PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Plantec bleibt dunkel



kmrlange
16.03.06, 22:58
Hallo,

ich hab hier einen Plantec 8fach mit Display der bleibt dunkel wenn ich nur die 230V anschliesse. Leg ich aber die +12V DC an, erwacht er zum Leben.
12V ist doch eine optionale Hilfsspannung am Plantec , oder? Ist da ein interner 230V nach 12V Spannungsregler hinüber?

Gruß, Kai

kmrlange
23.03.06, 23:19
Hi,

hier die Auflösung - Selbst ist der Mann.
Wenn der Plantec an 230V dunkel bleibt, ist der eingebaute Trafo hin.
Es gibt wohl frühe Exemplare wo der zu schwach ausgelegt ist. 2x 9V 2x65VA. (kleiner blauer von ERA). Gibt es bei CONRAD als 2x9V 2x 75VA, passt und geht wieder. Danke fürs mitlesen, war wohl eine 500,-EUR Frage für Herrn Balder ;-))

Gruß, KMR