Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Schaltaktor für C-Last
Hi zusammen,
wo sind denn die "genauen" Unterschiede zwischen einen "normalen" Schaltaktor und einem für C-LAsten??
Ich bin kein gelernter Elektiker und :bahnhof:
Ich habe versucht z.B. aus dem Gira Katalog schlau zu werden aber: Nix is :confused:
Hallo Jörg,
für den Laien mal ganz einfach:
normaler Aktor (für ohmsche Last)
geeignet für Verbraucher, die keine (oder geringe) Kondensatoren und Spulen beinhalten - gut geeignet für Glühlampen o.ä.
C-Last-Aktor (für induktive/kapazitive Last)
Leuchtstofflampen-Bänder, Schalt-Steckdosen, Motorgeräte o.äGeräte, die (grosse) Spulen oder Kondensatoren beinhalten erzeugen während der Schaltvorgänge (Ein/Aus) technisch bedingt sog. Spannungsspitzen. Diese Spannungsspitzen können zum "verkleben" der Kontakte eines normalen Aktors führen u. somit zum Ausfall des betroffenen Kanals.
Abhängig von den genauen techn. Gegebenheiten (welches Gerät, welche Stromstärke, Belastbarkeit des Kanals usw.) kann man auch "C-Lasten" mit einem "normalen" Aktor schalten, doch dies wäre für den Einzelfall jeweils zu prüfen.
Anmerkung:
Wenn Du per Aktor z.B. Steckdosen schalten möchtest dann nimm
C-Last-Aktor 16A (für Direktanschluss)
oder (bei grösseren Leistungen IMHO besser) einen Aktor in Kombination mit einen Lastschütz
falls was passiert, ist nur ein billiger Schütz beim Teufel und nicht der "schöne" AktorGerade bei Steckdosen musst Du mit jeder Art Geräte rechnen!
Wenn noch Fragen - keine Scheu ;)
mfg
GLT
Hallo GLT,
besten Dank für die Erörterung. :rolleyes:
Sollte/Könnte man(n) dann nicht direkt nur Aktoren für C-Lasten einsetzen? Oder gibt das bei "normalen" Verbrauchern (Glühlampe, Halogen, etc) Probleme??
Besten Gruß aus dem Neandertal,
Jörg
Hallo GLT,
besten Dank für die Erörterung. :rolleyes:
Sollte/Könnte man(n) dann nicht direkt nur Aktoren für C-Lasten einsetzen? Oder gibt das bei "normalen" Verbrauchern (Glühlampe, Halogen, etc) Probleme??
Besten Gruß aus dem Neandertal,
Jörg
hallo,
hier im Forum werden für den EFH Bau 16A C-Last Aktoren ausdrücklich empfohlen d. H.keine Probs !
Sollte/Könnte man(n) dann nicht direkt nur Aktoren für C-Lasten einsetzen?
Technisch spricht da wohl nichts dagegen, man ist dann auf der sicheren Seite. Jedoch sind m.E. die Aktoren für C-Last um einiges teurer (Kanalpreis).
Wie ist eigentlich ein elektronischer Halogentrafo zu bewerten? Das ist keine C-Last, nur bei gewickeltem Trafo, oder?
Gruß Lutz
Technisch spricht da wohl nichts dagegen, man ist dann auf der sicheren Seite. Jedoch sind m.E. die Aktoren für C-Last um einiges teurer (Kanalpreis).
Wie ist eigentlich ein elektronischer Halogentrafo zu bewerten? Das ist keine C-Last, nur bei gewickeltem Trafo, oder?
Gruß Lutz der elektronische Trafo fällt auch unter die C-Last,aber im Gegensatz zum Gewickelten (induktiv) zählt er als kapazitiver Verbraucher,wie übrigens auch Leuchten mit EVGs. Gruß Randy
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Copyright ©2024 Adduco Digital e.K. und vBulletin Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.