PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Kanal 6 am N605 ht Dauerstrom ????



Peterle
05.03.06, 10:54
Ich benutze zur Heizungssteuerung (FBH im EG und HK im OG) auf jedem Stockwerk einen N605. Klappr soweit auch prima.

Lediglich die FBH im Gäste-WC (EG) ist duernd auf volle Pulle, der RTR 237 ist genauso verknpft wie alle anderen im EG, d.h. ein falsche GA liegt nicht an. Zwangsstellungsobjekt ist nicht verknüpft. Bei Abfragen der Stati von RTR und Aktor erhalte ich eine 0,also geschlossen, aber ich habe immer Dauerstrom am Kanal anliegen. Selbst wenn ich den Wert der GA Stellgrösse Kanal heizen mittels ETS auf 0 setze habe ich Dauerstrom=elektrothermisches Ventil auf voll offen und damit permanent angenehme (lt. meiner Frau ;-) ) 25 Grad im Gäste-WC.
Das Wechseln des Ventils hatte auch nichts gebracht.

Kann es sein, dass nur ein Kanal defekt ist ?

Grüße aus dem verschneiten Nürnberg

Peter

EIB-Freak
05.03.06, 10:56
Hallo Peter,

ich würde erstmal die Sicherung vom Aktor für 10sec ausschalten, und auch den EIB mal resetten - kann ja sein das er irgendwie hängt.

Dann evtl. nochmal die Parameter überprüfen und nochmals einspielen.

Gruss,

Michael

Peterle
05.03.06, 11:04
Hallo Michael,

meinst die Busspannung vom Aktor nehmen mit Sicherung ausschalten ?

Grüße

Peter

Unique24
05.03.06, 12:35
Hi

Du hast ja schon geschrieben, das eine falsche GA ausgeschlossen ist, aber zur Info generell:

Nach einem Austausch eines defekte Merten RTR habe ich doch glatt vergessen, die Stellgröße mit der GA zu verbinden :eek:

Ich habe mich immer gewundert, warum der N605 das Schlafzimmer, nach manuellen zurücksetzen, nach einiger Zeit (ich denk es waren 1-2 Tagen. Weiß es nimmer genau) das Ventil wieder auf 100% setzt.

Also wenn eine GA an der Stellgröße des N605 anliegt und 1-2 Tage kein Wert kommt, öffnet der N605 den Kreis.

Gruß

Hannes

EIB-Freak
05.03.06, 12:49
Hallo Michael,

meinst die Busspannung vom Aktor nehmen mit Sicherung ausschalten ?

Grüße

Peter
Jein,

Sicherung vom Heizungsaktor, und Sicherung vom EIB (bzw. EIB-reset machen)


Gruss,

Michael

Peterle
06.03.06, 22:57
@EIB-FREAK
Hardware Reset (Busspannung abziehen und bei gedrückter Programmiertaste wieder aufstecken) habe ich gemacht. Keine Änderung. Sollte beim aufstecken nicht eine LED blinken. Die gelbe LED blinkt nur einmal.

Wo finde ich die Sicherung vom Aktor ?

Grüße

Peter

EIB-Freak
07.03.06, 07:58
Hallo Peterle,

die Frage wegen der Sicherung kann ich dir nicht beantworten - dass musst du wissen welche Sicherung für das EIB-Netzteil zuständig ist. Desweiteren würde ich mir mal die APB des N605 durchlesen, da sind die LED´s erklärt.

Gruss,

Michael

Peterle
07.03.06, 21:46
Hallo Michael,

wenn Du den LS meinst, den habe ich auch schon mal abgeschaltet. Habs auch schon mit wegnehmen der gesamten Busspannung versucht.

In der APB ist nichts zum Hardware-Reset beschrieben, oder ?

Grüße und Danke.

Peter