PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Statusanzeige RTR-Triton mit HomeServer



mike2000
02.12.02, 23:36
Liebe HS-Profis,

hat schon mal jemand eine Logic im HS aufgebaut, wie ich im Homeserver die Betriebsarten (Komfort, Standby, Nacht, Frost) mit "einem" Symbol anzeigen kann?

Für Stetigregler gibt dazu verschiedene Wertausgaben (1-4 für die jeweiligen Zustände auf "eine" Gruppenadresse).

Da ich aber beim Triton 3 Gruppenadressen benötige wird die Anzeige mit einem Symbol etwas schwierig.

Was mir vorschwebt ist Z.B.

Komfort (1), Nacht (0), Frost (0) = Ausgabe aus der Logic: Wert1
Komfort (0), Nacht (0), Frost (0) = Ausgabe aus der Logic: Wert2
Komfort (0), Nacht (1), Frost (0) = Ausgabe aus der Logic: Wert3
Komfort (x), Nacht (x), Frost (1) = Ausgabe aus der Logic: Wert4


Die neue Logic-Beschreibung zum HS hat mich auch nicht weitergebracht. Steh hier echt auf dem Schlauch........

Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise....


Mike

Matthias Schmidt
03.12.02, 01:04
Ich denke, das ist nicht so schwierig. Im HS gibt es das Objekt 8bit (RTR-Status). Das entsprechende Objekt verarbeitet den "Regler-Status" zu einem Objekt, das mit verschiedenen Grafiken für die einzelnen Zustände versehen werden kann.

mhanft
03.12.02, 06:44
Vor dem Problem bin ich auch schon gestanden. Natürlich kann man verschiedene Symbole für die verschiedenen Betriebsarten ausgeben, aber da ja (fast?) jedes Bitmuster des RTR-Status möglich ist, müßte man da ja 256 verschiedene Symbole vorsehen.

Was da fehlt, ist ein bitweises AND in der Logik. Kommt auf meinen Wunschzettel... :)

Gruß Matthias.

OliverH
03.12.02, 17:34
Hallo,


im Musterprojekt gibt einen Optikbaustein:

SR 4 Zustände Status

dieser zeigt abhängig vom Status des Stetigreglers (SR) 4 Zustände an:

1=Komforbetrieb + Symbol
2=Nachtbetrieb + Symbol
3=Standby + Symbol
4=Frostschutzbetrieb + Symbol

dieser Baustein wird mit dem Statusobjekt des SR verknüpft.
In den EIB-Stammdaten (Kommunikationsobjekten) gibt es den
Datentyp 8-Bit RTR-Status

Damit ist
keine Logik-Verknüpfung notwendig !

Das ist alles und geht ganz schnell!

mike2000
03.12.02, 19:05
Liebe EIB-Gemeide,

das habe ich alles bereits gesehen. Mein Problem ist ein anderes.

Am Triton gibt es "3" Kommunikationsobjekt (jeweils 1-bit) für

Standby(0)/Komfort(1) = Komm-Objekt 1
Nacht aus(0)/ein(1)= Komm-Objekt 2
Frost aus(0)/ein(1)= Komm-Objekt 3

Das heißt, ich muß alle 3 Objekte unter einen Hut bringen, wie oben beschrieben.

Logik müsste so aufgebaut sein, das ich 3 Eingänge habe (jeweils die 3 1-bit Komm-Objekte der verschiedenen Statis) und einen Ausgang, der mir jeweils die 8bit Werte 1-4 liefert (jenachdem, was für 1-bit Zustände an den Eingängen liegt.

Danke für jede Hilfe

Grüße
Mike

XXL-Schlumpf
04.12.02, 18:05
Hallo,

ein Vorschlag meinerseits wäre, dass du in der Logik mit Vergleicher und einem Internen K.-objekt (Ausgang) arbeitest.

Du könntest dann sagen wenn Frost=1 dann Ausgang=4, wenn StandBy=1 dann Ausgang=1, wenn Nacht=1 dann Ausgang=3. Wenn StandBy,Nacht,Frost=0 dann Ausgang=2. Dann das Objekt im Menü mit dem Optikbaustein verknüpft und schon war es das.

Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.

Gruss XXL-Schlumpf

mike2000
04.12.02, 22:34
XXL-Schlumpf,

herzlichen Dank.

Mit UND-Glied die Triton-Ausgänge zusammenfassen, auf den Vergleicher legen....das wars, was mir gefehlt hat.

Ist programmiert. Muss es nur noch checken.....


Grüße
Mike

Ahorn
22.11.06, 18:25
Hallo,

hat jemand schon so eine Logik zusammengestellt.
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und würde gerne abgucken:D :D :D .........

Gruß
Ahorn

Gaston
22.11.06, 18:44
Brauchst Du was mit Bitwerten, oder mit dem KNX Byte ? Ich habe einen Baustein der das KNX Statusbyte zu einem KNX Betriebsmodus Byte umwandelt und so auch als Index für ein Dynamisches Symbol genutzt werden kann.

Gruss,
Gaston

Ahorn
22.11.06, 19:49
Hallo Gaston,

ich habe auch die Triton`s, darum was mit Bitwerten. Die haben wie erwähnt 3 KO`s (3x1Bit).
Die Tritons haben die komische Eigenart, wenn z.B. Wippe 3 mit 2 Funktionen belegt ist kann er nicht mehr den Status Senden :confused: :confused: :confused:.

Gruß
Ahorn