PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Faltwandsteuerung für 7Räume



ghostwriter
09.03.06, 11:00
Hallo EIBler,

hab mich im Forum schon nach Kommentaren zum Thema Faltwandsteuerung umgesehen, habe da leider nicht wirklich was passendes gefunden.

Ich schildere mal einfach mein Problem:

Ich habe 7 Räume mit 6 Trennwänden die jeweils mit einem eigenen Endschalter ausgestattet sind, die ich auf Binäreingänge führe.
Jeder Raum besitzt 3 Leuchtengruppen die Schalt-Dimmbar und auch als Wertvorgabe geschaltet werden sollen.
Jeder Raum besitzt seine eigne Tastsensoren (2xGira Tastsensor 2 3fach mit Controler).
Habt Ihr vielleicht einen Lösungsvorschlag hierfür oder ein spezielles Teil das hierfür besonderst geeignet wäre?
Ich habe schon mehrfach Faltwandsteuerungen programmiert bei denen es aber maximal 2 Trennwände waren. Dabei habe ich von ABB die Logikmodule (LM/S1.1) verwendet die ja bidirektional arbeiten.
So wie ich das sehe brauche ich für jede Trennwand insgesammt 6 Gatter also 1 Logikmodul. Mir ist jedoch noch nicht ganz klar wie die Funktion ist, wenn nur an den Rändern zum Beispiel 2 Räume zusammengefasst werden und in der Mitte 2 Räume dann ist das ganze doch über mehrere Gatter und Logikmodule hinweg verknüpft. Ist hier der Einsatz eines Applikationsbausteins AB/S1.1 notwenig:confused: wenn ja hat jemand hierfür Logikschema

Über Eure fachlichen Auskünfte wäre ich sehr erfreut.:)

Danke im voraus
Gruß
Matthias

SB-EIB
09.03.06, 17:26
Hallo Ghostwriter,

hier ein evt. nützlicher Tip. Hatte auch mal ein Gebäude mit 5 Raümen mit je einer Trennwand. Die Räume waren mit Bel. Schalten / Dimmen, Jalousien und Leinwänden bestückt.
Hier kam von Merten das Minifunktionsmodul zum tragen. Die Programmiersoftware hierzu ist allerding sche.....e. Die Funktionalität des Baustein ist jedoch beeindruckend. Evt. müsstest Du mit mehreren Bausteinen dieses Typs arbeiten.

Wie gesagt, ein Tip:)

Schöne Grüße

Dieter Koch
09.03.06, 17:33
Es gab da vor kurzem ein ähnliches Problem. Der Applikationsbaustein ist da nicht so gut für geeignet, da Du die doppelte/dreifache Anzahl von GrpAdr vergeben must. Der LM/S ist schon ein gutes Teil und die Sache würde auch funktionieren.
Tipp: Wenn es mehrere Linien sind benutze in jedem Fall die Filtertabellen und setze Sensoren, Aktoren und die LM/S auf eine Linie da es bei allen geöffneten Trennwänden zu einer regelrechten Telegrammflur kommen wird.

Gruß
Dieter

gamma
09.03.06, 18:32
Hallo,
die EIBSPS von Schlaps & Partner ist für solche
Trennwandaufgaben ideal geeignet

Grüsse von Gamma
:)

ghostwriter
10.03.06, 21:08
Hallo,

vieln Dank schonmal für Eure schnellen Antworten.
Werde mich mal in den nächsten Tagen intensiver mit dem Thema befassen, mal sehen ob ich es zum laufen kriege.

Gruß
Matthias