Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kann alles machen außer Werte abfragen (WinXP)



mhanft
25.11.02, 09:02
Hallo,

jetzt hab ich endlich einen Laptop (mit Windows XP) beieinander, auf dem alles funktioniert (ETS2V12a, NT-Treiber-Upgrade, Econ für Infodisplay), aber Einlesen von Werten geht nun wieder nicht - es kommen angeblich keine Antworttelegramme.

Natürlich ist das L-Flag bei den gewünschten Objekten gesetzt, und mit einem Win95-Laptop an derselben Datenschnittstelle gehts ja auch. Alles andere geht aber mit dem XP-Laptop (also Werte schreiben, Geräte programmieren und auslesen etc.), nur eben nicht das Lesen. Den FIFO-Puffer habe ich abgeschaltet, wie ichs mal wo gelesen hatte, aber ob der ein oder aus ist, spielt anscheinend eh keine Rolle (z.B. das Programmieren von Geräten geht mit beiden Einstellungen).

So, und warum kann ich jetzt nix lesen?!

Gruß Matthias.

gamma
25.11.02, 09:13
Hallo Matthias,
im ETS Verzeichnis gibt es eine Datei
"ETE_EIB.INI".

Mach in dieser mal folgenden Eintrag:

[Readgroup]
Timeout=10

Dann sollte das mit dem Werte lesen klappen.

Grüsse von Gamma!

Andre
25.11.02, 17:19
Guter TIP

Auch ich hatte das Problem´, aber jetzt geht es
:)

mhanft
25.11.02, 17:30
Ich bin begeistert... DANKE!!! :D

Gruß Matthias.

PeterPan
25.11.02, 19:12
Hi Gamma..

*packtsixpackaus*...

is ja nett.. Was macht die Einstellung nun genau??

Erzähl mal *plopp*

PeterPan

gamma
25.11.02, 19:40
Hi Peter,
die Wartezeit auf die Antwort wird auf 10 Sekunden
erhöht.
Standardmässig liegt diese wohl bei 4 oder 5 Sekunden.

Das Timeout wird gestartet bevor das Telegramm auf dem
Bus ist!
Bis zum Versenden vergehen aber einige Sekunden.

Deshalb hilft's eben das Timeout auf 10 einzustellen.

*kaffeeschlürf*
Grüsse von Gamma!

PeterPan
25.11.02, 19:55
Hi Gamma..

ahso!... Na wieder was gelernt.. (bookmark)

Kaffee? um die Zeit?

;-)

Peter