PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Beleuchtungskalibrierung



Bernd
24.10.02, 08:05
Hallo,

ich muss in meiner fertigen EIB-Beleuchtungsanlage die Helligkeitssensoren neu kalibrieren.
Es sind Sensoren von Gira.
Ich muss verdunkeln.
Dann gewuenschte Helligkeit einstellen.
Helligkeit messen, und schnell in die Applikation "Kalibrierung"
eintragen und den Helligkeitssensor programmieren.
Dann muss ich einen Kalibrierungswert aus einer vorher zugewiesenen Gruppe auslesen.
Aber genau dieses Auslesen funktionert jetzt nicht mehr.
Zeigt an: "Telegramm senden"
"Telegramm empfangen 0"
Bei Gira angerufen, Koppler auf Durchzug gestellt, Busspannungen gemessen, anderen Raum probiert, Taster auslesen probiert, kein Erfolg.
Lediglich das Veraendern einer Tasterstellung hat funktioniert.

Mit Bitte um Hilfe

Bernd

Matthias Schmidt
24.10.02, 09:12
Lese-Flag setzen?

Bernd
28.10.02, 08:39
Leseflag war gesetzt.
Ich habe bei den Kopplern nur das Pruefen der Filtertabelle abgeschaltet.
Man muss aber ausserdem noch in beiden Richtungen auf Weiterleiten stellen, dann kann der Kalibrierungswert ueber die Filter hinweg gelesen werden.
Mit der Schnittstelle direkt auf die entsprechende Linie zu gehen,
war leider aus mechanischen Gruenden schlecht zu machen.

Mit freundlichen Gruessen

Bernd

EIB-Doktor
28.11.02, 02:46
... schon mal generell die LiKo's überprüft: Geräte-Info - was zeigt die ? Konsistenzcheck der Filtertabelle ? Zur Sicherheit nochmal runtergeladen ? Andere bisher lesbare GA's überprüft, ob sie noch gehen ? Liko's mal durchgetauscht ? Sorry, ja, ich weiß, das ist viel Arbeit. Aber es könnte da ja ein generelles Problem vorliegen, dem man auf die Spur kommen sollte !

Meudenbach
28.11.02, 08:49
.... mal diesen Tipp anwenden...


Hallo Matthias,
im ETS Verzeichnis gibt es eine Datei
"ETE_EIB.INI".

Mach in dieser mal folgenden Eintrag:

[Readgroup]
Timeout=10

Dann sollte das mit dem Werte lesen klappen.

Grüsse von Gamma!



Gruss