Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Leistungsschutzschalter gesucht wo Sammelschiene hinten liegt
Hi Leute,
auf der L&B beim Siemens Stand habe ich mir mal die neuen LS (Sicherungsautomatem) angeschaut und mir hat gefallen das bei denen die "Sammelschiene" hinten ist und man vorne die Einspeisung per Kabel zuführen kann.
Anscheinend ist bei den "normalen" LS die Schiene vorne und man brauch Frauenartzfinger um die Kabel "einzuführen".
Die Siemens LS, besonderst die zum Nur-noch-Stecken sind aber Schweine teuer.
Kennt Ihr andere Anbieter und die Bezeichnung von deren Automaten welche auch die Schiene "hinten" haben ?
Danke und Gruß
Sven
Du willst ABB Pro M Compact kaufen.
Gruss
Markus
Du willst ABB Pro M Compact kaufen.
Gruss
Markus
Jau kann ich nur bestätigen - habe auch den Rat von Markus befolgt - im Bereich FI's, LS, etc. kommt bei mir nur die ABB ProM Compact in die UV - einfach top - und die rote Linie passt so toll zu meinen AKtoren;)
Du kannst bei den FI's dieser Reihe sogar aussuchen ob du die EInspeisung von oben oder unten machst. Außerdem gibt es Ausführungen mit "N" links oder "N" rechts.
Gruß
Daniel
Unabhängig von der LS Frage: schon die neuen FI´s von Gewiss auf der L&B gesehen? Schalten sich selbst (nach Prüfung des Kreises) wieder ein, und haben auch noch einen potentialfreien Ausgang. Ob man den nicht auch auf den Bus bringen kann ;) .
Ein interessantes Produkt, wie ich finde.
.... meinst, dass man vor die Sammelschiene noch die Anschlussdrähte montieren kann ohne die Schiene zu lösen, dann nimm 5SY... von Siemens.
Gruss
PeterPan
Jau kann ich nur bestätigen - habe auch den Rat von Markus befolgt - im Bereich FI's, LS, etc. kommt bei mir nur die ABB ProM Compact in die UV - einfach top - und die rote Linie passt so toll zu meinen AKtoren;)
Du kannst bei den FI's dieser Reihe sogar aussuchen ob du die EInspeisung von oben oder unten machst. Außerdem gibt es Ausführungen mit "N" links oder "N" rechts.
Gruß
Daniel
Mosche,
bin gerade mal wieder am durchschauen weil ich nun soweit bzgl. Angebotsbestellung bin.
Was macht die ABB Pro M Compact Reihe so besonderst ? Habe mir ein paar Datenblätter usw. angeschaut aber :confused:
OK, wenn Ihr so zufrieden seit aber wüßte es dennoch gerne :rolleyes:
Gruß
Sven
OK, habe diesen Eintrag noch gefunden
"Wenn Du RCD und LS z.B. von ABB nimmst kannst Du die zusammen auf eine Hutschiene setzen und per 3phasen-Schiene brücken, zusätzlich haben die ABB noch einen zweiten Anschluss den man z.B. verwenden kann um die nächste Reihe anzufahren. Schneller, sauberer und übersichtlicher geht fast nicht."
Aber die meisten Hersteller bieten doch auch 3phasen-Schienen usw an, also nix so besonderes oder :confused:
Gruß
Sven
Ist etwas schwierig zu erklären da viele kleine Details: Die Stiftschiene ermöglicht den Austausch einzelner Komponenten im Betrieb, bei der klassischen Gabelschiene ist das nicht möglich.
Pro M Compact hat oben UND unten jeweils zwei Klemmstellen, die Stiftschiene kommt normalerweise unten auf die hintere Position, so kann man die vordere Position nutzen um z.B. noch weitere Automatenreihen anzufahren. Die Einspeisung ist von unten und oben möglich. Insgesamt sind die Pro M Compact ein sehr flexibles System.
Siemens hat wohl mittlerweile auch ein ähnliches System.
Die neuen Hager sehen auch nicht schlecht aus, Einspeisung bei denen nur von unten, dafür oben aber Steckklemmen, müsste sich recht schnell verdrahten lassen zumal man feindrähtige Leiter nicht hülsen muss. AFAIK haben die oben vier Steckpositionen so dass (feindrähtig im Gegensatz zu ABB) das Hülsen mit Twin-Hülsen entfällt wenn man mehr als zwei Leiter oben anschliessen will.
Gruss
Markus
OK, habe diesen Eintrag noch gefunden
"Wenn Du RCD und LS z.B. von ABB nimmst kannst Du die zusammen auf eine Hutschiene setzen und per 3phasen-Schiene brücken, zusätzlich haben die ABB noch einen zweiten Anschluss den man z.B. verwenden kann um die nächste Reihe anzufahren. Schneller, sauberer und übersichtlicher geht fast nicht."
Aber die meisten Hersteller bieten doch auch 3phasen-Schienen usw an, also nix so besonderes oder :confused:
Gruß
Sven
Nope.
Bei den alten Systemen musst Du die Schiene entweder absägen (wenn beim RCD der N am Ende sitzt) oder Du muss an der N-Position den Anschluss von der Schiene kappen weil Du auf dem N nicht wirklich einen Aussenleiter einspeisen willst.
Mal Dir das mal auf und schau im ABB-Katalog die FI-Schienen an, dann weisst Du worum es geht.
Gruss
Markus
Nope.
... der Schiene kappen weil Du auf dem N nicht wirklich einen Aussenleiter einspeisen willst.
Gruss
Markus
Hallo Markus,
und Danke für Deine Antwort und Nein, selbst ich möchte keinen Aussenleiter auf den N legen :p
Suche schon den ganzen Morgen nach Infos. Habe bei ABB herausgefunden das die ABB Pro M Compact bei ABB unter "S 200" geführt werden.
Im ABB Katalog unter Kategorie S200 gibt es dann als Beispiel einen S201 B 16 für 5,65€ :eek:
In Eibmarkt gibt es den auch aber da steht nichts von Pro M Compact :confused: Wird aber schon der gleiche sein, oder ? Der Preis wäre ja da wieder erträglich ;)
Nun noch eine Frage worauf ich bitte nicht hören will "Laß ein Fachmann machen" oder dergleichen :D
Worin besteht der Unterschied zwischen einen Hauptleistungsschalter und einem Linocurschalter zwecks Netzfreischaltung ?
Danke & Gruß
Sven
Wo hast Du den Begriff "Hauptleistungsschalter" denn aufgeschnappt. Ad hoc sagt der mir nichts bzw. ich würde gerne den Kontext kennen.
Meinst Du möglicherweise den SLS (selektiver Leitungsschutzschalter) respektive den SH (selektiver Hauptleitungsschutzschalter)?
Falls letzteres: Das sind spezielle Bauformen des LS für ganz besondere Anforderungen gemäss TAB die i.d.R. nur im Vorzählerbereich von EVU-Zählern gesetzt werden.
Linocur-Elemente sind nur eine besondere Bauform des bald 100 Jahre alten Porzellan-Sicherungsträgers (Diazed bzw. Neozed). Abgesehen davon dass Linocur-Elemente einigermassen "nett" aussehen kosten Sie ungefähr das 10fache eines funktional absolut identischen Schraubsicherungselements.
Gruss
Markus
Hager QuickConnect -
habe mich von dem technischen Planungsing. der mir auch bei der Planung meiner Verteilung behilflich war überzeugen lassen.
http://download.hager.com/de/Dokumentationen/Produktprospekte_Hager/P_Modular_31412.pdf
...leichte Einzelentnahme von LS (Klemmbügel zur Hutschiene lässt sich nach unten schieben und arretiert
....super Beschriftung (software gibts gratis)
....FI von oben wie von unten einführbar
....LS kannst du ohne Aderendhülsen verdrahten (flexibele Abgänge) - wobei 2 Anschlüsse je bis 4²:)
....Kammschiene von unten nur aufstecken wobei die ersten 3 LS neben dem RCD mit 10² verschraubt werden
.....und und und
kannst du aber alles in dem PDF gut erkennen.
ich glaub sogar das die günstiger als die ABB proM Compact sind :D
Gruß
Daniel
Ähhhm, Entschuldigung :o - meinte eigentlich diese, genauer gesagt solche wie ABB Hauptsicherungsautomaten Baureihe S700 welche selektive Hauptleitungsschutzschalter
nach E DIN VDE 0645 sind.
Danke für die Erklärung bzgl. Linocur.
Diese dürften ja ausreichen um meine Einspeisung 5*10² (15Meter) abzusichern - haben nämlich noch neue Linocur zu Hause auf "Lager" sitzen. Vorteil mit diesen ich mach "Klack" und mein Verteiler ist Stromfrei geschaltet.:rolleyes:
Muss mich nur nochmal schlau machen ob das was dagegen spricht.
Gruß
Sven
Mit Selektivität und Zeit-Strom-Kennlinien hast Du Dich bestimmt schon befasst?
Gruss
Markus
Mit Selektivität und Zeit-Strom-Kennlinien hast Du Dich bestimmt schon befasst?
Gruss
Markus
Nein, deswegen schrieb ich ja "Muss mich nur nochmal schlau machen ob das was dagegen spricht." Dies wäre so als wenn ich hier was von CPI Meldungen,TSPI, TUX usw. erzählen würde.
Nicht jeder ist ein Fachmann :cool: Ich weis, nur solche oder solche die meinen es zu sein sollten sich an sowas versuchen;)
Gruß
Sven
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.