PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fensterkontakt



thoern
31.03.06, 13:36
Welcher Fensterkontakt ist zu empfehlen:
normally open (NO) oder normally closed (NC)

Auf Deutsch: Sollte bei göffnetem Fenster der Kontakt geschlossen sein, oder bei geschlossenem oder ist es wurscht?

Ich verwende ABB-Binäreingänge zur Abfrage.

Matthias Schmidt
31.03.06, 13:43
"wurscht". Kann man im BE parametrieren.

Würde NO nehmen, der meldet bei Öffnung und Durchtrennen des Kabels.

thoern
31.03.06, 13:52
"wurscht". Kann man im BE parametrieren.

Würde NO nehmen, der meldet bei Öffnung und Durchtrennen des Kabels.

Der NC ist in Ruhestellung, also mit anliegendem Magneten, geschlossen und meldet somit ein Durchtrennen des Kabels.

Matthias Schmidt
31.03.06, 13:56
:) dann den!

Filo
31.03.06, 14:17
Hmmm, wenn das Kabel durchgetrennt wird. Falls Du wegen Sabotage Gründen die Leitung überwachen willst, dann führt kein Weg an 4 Draht Magnetkontakten vorbei (Mit Widerstandsüberprüfung).
Sonst wird bei NC die beiden Drähte im Kabel kurzgeschlossen, das Fenster geöffnet und niemand merkts. Bei NO entsprechend halt das Kabel durchgetrennt.

Bei 2-Draht Kontakten, spielt es aus Sabo Gründen wirklich keine Rolle, wechen Du nimmst.