Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Verteilung der Bus-Leitung
Hallo zusammen,
die Bus-Leitung führe ich von REG zu REG. Je Klemme kann ich naximal 4 Leitungen auflegen. Eigentlich reicht das.
Gibt es auch einen Verteiler nur für die Bus-Leitung? Dort könnte ich dann die Bus-Leitung aus verschiedenen Teilen des Hauses (je Geschoss eine Leitung) und die Leitungen auflegen, die dann in die einzelnen Reihen des Verteilerschrankes springen.
ich freue mich auf die Tips!
Ciao!
hartwig (hgwaldt)
FORUMSUCHE:
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=4881&highlight=lsa
http://www.eib-userclub.de/forum/showpost.php?p=20143&postcount=1
http://www.eib-userclub.de/forum/showpost.php?p=13568&postcount=1
Hierzu könnte man einen LSA Verteiler (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4430122a01033cb8274450f3362b05bb/Product/View/NS1236054) verwenden oder Adapter mit denen LSA-Leisten auf Hutschienen montiert werden können, wenn man die Installation im "normalen" Verteiler bevorzugt.
Idealerweise mit den roten (http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4430122a01033cb8274450f3362b05bb/Product/View/NS1237262) LSA-Erdungsleisten, denn dabei sind schon alle Kontakte miteinander verbunden. Das erspart das lästige Brücken der LSA Kontakte.
Grüße
André
...alternativ die EIB-Leitung vernünftig verlegen, dann kommen max. 5 Leitungen in den Verteiler, und dafür reichen die vorhandenen Klemmen schließlich locker aus. Denn jede Kontaktstelle ist eine Fehlerstelle....
Gruss,
Michael
Denn jede Kontaktstelle ist eine Fehlerstelle....
Gruss,
Michael
na du denkst aber negativ ... :D
sorry konnt ich mir jetzt nicht verkneifen :)
@Norbe:
jede Kontaktstelle KÖNNTE :) VIELLEICHT :) EVENTUELL :) eine Fehlerstelle sein, wenn man es nicht richtig macht :D.
Ich überlege nur manchmal, wieso man so ein "einfaches" System EIB/KNX so kompliziert machen muss, dass man noch LSA-Leisten kaufen muß für paar Busleitungen. In meinen Objekten ist es bisher immer ohne gegangen, und die Leitungen waren zugeordnet... :)
Nix für ungut, aber das musste ich mal loswerden. :Prost:
Gruss,
Michael
Hallo,
ohne hier jemanden angreifen zu wollen,merkt man doch ab und zu aus welcher Branche hier diverse Poster stammen!
LSA+ ist für Leitungen der Telekommunikation und für 0,6mm ausgelegt:Da haben 0,8er EIB Leitungen nichts darauf verloren.
Busleitungen splittet man ,indem man wie schon geschrieben,die 4er Busklemmen benutzt (einfacher Hausbau!) - oder professionel man einfach Reihenklemmen mit Brücken für die einzelnen Abgänge vorsieht.Diese werden dann auch akribisch in der Dokumentation mit aufgenommen.
Genauso lege ich für jede Steckdosenzuleitung NYM 3x2,5mm -dann gibt's überhaupt keine Diskussionen!
greetz dr-tube
Hallo,
oder professionel man einfach Reihenklemmen mit Brücken für die einzelnen Abgänge vorsieht.Diese werden dann auch akribisch in der Dokumentation mit aufgenommen.
greetz dr-tube
hallo,
welche Reihenklemmen für die EIB Adern ?
was machst du mit den zwei nicht benötigten Adern ?
@dr-tube:
http://www-wsp.adckrone.com/de-de/technicalsupport/faqs/#15
15. Wieviele Adern kann ich an einen LSA-PLUS Baureihe 2 Kontakt schalten?
Sie können den Kontakt mit 2 Adern beschalten. Die Kontaktsicherheit ist bei einem Durchmesser von 0,4 bis 0,65 mm gewährleistet. Die Durchmesser der Adern müssen gleich sein. Bei der Beschaltung einer Ader können Drähte von 0,35 bis 0,9 mm Durchmesser angeschlossen werden. Nach der Beschaltung von 0,7 bis 0,9 mm ist ein Auflegen geringerer Drahtstärken nicht mehr möglich.
hallo,
welche Reihenklemmen für die EIB Adern ?
was machst du mit den zwei nicht benötigten Adern ?
also ich nehm ganz normale Reihenklemmen (Phoenix PIK4 oder Wago TopJob beispielsweise) , eine separate Klemmleiste für EIB , meist unterteilt in Haupt - und Unterlinie , und den weissen und gelben lege ich als Reservedrähte mit auf (da es bei mir in Verteilern mit Reihenklemmen sowieso keine Drähte gibt , die nicht aufgelegt werden).
@dr-tube:
http://www-wsp.adckrone.com/de-de/technicalsupport/faqs/#15
15. Wieviele Adern kann ich an einen LSA-PLUS Baureihe 2 Kontakt schalten?
Sie können den Kontakt mit 2 Adern beschalten. Die Kontaktsicherheit ist bei einem Durchmesser von 0,4 bis 0,65 mm gewährleistet. Die Durchmesser der Adern müssen gleich sein. Bei der Beschaltung einer Ader können Drähte von 0,35 bis 0,9 mm Durchmesser angeschlossen werden. Nach der Beschaltung von 0,7 bis 0,9 mm ist ein Auflegen geringerer Drahtstärken nicht mehr möglich.
Hallo und Danke für die Bekräftigung meiner Aussage bezügl. LSA+ (Satz3+6).Ich weiß natürlich selber,daß es technisch funktioniert! Da wir uns aber in einem Forum mit hohem Nivoue befinden,werde ich immer versuchen die fachgerechteste Lösung anzubieten.Welche Ausführung der einzelne dann wählt,ist jedem selbst überlassen.
Ansonsten "Full Ack @ Norbe" - da gibt es nichts mehr hinzuzufügen!
:) gruß Andre
Hi,
von Lingg & Janke kommt demnächst eine Anschlussklemme für die Busleitungen, ähnlich der Verbinder für die Hutschiene raus.
Diese auf die Hutschiene, wo die Abgangsklemmen sitzen und man sieht schön was EIB ist und was nicht.
Genaueres gibts zur L&B
@dr-tube
In diesem Satz steht ganz klar drin, das man EIN 0,8 er Kabel auf eine LSA-Klemme auflegen kann. In der Fernmeldetechnik ist es Standard.
Dies soll keine Wertung sein, ob man diese Klemmen für EIB verwenden sollte oder nicht.
also ich nehm ganz normale Reihenklemmen (Phoenix PIK4 oder Wago TopJob beispielsweise) , eine separate Klemmleiste für EIB , meist unterteilt in Haupt - und Unterlinie , und den weissen und gelben lege ich als Reservedrähte mit auf (da es bei mir in Verteilern mit Reihenklemmen sowieso keine Drähte gibt , die nicht aufgelegt werden).
Mach ich auch so. :Prost:
Wago TopJob Micro.
Hallo zusammen,
bin immer noch auf der Suche wie ich die EIB-Leitungen schön in der UV unterkriege.
Am besten gefällt mir die Lösung mit den PIK4 von Phönix. Blöd ist nur das ich dabei 2 Klemmen / EIB-Leitung (rot / sw / ge /w ) verwenden muß und den Platz dafür leider im Verteiler nicht hab. :eek:
Frage ans Forum:
Kennt jemand ne 4 Stock Klemme für 0,8 , so daß ich pro Leitung nur eine Klemme brauche und die geschickter weise dann je Etage brücken kann ?
Gruß Lichtler
SCHULT-GEBÄUDETECHNIK
22.10.06, 12:18
Phoenix VIOK 1,5-2D ist eine Vierstock Initiatorenklemme (0,2-4,0 qmm), bei der 2 Sammelschienenetagen für die Busadern (rt/sw) und zwei freie Einzelklemmen für ws/ge vorhanden sind.
Freundliche Grüße aus Wörlitz
Michael
Genau das was ich gesucht hab,
wenn da nicht die Klemmenhöhe von 70 mm wäre:eek: und ich damit die Abdeckung der UV nicht mehr drauf bekomme.
Gesucht ist weiterhin eine 4stock Klemme mit einer Bauhöhe von max 52 mm
Gruß vom Lichtler der noch dran glaubt:
Die Klemme ist irgendwo da draußen ...
....
Gesucht ist weiterhin eine 4stock Klemme mit einer Bauhöhe von max 52 mm
Wie wärs mit Wago?
727-220 (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=7270220&strBestNrID_gegen=7270220&strBestNr=727-220&strBestNr_gegen=727-220&sql=&strCurPos=&curpage=2&lid=1&cid=1&str_from=a&strPic=f1571.jpg&strE_out=11203&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strLiefertermin=&bRohs=False) 4-Etagen-Rangierklemme; Mittenbeschriftung; ohne Rasthaken (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=7270220&strBestNrID_gegen=7270220&strBestNr=727-220&strBestNr_gegen=727-220&sql=&strCurPos=&curpage=2&lid=1&cid=1&str_from=a&strPic=f1571.jpg&strE_out=11203&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strSort=No&strLiefertermin=&bRohs=False) grau (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=7270220&strBestNrID_gegen=7270220&strBestNr=727-220&strBestNr_gegen=727-220&sql=&strCurPos=&curpage=2&lid=1&cid=1&str_from=a&strPic=f1571.jpg&strE_out=11203&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strSort=No&strLiefertermin=&bRohs=False)
oder ebenfalls von WAGO
243-808 (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=2430808&strBestNrID_gegen=2430808&strBestNr=243-808&strBestNr_gegen=243-808&sql=&strCurPos=&curpage=2&lid=1&cid=1&str_from=a&strPic=ip85.jpg&strE_out=29101&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strLiefertermin=&bRohs=False) MICRO-Verbindungsdosenklemme; 8-Leiter-Klemme; Steckklemm-Anschluss (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=2430808&strBestNrID_gegen=2430808&strBestNr=243-808&strBestNr_gegen=243-808&sql=&strCurPos=&curpage=2&lid=1&cid=1&str_from=a&strPic=ip85.jpg&strE_out=29101&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strSort=No&strLiefertermin=&bRohs=False) rot (http://www.wagocatalog.com/okv3/index_body.asp?strBestNrID=2430808&strBestNrID_gegen=2430808&strBestNr=243-808&strBestNr_gegen=243-808&sql=&strCurPos=&curpage=2&lid=1&cid=1&str_from=a&strPic=ip85.jpg&strE_out=29101&strSort=No&strSort_Pic_No_Temp=1&strSort_Pic_Text_Temp=0&strSort=No&strLiefertermin=&bRohs=False)für diese gibts dann nen Befestigungsadapter als Zubehör
243-113 Befestigungsadapter; für 6 Steckplätze
cu
GLT
Genau das was ich gesucht hab,
wenn da nicht die Klemmenhöhe von 70 mm wäre:eek: und ich damit die Abdeckung der UV nicht mehr drauf bekomme.
Gesucht ist weiterhin eine 4stock Klemme mit einer Bauhöhe von max 52 mm
Gruß vom Lichtler der noch dran glaubt:
Die Klemme ist irgendwo da draußen ...
Habe mir mal den Phoenix Katalog vorgenommen und bin auf die "Steckbare Initiator-/Aktorklemme" ST 2,5-4L/1P gestossen. Ankommend in der Verteilung kannst du alle 4 Adern auflegen und abgehend mit Hilfe des Steckers CP 2,5-4L (dieser ist 4pol. belegbar) zur Aktorik wandern.
http://stevenengineering.com/Tech_Support/PDFs/67STCOMBITB.pdf
-> schau auf Seite 28 !!!
oder hier
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=FvHJ7tlww4Jvw4rQwJky4n JM8bD0gj11Mm9gp6GnG5hBnbYcd2B2!1706550068!16830122 85?UID=3041985&parentUID=null&reloadFrame=true
Vielleicht was für dich ?
Bin auch gerade dabei mir die Klemmen für meine Verteilung zusammenzustellen, kann nur sagen ne Menge Arbeit und viele Katalogseiten wenn mann es zum ersten Mal macht.
Gruss
Daniel
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.