PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sonnenautomatik Sperre Problem



pepsch.m
16.06.06, 14:56
ich hab folgendes realisiert:
Schwellwert Helligkeit 25 klx.
Schwellwert temp. 19 celsi.
Jalousie fährt abwärts, so weit so gut

das problem bei der Wetterstation ABB 6190/ 40 ist das sie nachdem die schwellwerte erreicht sind immer wieder den ab- befehl schickt, das íst immer noch nicht tragisch, denn dafür ist ja die automatik da.
jetzt will ich aber zb. eine jalousie in irgend eine andere position stellen, leider ist das nicht möglich da ja die wetterstation nach einer änderung des schwellwertes in > richtung den befehl wiederholt.
mit hysterese ist dem problem nicht bei zu kommen .
hat jemand eine idee wie man den befehl abwärts für einige zeit rausfiltern kann, ohne hs :-),
ein abb LM/S wäre vorhanden

kroner
17.06.06, 10:32
Hallo Pepsch,
mit der Tor/Filter - Funktion kannst du beim LM/S mit einer Gruppenadresse die Telegramme abschalten. Im Ausgang dann eine neue GA, die zum Jalousieaktor geht

grüße alwin

pepsch.m
19.06.06, 16:05
Werd ich gleich mal probieren!

Vielen Dank erstmal für den Tipp
:Prost:

Techniker
26.06.07, 11:13
Kann man bei der ABB Wetterstation das zyklische Senden nicht ausschalten? Das wäre auch eine Möglichkeit ohne Logik das Ganze zu realisieren