Ich kenne folgende IP "Schnittstellen" für den EIB:

Siemens IP Router N 146
Siemens IP Schnittstelle N 148/21
Siemens IP Controller N350E
Jung IP-Zentrale IPZ 1000 REG
Berker IP-Zentrale
LINGG & JANKE NK1

So weit ich das verstanden habe ist der Siemens N 148 als einziger in der Lage auch als Linienkoppler zu arbeiten. Die anderen sind eine Schnittstellen zwischen IP <-> EIB. Allerdings gibt es da auch wieder Unterschiede. Nicht jede Schnittstelle eignet sich auch für den Zugriff mit der ETS3 (der Siemens N350E z.B. geht dafür nicht). Dafür können einige wieder als Uhr bzw. Logikbaustein arbeiten.

Das alles ist ziemlich verwirrend für einen EIB Frischling :bahnhof:. Gibt es eine Seite wo die einzelnen IP Schnittstellen mit einander verglichen werden? Ich brauche einen Zugriff für die ETS3 und will auch selbst per IP an den EIB Bus dran. Und eine Echtzeituhr die selber die Zeit via NTP holt wäre auch nicht verkehrt. Das könnte allerdings auch einer meiner Server machen (ich habe div. Server laufen wegen DSL-Router, Squidproxy und VDR Server usw.). Die Logikdinge würde ich gerne auf einem "Homeserver" selber erledigen.

PS: Ich möchte später selber die IP Schnittstelle nutzen um hobbymäßig die EIB Schnittstelle zu nutzen. Zu Beginn erstmal mit Calimero (http://calimero.sourceforge.net/) oder einem anderen Tool. Langfristig möchte ich da aber selber etwas machen oder erweitern.

Michel
16.04.06, 13:41
Ich brauche einen Zugriff für die ETS3 und will auch selbst per IP an den EIB Bus dran. Und eine Echtzeituhr die selber die Zeit via NTP holt wäre auch nicht verkehrt. Das könnte allerdings auch einer meiner Server machen (ich habe div. Server laufen wegen DSL-Router, Squidproxy und VDR Server usw.). Die Logikdinge würde ich gerne auf einem "Homeserver" selber erledigen.Du hast in der Aufzählung den Homeserver vergessen; kann alles was du oben aufgezählt hast;
IP-Zugriff via IP-Telegrammen, Programmierung via ETS3 dank eingebautem iETS-Server, NTP-Zeitabgleich und senden von Datum/Zeit auf den Bus und auch ein wenig Logik ;) .

PeterPan
16.04.06, 13:57
.... findest Du hier:

http://www.eib-home.de/siemens-instabus-eib-ip_programmierschnittstelle_n148-21.htm

hab grad einen Fehler festgestellt auf dieser Seite
Die Headline ist falsch und wird sofort korregiert.
http://www.eib-home.de/siemens-instabus-eib-ip_router_n146.htm

Es handelt sich beim N146 um den "IP-Linienkoppler" mit Programmierfunktion und Visu-Schnittstelle zur Combridge Studio.

Gruss
Peter

emte
16.04.06, 14:06
Du hast in der Aufzählung den Homeserver vergessen; kann alles was du oben aufgezählt hast;
IP-Zugriff via IP-Telegrammen, Programmierung via ETS3 dank eingebautem iETS-Server, NTP-Zeitabgleich und senden von Datum/Zeit auf den Bus und auch ein wenig Logik ;) .

Ja, aber... - ich bin verwirrt!

Allein mit dem Homeserver komme ich doch auch nicht weiter, denn den muss ich ja auch wieder irgendwie an den Bus bekommen, z.B. über eine serielle Schnittstelle? Oder habe ich mir den N146 in Verbindung mit dem Homeserver und unter Verzicht auf serielle oder USB Schnittstellen umsonst (im Sinne von unnötig) gekauft?

Markus

PeterPan
16.04.06, 14:10
... ist in der heutigen Zeit eh zu empfehlen.

--> Auch die KNX/IP-Geräte müssen vom Bus her erst mal konfiguriert werden, bevor diese laufen (Physiklische Adresse, IP-Konfiguration (DHCP oder IP-Adresse, Subnet, Routeradresse), Applikationsprogramm).

Gruss
Peter

babel
16.04.06, 14:15
.... findest Du hier:Aber doch "nur" von dem Siemens Geräten. Eine Herstellerübergreifende Liste/Tabelle wäre nicht verkehrt. Ich denke meine oben genannte Liste ist sicher nicht vollständig. Der Hinweis mit dem Homeserver z.B..

PeterPan
16.04.06, 14:20
.... mal..

der Anfang wäre ja von mir schon gemacht..

Gruss
PeterPan

Michel
16.04.06, 14:29
Ja, aber... - ich bin verwirrt!

Allein mit dem Homeserver komme ich doch auch nicht weiter, denn den muss ich ja auch wieder irgendwie an den Bus bekommen, z.B. über eine serielle Schnittstelle? Oder habe ich mir den N146 in Verbindung mit dem Homeserver und unter Verzicht auf serielle oder USB Schnittstellen umsonst (im Sinne von unnötig) gekauft?

MarkusOb unnötig kann ich nicht beurteilen. Der HS benötigt eine FT 1.2 Schnittstelle für den Buszugriff.

Matthias Schmidt
16.04.06, 14:32
Der HS2 benötigt alternativ:


BCU2/FT1.2 z.B. Gira Artikelnummer 645 00 und 504 00. Protokoll: FT1.2
Schlaps+Partner EIB-Weiche seriell. Protokoll: OPEN_EIB
Siemens IP Router N146 Artikelnummer 5WG1 146-1AB01. Protokoll: EIBnet/IP
BCU2/FT1.2 Kompatibilitätsmodus (bisher verwendet - in der nächsten Version nicht mehr vorhanden!)In dem Fall braucht man auch zum Programmieren der Geräte nichts weiter als die ETS3.

Einstellungen: http://schmidt213.de/fra/specials/i0dc9b28-001.APD/eibnetip01.pdf

babel
16.04.06, 14:34
.... mal..der Anfang wäre ja von mir schon gemacht..Guckst Du hier http://www.eib-wiki.de/wiki/IP-Gateways und dann rate mal warum ich nach mehr Input gefragt habe ;) Ich wollte gestern schon loslegen, aber irgendwie habe ich gemerkt das ich noch zu wenig Ahnung habe. Ich hätte die Daten am liebsten in einer Tabelle, aber dazu kenne ich noch zu wenig wichtige Größen. Ich wollte jetzt erstmal sammeln welche Geräte es gibt und dann versuchen daraus eine Liste der wichtigsten Eigenschaften zu erstellen. Und die gewonnen Informationen in einer Tabelle zusammentragen.

PS: Ja, ich weiss das die Seite noch leer ist. Ich wollte das langsam füllen wenn sich mein Kenntnisstand bessert. Aber Hausbau + Planung usw. frisst halt alles viel Zeit.

PPS: Da es ein freies Wiki ist kann sich jeder gerne beteiligen.

emte
16.04.06, 14:48
Der HS2 benötigt alternativ:
BCU2/FT1.2 z.B. Gira Artikelnummer 645 00 und 504 00. Protokoll: FT1.2
Schlaps+Partner EIB-Weiche seriell. Protokoll: OPEN_EIB
Siemens IP Router N146 Artikelnummer 5WG1 146-1AB01. Protokoll: EIBnet/IP (Einstellungen) (file:///C:/Programme/Gira/Hs2/hs2exp21/hlp/eibnetip01.pdf)
BCU2/FT1.2 Kompatibilitätsmodus (bisher verwendet - in der nächsten Version nicht mehr vorhanden!)In dem Fall braucht man auch zum Programmieren der Geräte nichts weiter als die ETS3.
Danke, das hat Ostern gerettet. Diese Auflistung hatte ich auch im Hinterkopf, als ich die Komponenten zusammengestellt habe. War schon der Verzweiflung nahe...

Frohe Ostern, allerseits!

Markus

PeterPan
16.04.06, 15:05
hi Matthias..

der Link (Einstellungen) für den HS verweist auf Deine Festplatte :o

Gruss
Peter

Matthias Schmidt
16.04.06, 16:03
Also gut:

http://schmidt213.de/fra/specials/i0dc9b28-001.APD/eibnetip01.pdf

Michel
16.04.06, 16:38
Der HS2 benötigt alternativ:

Siemens IP Router N146 Artikelnummer 5WG1 146-1AB01. Protokoll: EIBnet/IPSchon wieder was gelernt! ;) Habe ich mich bisher auch noch nicht mit beschäftigt. Die FT 1.2 läuft einwandfrei und daher hatte ich bisher noch keinen Grund daran was zu ändern.

Man dankt!

Matthias Schmidt
16.04.06, 16:41
Ich bin auch mit der FT1.2 zufrieden!

PeterPan
16.04.06, 17:27
.. Mann lernt nie aus:

http://www.eib-home.de/instabus_eib_tipps_siemens_ip-gateway_gira_homeserver.htm

Guckst Du..

Gruss
Peter

Michel
16.04.06, 18:42
.. Mann lernt nie aus:

http://www.eib-home.de/instabus_eib_tipps_siemens_ip-gateway_gira_homeserver.htm

Guckst Du..

Gruss
PeterMoin Peter,

den Artikel kannte ich schon :) . Du weißt ja, daß ab einem gewissen Alter das Gedächtnis zum Sieb wird.
Scheint, ich habe diese Grenze überschritten. :D