Ich habe im letzten Jahr meine Thermosolaranlage in Bertrieb genommen und die Steuerung komplett mit EIB realisiert. Es beginnt also die Solarpumpe zu laufen wenn es auf dem Dach um 5 Grad wärmer ist als das Wasser im Pufferspeicher. Nun habe ich festgestellt daß es besser wäre dies mit einem "Dimmer" zu realisiere, d. h. je höher die Temperaturdiffernz umso schneller läuft die Pumpe. Hat jemand Erfahrungen/Ideen dazu?
MFG

EIB-Freak
10.05.06, 20:41
Hallo Fernmelder,

die Forumsuche hätte dich schon in die richtige Richtung gebracht, aber trotzdem: eine Pumpe kann (DARF) man(n) nicht dimmen!!!!!!

Entweder brauchst du ne pumpe mit Steuereingang oder irgendwie einen Stufenschalter. Manche Pumpen haben das, evtl kann man den rausführen und z.B. über einen Fan-Coil-aktor laufen lassen oder Schaltaktor (mit kontaktverriegelung, um sicher zu sein).


Gruss,

Michael

tweky
10.05.06, 20:54
Das würde ich so nicht sagen.... kuckst du

http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3835&highlight=pumpe+dimmen

EIB-Freak
10.05.06, 21:00
@tweky: in diesem beitrag ist auch keine RICHTIGE Lösung empfohlen wurden. Ich rate auf jeden fall davon ab.

Es gibt sicherlicht genug saubere Lösungen für diese Aufgabenstellung.


Gruss,

Michael

Fernmeldbär
10.05.06, 21:03
Also der Dimmer sollte nicht das Problem sein. So viel ich weiß können die neuen Dimmer von L&J auch Motoren ansteuern. Mir gehts hauptsächlich um die Steuerung. Je höher der Temperaturunterschie umso schneller soll die Pumpe laufen.

tweky
10.05.06, 21:04
@EIB Freak

wie wärs damit

http://www.eib-userclub.de/forum/showpost.php?p=29122&postcount=9

EIB-Freak
10.05.06, 21:04
@fernmeldbär:

dafür bräuchts logik: temperatur 5K differenz: 10% "Helligkeit",
10K --> 20% etc. und diese Werte auf den Dimmer.

EDIT: Welche Pumpe setzt du denn ein ?

Gruss,

Michael

Fernmeldbär
10.05.06, 21:10
Ist eine kleine pumpe von Danfoss mit vielleicht 100W.

PeterPan
10.05.06, 22:52
... hierfür könnte man den N342 Helligkeitssteuerbaustein "missbrauchen":

üblicherweise setzt dieser anhand einer frei programmierbaren Kurve (mindestens 3 Wertepaare) den Helligkeitswert (2Byte) in einen Dimmwert (8Bit) um.

Abrrr.. er könnte auch sämtliche anderen 2Byte-Werte (Windgeschwindigkeit, Temperatur) in 8Bitwerte (Ventilstellung, Dimmen) ummünzen.

Wie bekommst Du bisher den 8Bit-Wert für die Pumpe her? Oder schaltest Du diese nur "Ein/Aus" über Schwellwert?

Gruss
PeterPan

Fernmeldbär
11.05.06, 16:37
Hallo!
Bisher schalte ich nur E/A über einen Schwellwert mit dem Logikmodul LM1/1 von ABB. Ist aber gerade bei relativ kleinen Temperaturunterschieden von z.B.nur 10 Grad nicht so ideal!

GLT
12.05.06, 00:38
Ein FU für so eine kleine Pumpe ist kostenseitig uninterresant; zudem ist eine Regelung des Volumenstroms über die Drehzahl nur im Bereich ca. 30%-100% möglich.

Eine einfache Lösung (Vq von 0%-100%) könntest Du mittels kostengünstigen Bypass-Ventil erreichen (0-10V, 3P).

mfg
GLT

NetFritz
12.05.06, 13:14
Hallo
Ich habe eine 12m² Vaillant Solaranlage mit einer Pumpe die in 3-Stufen
schaltbar ist.
Über die Wintermonate fahre ich die Pumpe in Stufe 1.
Dadurch schaltet sich die Pumpe nich sooft EIN/AUS.
Ich überlege schon lange wie ich sowas mit einer LOGO! Automatisieren kann.
Die SolarPpe. soll weiter über die Vaillant-Steuerung geschaltet werden.

Gruss NetFritz

http://home.arcor.de/urlaubscam/solarsteuerung.jpg

Josef Pichler
25.05.06, 11:41
Dies ist auf 2 Wegen realisierbar.
Zum einen mit einem 3-Stufenausgang (Zusatzteil für Grundfos-Pumpe) und einer Siemens-LOGO!, die 2 Analogeingänge sind beim 24V-Modell an Bord (I7, I8) oder zum anderen mit einem zusätzlichen 0-10V-Ausgang und einem Klein-Frequenzregler von MSS (http://www.msselektronik.com/elektronik/pdig0.htm) (http://www.msselektronik.com/elektronik/pdig0.htm%29). Dimmer sind nicht tauglich, das verträgt die Pumpe nicht auf Dauer!

Grüße aus Österreich!