22.03.06, 09:21
Hallo,
quäle mich gerade mit der Auswahl der Binäreingänge für meine Fensterkontakte.
Jetzt habe ich hier schon in vielen Threads gelesen das man zum einen, bei der Spannungsauswahl in Sachen führt zum Verkleben der Magneten, etc. aufpassen sollte -> daraufhin habe ich mich für einen Binäreingang Kontaktlos, dessen Abfragespannung gepulst wird entschieden wie z.B. bei diesem hier:
http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/63918530f8f8a36c77d3e89ac3c9038c/cl/details/cnid/f4f40c168f65c2a85.96760315/anid/fca42902e21ec95c2.04880311/ABB-EIB-Binaereingang-8-fach-Kontaktabfrage-REG/
Ein zweites Thema welches mir wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist das man die max. Leitungslänge einhalten sollte. Oftmals wird da von ca.10m zwischen Binäreingang und Kontakt gesprochen, in dem Fall ABB <=100m bei Verwendung 1,5² - wollte aber eigentlich 2x2x0,6 für die Fenster verwenden. OK könnte den Querschnitt erweitern wenn ich immer 2 Adern verdrille:o aber ich weiß nicht...
Wenn ich mir meine Grundrisse so anschaue, sind das immer min.20m bis zur UV die im Keller hängt, im EG und im OG min 30m.
Habe auch von diesem Lingg & Janke Binäreingang gelesen
http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/63918530f8f8a36c77d3e89ac3c9038c/cl/details/cnid/ddf405cbafc519685.32424029/anid/ddf405cca1a616d93.12629877/Lingg-Janke-EIB-Binaereingang-9-fach-Kontaktabfrage-REG/
..hier heißt es in der Doku max. Leitungslänge 100m - Querschnitt wird dort nicht erwähnt.
Ein User hier aus dem Forum hat den auch zufrieden im Einsatz.
Nur ist es so das ich eigentlich meine rote Linie in der UV behalten wollte, zumal ich auch günstig an ABB-Regs ran komme:mad:
Hatte schon überlegt evt.UP-Binäreingänge an den Fenstern zu setzen oder die REGs in den FBH-Verteiler zu setzen - möchte dies aber nur im absoluten Ausnahmefall machen.
Was ratet ihr mir, ich denke ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken.
Welche Erfahrungen habt ihr in Bezug auf Leitungslängen und herstellerbez. Binäreingängen gemacht:confused:
Wie immer Danke und Gruß
Daniel
quäle mich gerade mit der Auswahl der Binäreingänge für meine Fensterkontakte.
Jetzt habe ich hier schon in vielen Threads gelesen das man zum einen, bei der Spannungsauswahl in Sachen führt zum Verkleben der Magneten, etc. aufpassen sollte -> daraufhin habe ich mich für einen Binäreingang Kontaktlos, dessen Abfragespannung gepulst wird entschieden wie z.B. bei diesem hier:
http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/63918530f8f8a36c77d3e89ac3c9038c/cl/details/cnid/f4f40c168f65c2a85.96760315/anid/fca42902e21ec95c2.04880311/ABB-EIB-Binaereingang-8-fach-Kontaktabfrage-REG/
Ein zweites Thema welches mir wesentlich mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist das man die max. Leitungslänge einhalten sollte. Oftmals wird da von ca.10m zwischen Binäreingang und Kontakt gesprochen, in dem Fall ABB <=100m bei Verwendung 1,5² - wollte aber eigentlich 2x2x0,6 für die Fenster verwenden. OK könnte den Querschnitt erweitern wenn ich immer 2 Adern verdrille:o aber ich weiß nicht...
Wenn ich mir meine Grundrisse so anschaue, sind das immer min.20m bis zur UV die im Keller hängt, im EG und im OG min 30m.
Habe auch von diesem Lingg & Janke Binäreingang gelesen
http://www.knx-online-shop.de/oxid.php/sid/63918530f8f8a36c77d3e89ac3c9038c/cl/details/cnid/ddf405cbafc519685.32424029/anid/ddf405cca1a616d93.12629877/Lingg-Janke-EIB-Binaereingang-9-fach-Kontaktabfrage-REG/
..hier heißt es in der Doku max. Leitungslänge 100m - Querschnitt wird dort nicht erwähnt.
Ein User hier aus dem Forum hat den auch zufrieden im Einsatz.
Nur ist es so das ich eigentlich meine rote Linie in der UV behalten wollte, zumal ich auch günstig an ABB-Regs ran komme:mad:
Hatte schon überlegt evt.UP-Binäreingänge an den Fenstern zu setzen oder die REGs in den FBH-Verteiler zu setzen - möchte dies aber nur im absoluten Ausnahmefall machen.
Was ratet ihr mir, ich denke ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken.
Welche Erfahrungen habt ihr in Bezug auf Leitungslängen und herstellerbez. Binäreingängen gemacht:confused:
Wie immer Danke und Gruß
Daniel