Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Siemens Dali GE 141 Status Aktualiesieren
Hallo
Wird bei diese Gateway schalt zustand bei gesetz Ü-Flag aktualiesiert oder ist es nur möglich über der status objekt.
Bei Dali GE141 wird nur das Statusobjekt aktualisiert. Dafür ist es ansich da.
Will man(n) das Schaltobjekt aktualisieren (aus was für Gründen auch immer) dann könnte man es wie folgt realisieren:
- Komm-Objekt Schalten (Ein/Aus) GA1 GAx GAy GA2
- Komm-Objekt Schalten (Status) GA2
So wird der Status auf das Schalt-Objekt zurück gegeben.
- Lesenflag setzen und ggf. das Übertragen-Flag.
Aber "Du sollst nicht mit den Flags spielen!"
--> Ergo: Aufpassen! Und man muss wissen was man tut, oder?
Gruss
PeterPan
Wie kann mann das anders realiesieren?
Brauche das für Elvis Visualiesierung
Wie anders?
a) Entweder Gruppenadresse vom Status verwenden
b) oder so wie ich oben beschrieben habe
ELSE: Andere Visualisierung ;-)
Gruss
PeterPan
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.