Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Übertragungsflag bei Tasterobjekt
Hallo EIB-Spezialisten
Ich hätte ein, vielleicht dumme, Frage. Welchen zweck hat das Übertragungsflag bei einem Schaltobjekt (EIN/AUS) eines Tasters. Muss dieses gesetzt sein um eine einwandfreie Funktion zu garantieren.
Vielen Dank.
Hallo Gunther,
es gibt keine dumme fragen, nur dumme Antworten.
Das Ü-Flag ist für die Übertragung vom Kommunikationsobjekt zum Bus zuständig. Ist dieses Flag gesetzt, kann das Objekt Informationen auf den Bus senden. Damit dein Taster also die Informationen auf den Bus senden kann, muss das Ü-Flag gesetzt sein.
viele grüße
alex
um es leichter zu verstehen , ein Anwendungsfall :
Bei den Insta-Jalousieaktoren gibt es nur ein 8bit -Objekt für die Höhe/Lamellenwinkel der Behänge , also kein separates Statusobjekt. Setzt man hier das Ü-Flag , überträgt der Aktor den Wert bei Änderung auf den Bus.