PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Merten Schaltaktor 12x230 Funktionsproblem



mike77
29.05.06, 14:14
Hallo EIB-Forum!

Bislang haben mir Eure Beiträge immer prima weitergeholfen. Nun stehe ich jedoch vor einem Problem, zu dem ich aktiv um Hilfe bitten muß.

Den Merten Schaltaktor Reg-K/12x230/16 NR. 6484 90 (alte Ausführung) habe ich zusammen mit einem Merten Binäreingang 4x10, der Spannungsversorgung 320 mA und der Datenschnittstelle 6815 angeschlossen. Ich kann alle Geräte einwandfrei mit der ETS3 programmieren, am Schaltaktor leuchtet aber anschließend die grüne RUN-LED nicht und er zeigt auch keine weitere Funktion. Mit einem 2-fach Schaltaktor komme ich promblemlos klar.

Ich habe zuerst die Produktdaten vom neueren Schaltaktor 6484 93 verwendet, aber nach einer Fehlermeldung mir die ältere vom 648490 besorgt.

Vielen Dank für jede Mühe
Mike77

cindom
29.05.06, 14:46
Na ja vielleicht ein defektes Gerät bei Ebay ersteigert? ;)

An sonsten mal Merten Support kontaktieren.

Cindom

Uwe1983
29.05.06, 16:50
Hast du in den Parametern des Schaltaktors den 12fach-Schaltaktor ausgewählt?

Die Aplikation für den 8fach- und den 12fach-Schaltaktor scheint die selbe zu sein, da man die Kanal-Zahl in den Parametern einstellen kann.

martin1
30.05.06, 12:01
Wenn run nicht leuchtet ist das Gerät defekt! Hatte ich vor einem Monat in einer Kudnenanlage! Sorry

mfg. Martin