PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : elektr. FBH mit TS2+ und LTF02



q098501
12.03.06, 20:00
Hallo,

plane gerade die Renovierung eines Duschbades und möchte dabei eine eltr. FBH ( AEG Thermoboden ) einbauen. Diese dient nur zur Temperierung des Fussbodens, zusärtzlich ist ein konv. Heizkörper vorhanden.

Durch Studium der diversen Beiträge zu diesem Thema bin ich zu folgendem Aufbau gekommen:

TS2+ regelt über 2 Regelkreise einmal einen konv. Heizkörper via Stellantrieb und zweitens die FBH.
FBH Temperatur wird über LTF02 erfasst und dientr als Regelgröße für den 2. Regelkreis.
Verlegung des Fühlers in CU-Hülse wie hier schon oft beschrieben.

Verbleiben bei mir noch folgende Fragen:

1. wohin mit dem "schönen" :o Aufputzgehäuse des LTF02 ? Finde auf Anhieb keinen Platz der mit den max. 3m Kabel zu erreichen wäre. Kann die Fühlerleitung problemlos verlängert werden ? Falls ja mit welcher Leitung (NYM 3x1,5) ?

2. womit schaltet man den Thermoboden ? Einige Aussagen hier besagen, dass ein normaler Schaltaktor ( z.B. ABB AT/S...) ist auf Grund der Häufigkiet der Schaltwechsel ungeeignet sei. Also lieber ein elektronische "Relais" plus Schütz ?

Für alle Tips, Hinweise und sonstige Kommentare bin ich dankbar.

Gruß
Peter

MarkusS
12.03.06, 20:32
Das Gehäuse kann man z.B. unter der Dusche oder der Badewanne verstecken.

Alternativ gibt es von Siemens ein REG-Gerät an des man 4 Temperaturfühler mit jeweils 2 Adern anschliessen kann. Das Gerät ist deutlich billiger als 4x LTF, die vier erforderlichen PT-Elemente kosten ca. EUR 15,--/Stück.

Die AT/S sind "Geschichte". Aktuell sind SA/S - und die sind lt. ABB für die Heizungsregelung zugelassen - allerdings empfiehlt ABB nur eine schaltende Regelung, bei Stetigregelung sind wohl doch zuviel Schaltspiele. Alternativ kannst Du einen Heizungsaktor i.V.m. mit einem Heizungsschütz verwenden.

Gruss
Markus

master
12.03.06, 21:31
Hallo,

Oh Gott !! Der erste Tipp mit dem Verstecken unter der Dusche oder Badewanne ist aber nicht so toll!!

Dieser Bereich unter der Bade oder Duschwanne gehört seit Februar 2002 zum Bereich 1!!
und dieser Regler gehört mit sicherheit nicht zu den unter VDE 0100-701.55 zugelassenen Betriebsmitteln.

Gruß

ebenfalls Markus

MarkusS
12.03.06, 21:40
EIB = PELV und LTF laut Datenblatt IP65?

Gruss
Markus

q098501
13.03.06, 13:51
Hallo,

zuerst mal Danke für die Antworten.

Die Diskussion bezgl. "erlaubt" oder "verboten" braucht man nicht weiterzuführen, da
1. keine badewanne vorhanden und 2. Dusche ebenerdig und somit kein Platz .....;)

Desweiteren wurde kürzlich in einem Posting erwähnt, das Siemensgerät könne nicht mit der ETS 3 progrtammiert werden. Kann jemand dies bestätigen ?

Falls ja, bliebe also noch die Möglichkeit das Sensorkabel des LTF02 zu verlängern. Hat jemand damit Erfahrung ?

Oder als Alternative ein Gerät von Moeller (EB-U/TE/04/01 )... dies kann jedoch nur mit Moeller Sensoren betrieben werden... und ist auch kein REG Gerät.

Für jede weitere Idee bin ich dankbar.

Gruß
Peter

MarkusS
13.03.06, 14:11
Dann bliebe noch, den LTF hinter einer "hohlen" Fliese zu verstecken. Kann der Fliesenleger mit Silikon festkleben so dass das zugänglich bleibt.

Was die Verlängerung der Sensorleitung angeht rufst Du am besten 07732 / 64557-50 an und fragst.

Das Siemens-Gerät lässt sich derzeit tatsächlich noch nicht über die ETS3 programmieren. Kannst ja mal bei Siemens anfragen bis wann das geht, je mehr Nachfragen kommen desto schneller bewegt sich wohl was.

Gruss
Markus

Lutz_KS
13.03.06, 15:17
Falls ja, bliebe also noch die Möglichkeit das Sensorkabel des LTF02 zu verlängern. Hat jemand damit Erfahrung ?

siehe hier:
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=4333

Gruß Lutz