Hallo,
ich habe in meinem ETS 3.0c-Projekt eine "Unterbrechungsfreie EIBSpannungsversorgung 640 mA SELV" von BUSCH/JAEGER 6180/11.
Wenn ich die ETS-Funktion "Projekt prüfen" klicke, kommt die Meldung:
"0.0 Bereichslinie : Stromversorgung auf Linie "0.0 Bereichslinie" zu schwach: Stromversorgung liefert 0 mA, gesamte Last: 135 mA (für 26 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)."
- siehe auch den angehängten Screenshot.
Wer kann mir sagen, warum? Die Spannungsversorgung muss doch nicht in eine Gruppe aufgenommen werden, sondern nur der Bereichslinie hinzugefügt werden...
Danke für jeden Tipp!
Dirk