PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : ?Jung, RCD, Solltemp. Extern ändern



r.lorenz
15.03.06, 18:45
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Jung Raumkontrolle:
Ich möchte die Solltemperatur von eine 2. Schalter aus verändern könne, und hatte mit gedacht, dazu Objekt 70 (Solltemperatur) zu ändern.
Bloss, da nimmt er trotz gesetzer Flags keine Änderung an, die Solltemperatur bleibt wie sie ist.
Der zweite Schalter ist ein 4x Schalter. Habe es aber auch mit setzen des 2Byte Wertes via etc 1.3 versucht, er machts nicht.
Hat jemand eine Idee dazu oder weis ob es gehen müste:confused:

speedy151
15.03.06, 19:56
Hallo,

Die Nr. 70 beim RCD ist ein Ausgang mit dem Du die Solltemperatur auf einem Tabelau oder ähnlichem Anzeigen kannst.
Wenn Du eine Temperatur von "aussen" ändern willst must Du Nr. 78 nehmen. Ist ein 2byte Wert den man am besten von einem Tabelau oder dem HS auf den RCD sendet.

Gruß Stephan

Alex Dobusch
16.03.06, 08:23
kleiner Hinweis: Objekt 78 ist die Komforttemperatur, d.H. je nach Status (Komfort, Standby, Nacht...) und entsprechenden Einstellungen (Absenkung/Anhebung Standbybetrieb, Nachtbetrieb,...) wird der Sollwert neu berechnet. Es ist also nicht möglich, den Sollwert einfach so direkt zu setzen.

Gruss Alex