PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Wertdimmen mit Feller 4-fach Taster



B. Herrmann
23.11.02, 16:14
Ich versuche krampfhaft, mit einem Feller 4-fach Taster einen ABB-Schaltdimmaktor mit 4 festen Werten zu dimmen.

Komischerweise sendet der 4-fach Taster KEIN Telegramm, obwohl ich den Tastern eine Gruppenadresse und auch einen Helligkeitswert zugewiesen habe.

Wenn ich die Geräteinformation des 4-fach Tasters auslese, fällt mir auf, dass das "Benutzerprogramm deaktiviert" ist.

Ist das möglicherweise der Grund, warum nichts ausgesandt wird?

Als Applikation habe ich "4 Tasten Dimmen/Helligkeitswerte 04" ausgewählt. Sollte eigentlich auch stimmen.

Hat jemand einen Tip

H. Leidenroth
23.11.02, 21:14
Hallo!

a) vielleicht nicht mehr "krampfhaft" arbeiten :-)
b) das Benutzerprogramm muss aktiviert sein!
c) evtl. unbenutzte Objekte mit dummy-Gruppenadressen versehen (altes Hausmittel..)

Gruß
H. Leidenroth

B. Herrmann
23.11.02, 21:20
danke für den Tip wegen dem krampfhaft arbeiten!
Nach einer längeren Pause bin ich nun also total entspannt und.... es läuft immer noch nicht!

Wie aktiviere ich denn das Benutzerprogramm?

Danke für den Tip....

H. Leidenroth
23.11.02, 21:29
Die sicherste Methode ist "Applikation downloaden", danach startet das Programm im UP-Busankoppler selbstständig (oder einen Bus-Reset). Das werden Sie auch wohl schon oft gemacht haben. Sind die Flags der betreffenden Objekte so, wie der Hersteller sie vorgesehen hat? Evtl. bei den Parametern alles auf "Standard" zurücksetzen. Sonst ist wohl der Busankoppler defekt. Zu Testzwecken einen anderen Busankoppler verwenden.

Mehr fällt mir nicht ein.

Gruß
Leidenroth

B. Herrmann
23.11.02, 21:41
Danke für den Tip!
Diese Sachen habe ich doch tatsächlich schon gemacht, leider ohne Erfolg.
Der Busankoppler ist mit Sicherheit auch nicht defekt, denn wenn ich eine andere Applikation verwende, funktioniert der Taster problemlos.

Möglicherweise kommt das Problem davon, dass ich als Applikation "4Taster mit Dimmen/Helligkeitswerte " verwende, mein Schalter aber eigentlich nicht nur 4 Taster sondern auch noch 4 LED's hat.
Kann es sein, dass darum Konflikte entstehen? Die Software sollte doch eigentlich unmögliche Parametrierungen erkennen und warnen, oder nicht?

Und.... ist es theoretisch möglich, dass ich mit diesem Schalter mit 4Tastern/4LEDs diese Funktion gar nicht realisieren kann, weil keine entsprechende Applikation von Feller bereitgestellt wird?

Ich kenne den EIB leider nur von der Theorie her, darum stolpere ich möglicherweise schon über kleine Dinge....

H. Leidenroth
23.11.02, 22:39
Ich habe das Produkt auch einmal importiert. Sie machen da meines Erachtens nichts falsch. Der Parameter "Funktion Taste" muss auf Helligkeitswert stehen, mehr nicht. Das Objekt braucht eine Gruppenadresse - und das war´s. Die Applikation passt zu Ihrem Taster-Oberteil, das kann es wohl nicht sein. Es ist in den Hilfe-Dateien auch kein besonderer Hinweis zu finden. Da hilft wohl am Montag nur eines: die Feller-Hotline bemühen.

Gruß
Hannes Leidenroth

B. Herrmann
23.11.02, 23:23
Ich habe jedem Taster einen Helligkeitswert zugeordnet und natürlich auch Gruppenadressen vergeben.
Aber aus irgendwelchen, mir nicht erklärlichen Gründen sendet der Teilnehmer beim betätigen einer Taste kein Telegramm.

Also, nochmals besten Dank für die Hilfe!
Ich werde am Montag bei Feller anrufen müssen. Kann ja nicht sein, dass man Stunden braucht um so einen Schalter zu parametrieren....

H. Leidenroth
24.11.02, 10:12
Hallo!

Ich kann es von hier aus ja nicht sehen: Steht der Parameter "Funktion Taste" wirklich auf "Helligkeitswert"? Sonst würde ich evtl. auch alle S-Flags der Wert-Objekte einschalten, sozusagen als letzten Versuch..

Gruß
H. Leidenroth

Meudenbach
24.11.02, 13:12
wenn schon Flag´s, dann bitte das "ü" und vor allem das "K". Letzteres muss immer gesetzt sein.

Gruss

B. Herrmann
24.11.02, 13:43
das ganze lässt mir immer noch keine Ruhe...

Das Wetter ist ja an diesem Sonntag schlecht genug, um den Tag vor dem PC zu verbringen.
Ich habe im Anhang einen Screenshoot beigefügt. Vielleicht sieht ja irgendein Profi einen Fehler und könnte mir dies mitteilen.

Ich muss noch sagen, dass ich beruflich nur mit der SPS-Welt zu tun habe. Wenn ich mir vorstelle, ein Projekt mit ein paar hundert oder sogar tausend Teilnehmern mittels EIB realisieren zu müssen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dies mit vernünftigem Aufwand und kostengünstig möglich ist.

Wenn ich nur schon die Zeit rechne die ich für diese 2 Teilnehmer investiert habe... :D

Meudenbach
24.11.02, 16:53
hmmmmmmm

mir fällt nicht´s unanständiges auf :-)

... ich hätte jetzt auch nur die Idee mit den Dummy Adressen. Aber das hast ja schon probiert.

Was is´n das überhaupt für´n Hersteller ??? noch nie gehört.

Gruss

H. Leidenroth
24.11.02, 17:08
K und Ü-Flag sind defaultmäßig gesetzt. Aber ich muss meine Frage nochmals wiederholen: Steht der Parameter "Funktion Taste" auf "Helligkeitswert"? Diese Frage muss zunächst beantwortet werden, weil das aus dem JPG nicht hervorgeht.

Gruß
Hannes Leidenroth

mhanft
24.11.02, 17:24
Mal so generell: Ein Hardwaredefekt kann's immer sein - von meinen ca. 30 Gira-Taster-Busankopplern war auch einer dabei, dessen Objekte man prima lesen und schreiben konnte, und sogar die LED hat geblinkt, nur beim Tastendrücken hat das Dings beim besten Willen kein Telegramm gesendet. Garantieumtausch -> ging. Also nicht grundsätzlich an der Programmierung verzweifeln...

Gruß Matthias.

gamma
24.11.02, 18:09
Hallo B.Hermann,
hast du mal die GeräteInfo ausgelesen?
Dabei müssen "projektierter PEI Typ" und
"realer PEI Typ" übereinstimmen.
Sonst wird das Anwendungsprogramm
tatsächlich nicht gestartet und es wäre ein
Garantiefall wie schon mhanft vermutet hat.

Grüsse von Gamma!

B. Herrmann
24.11.02, 21:01
Diese Nummer stimmt tatsächlich nicht überein!

Aber... ein Hardwarefehler dürfte es trotzdem nicht sein. Wie schon mal in diesem Forum erwähnt, unterichte ich einen Einführungskurs über EIB. Wir verwenden da 10 baugleiche Testinstallationen. Ich habe mit 2 davon versucht, diese Funktion zu realisieren.
Das gerade beide Feller-Taster defekt sind glaube ich weniger.

Was mich auch etwas irritiert ist die Tatsache, dass ich bei der Auswahl des Gerätes einen Kombination 4T/4LED einfüge, die LED's später jedoch in keiner Ansicht mehr erscheinen.

B. Herrmann
24.11.02, 21:17
ah ja, wegen der Tastenfunktion:

mehr als "Helligkeitswert" kann/muss man ja nicht anwählen, denke ich mal ?

Gut kann ich diesen EIB-Kurs als Hobby abbuchen... Rentieren würde dies schon lange nicht mehr! :)

gamma
24.11.02, 23:06
Hallo B.Herrmann,
wie vermutet.
PEI 2 und PEI 14 sind nun völlig verschiedene
Interfaces ("Aufsteckteile").
Die Applikation "passt" einfach nicht zu dem
aufgesteckten Taster.
Zur Klärung wäre in dem Fall sicher ein Telefonat
mit Feller sinnvoll.

Grüsse von Gamma!

B. Herrmann
24.11.02, 23:15
Danke Gamma,

es scheint also doch irgendwie daran zu liegen, dass die Hardware und die Applikation nicht zusammenpassen.

Ich habe schon die neuste Produktedatenbank von Feller heruntergeladen, aber keine "bessere" Applikation gefunden.

Werde morgen ein Telefonat mit Feller führen.

Während ich nun so meine ersten Erfahrungen mit EIB sammle wird mir bewusst, dass man halt doch recht eingeschränkt ist.

Von der SPS her kenne ich eigentlich nichts, das unmöglich ist. Habe damit auch ein komfortables Haus komplett automatisiert (mein eigenes...) und denke, dass dies wesentlich einfacher mit einer SPS war, als es mit EIB ist.
Habe noch nie genau ausgerechnet was kostenmässig günstiger ist, ich denke jedoch, dass EIB in meinem Fall (rund 250 Sensoren/Aktoren) wahrscheinlich recht massive Mehrkosten verursacht hätte.

Und vorallem: ich bin total flexibel, bin nicht von irgendwelchen Applikationen eines Herstellers abhängig.

Na ja, vielleicht bin ich einfach zu ungeschickt und der Kundendienst der Firma Feller hat eine einfache Lösung für mein Problem auf Lager.

Dirk Beyer
25.11.02, 07:22
Mal ne ganz banale Nachfrage:

Ist die Applikation exakt für den Taster gedacht? Vergleichen Sie doch bitte sicherheitshalber die Bestellnummer auf dem Taster mit der Bestellnummer, welche bei der Applikation hinterlegt ist...

ich kenne Feller nicht weilter, daher weiß ich nicht, ob es dort evt. 4fach taster "Universal" und "normal" gibt... Währe jedenfalls eine Erklärung!

Gruß

Dirk Beyer

B. Herrmann
25.11.02, 08:55
Danke für den Tip, Herr Beyer!

Tatsächlich stimmt die Bestellnummer nicht überein. Und wenn ich eine Applikation nehme, bei der die Bestellnummer stimmt, dann steht die Funktion "Wertdimmen" nicht zur Verfügung.

Habe soeben mit Feller telefoniert. Dort wurde mir gesagt, dass es für den 4-fach Taster mit LED's diese Funktion nicht gibt, da der Speicher zu klein sein, um diese Funktion abzulegen.
Sie sei deshalb nur in den Tastern ohne LED's als Applikation vorhanden.

Also... 2 Tage für die Katze rumgepröbelt...

Ich stelle mir nun natürlich schon die Frage, wie es mit der viel gerühmten Universalität und Flexibilität beim EIB wirklich steht!

Für die Praxis heisst dies doch, dass ich die möglichen Applikationen eines Produktes kennen muss, um überhaupt dem Kunden eine kompetente Beratung bieten zu können.
Einfach mal universelle Taster (in meinem Fall 4-fach Taster mit LED's) installieren und dem Kunden versprechen dass man damit flexibel sei und alles realisieren könne wird mit Sicherheit keine zufriedenstellende Lösung hervorbringen!

Auf jeden Fall vielen Dank allen in diesem Forum, die mich unterstützt haben, mein Problem zu lösen.

Beat Herrmann