Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Frage zu ETS-Funktion "Projekt prüfen"



dschloss
23.03.06, 13:34
Hallo,

ich habe in meinem ETS 3.0c-Projekt eine "Unterbrechungsfreie EIBSpannungsversorgung 640 mA SELV" von BUSCH/JAEGER 6180/11.

Wenn ich die ETS-Funktion "Projekt prüfen" klicke, kommt die Meldung:

"0.0 Bereichslinie : Stromversorgung auf Linie "0.0 Bereichslinie" zu schwach: Stromversorgung liefert 0 mA, gesamte Last: 135 mA (für 26 Geräte keine Daten,angenommen mit je 5 mA)."
- siehe auch den angehängten Screenshot.

Wer kann mir sagen, warum? Die Spannungsversorgung muss doch nicht in eine Gruppe aufgenommen werden, sondern nur der Bereichslinie hinzugefügt werden...

Danke für jeden Tipp!

Dirk

Klaus Gütter
23.03.06, 14:34
Leider geben die wenigsten Hersteller in ihren Produktdaten den Ausgangstrom der Spannungsversorgungen an, manchmal - wie offenbar in diesem Fall - steht dort sogar wirklich "0 mA". Da 135 < 640, ist alles in Ordnung, die ETS weiß es nur nicht.

Gruß, Klaus Gütter