Wie groß ist der Mindestabstand zwischen abisolierter Busleitung und abisolierter Starkstromleitung zu wählen?
Danke
Lt EIB-Näherung >= 4mm
(wenn die Einzeladern noch isoliert sind) :)
Gruss
Jörg
Ralf Engels
09.05.06, 12:21
schade zu spät ! Eine Antwort ist schon da
Sonst hätte ich den Beitrag sofort geschlossen
Bitte die Regeln für das ordentliche erstellen von Beiträgen beachten!
http://www.eib-userclub.de/forum/announcement.php?f=4
schade zu spät ! Eine Antwort ist schon da
Sonst hätte ich den Beitrag sofort geschlossen...
Hallo Ralf,
pflichte dir bei. :Prost:
mfg
GLT
schade zu spät ! Eine Antwort ist schon da
Sonst hätte ich den Beitrag sofort geschlossen
Bitte die Regeln für das ordentliche erstellen von Beiträgen beachten!
http://www.eib-userclub.de/forum/announcement.php?f=4
FULL ACK.
Vielleicht kann DACOM ja einen Logikbaustein schreiben der dir diese Arbeit abnimmt. :D:D:D:D
FULL ACK.
Vielleicht kann DACOM ja einen Logikbaustein schreiben der dir diese Arbeit abnimmt. :D:D:D:D
Der "kleine Schwarze" als Forumswächter :D
Da wiehert ja der Doppelbock :Prost:.
mfg
GLT
Stephan Lüling
10.05.06, 08:39
Liebe Kollegen,
die folgende Antwort habe ich vor einigen Monaten von einem Normenexperten erhalten:
"....
Die beste Herleitung hierzu ist in der EN 50428 "HBES Electronic Switches" zu finden.
Zwischen Bus und 230V-Netz sind 2 x Basisisolierung erforderlich. Es gilt als "Rated impulse withstand voltage" 4000 kV für "Rated insulation voltage " von 250V.
"Clearances of basic insulation" ist mit 3mm für 4000 kV angegeben. Da 2 mal Basisisolierung gefordert ist, ergibt sich zwischen Bus und Netz eine Luftrecke von min. 6 mm.
..."
Stephan Lüling
Liebe Kollegen,
die folgende Antwort habe ich vor einigen Monaten von einem Normenexperten erhalten:
"....
Die beste Herleitung hierzu ist in der EN 50428 "HBES Electronic Switches" zu finden.
Zwischen Bus und 230V-Netz sind 2 x Basisisolierung erforderlich. Es gilt als "Rated impulse withstand voltage" 4000 kV für "Rated insulation voltage " von 250V.
"Clearances of basic insulation" ist mit 3mm für 4000 kV angegeben. Da 2 mal Basisisolierung gefordert ist, ergibt sich zwischen Bus und Netz eine Luftrecke von min. 6 mm.
..."
Stephan Lüling
Hallo,
soll jetzt hier nicht Oberlehrerhaft sein, aber ich denke mal es sind 4kV Isolationsspannung und nicht die 4000 kV.
mfg