Hallo,

ich habe eine Heizungssteuerung für Bodeneinbaukonvektoren umzusetzen. Der Hersteller bietet für die Ventilatorsteuerung einmal die Option 0-10 V oder 5-Stufenschaltung an.

Die Variante mit den 0-10V erscheint mir angenehmer/einfacher in der Verkabelung. Ich bin nun auf der Suche nach einem Aktor mit analogem 0-10V Signal.

Montiert wird u.a. Homeserver, Touchpanel, Smartsensor, Wetterstation. Die Heizung soll weitestgehend selbsttätig laufen, die Innentemperatur wird mit einem Sensor erfasst, Sollwerte werden wenn über Touchpanel/HS verschoben.

Gruß Xerete

Michel
24.05.06, 11:47
ABB 2-fach AA/S 2.1
Jung 2204.1
u.v.a.Aber maximale Ausgangsströme beachten.

xerete
24.05.06, 11:54
Hallo Michel,

lt. Hersteller beträgt die Stromaufnahme/Belastung ca. 1 mA

Gruß Xerte

eibdoktor
26.05.06, 11:19
.... wenn man eine 10 V DC Vorspannung spendiert.
Ich hatte den gleichen Fall bei einem Kunden; der wollte auch Belüftungsgeräte mit 10 V - Schnittstelle steuern, aber nicht nur per Wert setzen, sondern auch per 4 bit Dimmbefehl. Da kann man m.W. nur Schalt / Dimmaktoren einsetzen, braucht aber eben eine 10 Volt DC Spannungsquelle, über einen Vorwiderstand geführt.
Wenn Du Interesse daran hast - ich baue die Dinger selbst ( 4 / 6 / 8-fach Ausführung, direkt an 20-30 V AC/DC anschließbar). Schick dir gerne ein Angebot.

Gruß

Eibdoktor