Hallo zusammen,
ich kämpfe mit meiner Logo und einem Analogausgang (AM2 AQ).
Die digitalen Ein- und Ausgänge funktionieren. Wenn ich ein Telegramm mit Prozentwert für den Analogausgang sende bleibt die Spannung bei 0 Volt. :confused:
Kann mir jemand helfen?
Danke & Gruß
Sebastian
Gerald Düthorn
04.03.06, 08:43
Hallo,
zu diesem Thema gabs schon mal was. Vieleicht hilft es dir ja weiter.
http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=3633&highlight=logo
Gruß
Gerald Düthorn
Moin Sebastian,
kennst du schon: http://www.berg-immo.de/wdg1234/logoknx_2005.pdf ? Da sind zum Ende hin Beispiele.
Hast Du als CM-EIB schon die 0BA1 und die zugehörige Applikation?
@Gerald
Danke für die Info. Analogeingänge funktionieren.
allerdings die Ausgänge nicht.
@colt
..0BA1 verfügbar? Lt. Siemens ist nach wie vor ..0AA1 aktuell.
Danke für den Link. Ich werde versuchen mal irgend einen Wert auf den Analogausgang zu bekommen.
Ist es richtig Ai1 mit Aq1 und Ai2 mit Aq2 zu verbinden? Also wie Ix mit Qx?
Gruß
Sebastian
Hallo,
nun läuft es. Nicht AI1 mit AQ1, sondern AI7 mit AQ1 usw.
Gruß & Danke
Sebastian
Hi Sebastian,
das ist immer Definitonssache. In der Ets wird definiert wieviele Ein /-Ausgänge auf dem Logo / EIB zur Verfügung gestellt werden.
Sind also 4 Auf Logo und Rest auf EIB definiert ist der 1.Eingang für den EIB I5 .....usw.
Mir der Versionsnummer hast natürlich recht :rolleyes: ...endet halt auf 1.