECH
17.06.06, 11:37
Hallöchen,

mit ELVIS klappt das ganz prima. :D

Na das war ja klar :D

Rupprecht
17.06.06, 18:11
Hallo,
wenn es ganz dringend ist, vielleicht hilft es weiter:
Von Siemens gibt es einen Baustein 5WG 301-1AB, der aus 2 1-Bit-Eingängen ein 2-Bit-Zwangsführungsobjekt generiert.
Gruß Frank