PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : HS - Problem mit neuem Szenenbaustein von Dacom



Marty
26.05.06, 16:58
Wie man sieht bin ich zur Zeit fast nur mit dem HS beschäftigt ;)
Hab mir den neuen Szenenbaustein von Dacom runtergeladen und installiert.
Versuchshalber mal einen Aktor damit verbunden und ihn auch aktiviert, 2 Szenen gespeichert uns abgerufen, funktioniert ! Aber nach einem RESET vom HS sind dann die gespeicherten Werte verloren, in der Beschreibung steht doch was von Remanenz der LZ :confused:

Michel
26.05.06, 17:38
Was verstehst du unter RESET?

Die Daten des Remanentspeichers werden nur alle 15 Minuten oder vor einer Umprogrammierung in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben (oder auf Befehl im Experten).

Wenn du einfach nur den HS neustartest, sind alle Daten die sich max. in den letzten 15 Minuten geändert haben verloren.

Marty
26.05.06, 20:21
Ach je, das wusste ich nicht, nehm auch alles zurück mit dem Problem :o Der HS ist schon sehr umfangreich, bis man sich durch alle Funktionen und Möglichkeiten durchgearbeitet hat... aber das ist gut so ;)