Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kabelfrage: SIEMENS N605 - Heizung



Andreas_G
30.03.06, 17:24
Hallo,

in der Doku steht, dass bei den 6 Eingängen die Leitungslänge von max. 50 Meter gilt.
Doch welcher Querschnitt ?

Zur Leitungslänge für die Antriebsaktoren finde ich gar nichts.

Weder Länge noch Querschnitt.

Wäre für die Eingänge 2 x 2 0,8 - o.k. - (25 Meter)
Wäre für die Ausgänge 2 x 0,75 oder 3 x 0,75 - o.k. - (10 Meter)

(Selbes Kabel wie am Gira 230V-Antrieb)

Gibt es andere Empfehlungen vom Hersteller ?

Gruss

Andreas_G

Praktikus
30.03.06, 20:29
http://www2.automation.siemens.com/et/html_00/search/ftp/bma/6051ab01_bma.pdf

Andreas_G
31.03.06, 00:33
Hallo das kenne ich natürlich.

Hier steht aber nichts zum Querschnitt der Eingangs-Leitungen und ebenfalls nicht zur Kabel-Länge der Ausgänge.

Weiss wer noch was ??

Gruss

Andreas_G

tweky
01.04.06, 11:16
Wäre für die Ausgänge 2 x 0,75 oder 3 x 0,75 - o.k. - (10 Meter)
Auf gar keinen Fall ok!
Der Mindestquerschnitt sollte auf jedenfall eine 3x1,5mm2 Leitung sein. Darunter darf sowieso nichts fest verlegt werden!


Wäre für die Eingänge 2 x 2 0,8 - o.k. - (25 Meter)
Bei 24V ist das okay.

martin1
01.04.06, 13:13
Wenn du eine geeignete Absicherung verwendest kanns du ohne weiteres ein 2x0,75mm² Kabel verlegen.

Also z.b YML 2x0,75 mit Absicherung 6A.

Bei den Eingängen für Fensterkontakte verwenden wir Telefonkabel YYSch xx mal 0,6 --> Leitung getrennt vom Netz verlegen, ansonsten ebenfalls YML x mal 0,75

Gruß aus Österreich, Martin

Andreas_G
01.04.06, 14:52
Hallo,

ich habe mit Siemens Support gesprochen.

Alles kein Problem.

Eingänge sind sehr hochhohmig.
Ausgänge sind bei 2,5 Watt pro Antrieb problemlos mit 0,75 zu machen.

Gruss

Andreas_G