Hallo an Alle,
ich lese nun schon einige Zeit hier im Forum mit und bin begeisterst davon (auch davon dass echte "Profis" auch den "Neulingen" wirklich helfen!). Leider bin ich auch noch so ein "Neuling" der nun hofft, dass ihm vielleicht auch jemand helfen kann.....
Ich hab mein EFH auch komplett mit EIB ausgestattet und die "Verkabelung" wurde gerade fertiggestellt, so dass ich gerade dabei bin mein EIB zu "programmieren".
Dabei habe ich allerdings ein Problem mit oben genanntem Tastsensor, ich kann ihn zwar programmieren, aber ich kann ihm keinen einzigen "schaltbefehl" entlocken.......<img>
Es leuchten zwar die LED's aber beim drücken der Tasten tut sich einfach überhaupt nichts! <img>
Ich hab schon die verschiedensten Applikationsversionen durchprobiert, aber alle mit selbigem Ergebniss...... nämlich das sich NIX tut<img>
Kann mir dabei vielleicht jemand helfen?
schon mal danke im vorhinein!
Welche BCU ist da drunter? Was sagt der Busmonitor? Was passiert wenn Du den Taster an eine andere Stelle im Bus hängst?
Gruss
Markus
*) BCU 1
*) Busmonitor zeigt nix an von dem Tatser
*) andere Stelle konnte ich noch nicht probieren (progrmmieren kann ich das Ding aber...)
lg
Hallo!
Hat Dein Tastsensor in der Mitte des Schriftfeldes vier oder nur eine LED?
aled
hallo,
in der mitte sind vier (rote) status LED's und unten eine (grüne) Betriebsbereitschafts LED.
lg
Hallo,
mir fällt da noch die Demontagesicherung ein... Hebel muss beim Montieren auf Stellung A sein. (sh Bedienungsanleitung) Weiß zwar nicht ob das was hilft, aber einen Versuch ist's doch wert.
Wenns nicht funktioniert, kannst ja mit dem Ding einmal zu mir kommen... (Nähe Graz klingt ja schon vielversprechend... von wo genau bist du?)
lg aus Wundschuh,
Stefan
Hallo!
Demontagesicherung ist rein mechanisch und hat damit nichts zu tun. Versuch mal einen anderen Busankoppler bzw. den Tastsensor an einer anderen Stelle.
Ansonsten kannst Du in Graz bei der Fa. Siblik (Kärtnerstr. 410) vorbeischauen. Kontaktiere dort einfach Hrn. Wilfinger (Tel.: 0316/289891). Der ist Innendienst von der österr. Berker Vertretung in Graz und kann ihn Dir durchtesten und austauschen, wenn er defekt ist.
Grüße,
Markus
Hallo,
bei meiner Ausführung ist der "Demontage-Schutz-Hebel" rein mechanisch.
Ich hab den Taster mittlerweile samt Busankoppler wo anders an den Bus gehängt mit selbigen Ergebniss:
- Ich kann ihn programmieren
- die LED's leuchten
- das SCH**** Ding schaltet nicht.
Könnte es sein, dass ich irgendwas bei der Programmierung falsch mache?
danke schon mal für eure Tipps!
Könnte es sein, dass ich irgendwas bei der Programmierung falsch mache?
Ja!
Ein bischen mehr input wäre wichtig!
wie gesagt ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiert EIB!
also ich hab den Taster ganz einfach als "schlieser" programmiert, damit kann man bloss AUS/EIN schalten bei dem Model.
und dann einfach die einzelnen Wippen auf die entsprechende Gruppenadresse verbunden.......
schicke ich von der ETS aus einen Wert auf eine Gruppenadresse schaltet alles einwandfrei, drücke ich den Taster passiert nix.
Auch im Busmonitor kann ich nix von dem Taster sehen......
lg
Hallo HPH,
hast du einmal mit einem anderen Taster probiert, oder besitzt du nur den einen?
nur zur Kontrolle:
die Flags beim Taster sind richtig gesetzt? (Kommunikation und Übertragen gesetzt)
die Gruppenadresse ist bei diesem Objekt auf sendend gesetzt...
sonst fällt mir im Moment auch nichts ein...
lg, Stefan :rolleyes:
hallo,
wenn ich auf die entsprechende Gruppenadresse klicke wird dort folgendes angezeigt:
beim Aktorausgang: S K L S - A
bei der Tasterwippe: S K - S U -
lg
PS: ich hab im moment nur diesen einen........ <img>
kannst du einen Screenshot der ETS parameter posten?
Hallo,
meine Parameter schauen wie folgt aus:
Das sieht einmal so weit ok aus. Kannst du die Parametrierung vom Aktor auch noch posten?
lg, Stefan :confused:
Stephan Lüling
13.04.06, 13:30
... und bitte mal die Artikelnummer des Busankopplers und den Namen der Applikation die programmiert wird, also z.B. "Schalten 102E01" oder ähnlich.
Gruß Stephan
das sollte eigentlich funktionieren - ist was auf dem Busmonitor zu sehen ?
Gruss,
Michael
da die Lichter schalten, wenn ich in der ETS den entsprechenden Wert auf die Gruppenadresse sende, gehe ich davon aus, dass die Aktoren richtig parametriert sind.
am busmonitor ist gar nix von dem Taster zu sehen..... :mad:
Applikation ist: Schalten, Status 102E01
Busankoppler ist auch von Berker, genauere Bezeichnung muss ich noch schauen....
lg
Standardfrage in solchen Fällen:
Es ist nicht "zufällig" ein Linienkoppler verbaut und mit einer falschen Filtertabelle gefüttert worden?;)
Hi,
nein, ich hab überhaupt keinen Linienkoppler im Einsatz.
lg
Standardfrage in solchen Fällen:
Es ist nicht "zufällig" ein Linienkoppler verbaut und mit einer falschen Filtertabelle gefüttert worden?;)
ich möchte mich mal bei allen bedanken, die auf meinen thread geantwortet haben!
mittlerweile hab ich das problem gelöst......
der taster ansich funktioniert, nur ist der wohl schon ein wenig "älter" und ich hatte die neueste applikation und datenbank im einsatz, das hat sich nicht vertragen........
also "alte" versionen reingespielt und schon gings............