PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Anbindung Gartenhaus - Blitzschutz



lholle
01.03.06, 18:47
Hallo Fachleute,

ich habe ein Gartenhäuschen vom Garagenverteiler per Telefon-Erdkabel am Bus angeschlossen (ca 45 m Kabellänge), dort Aktoren und Tastsensor. Funktioniert erste Sahne - soviel zu einem früheren Thread, ob man das Telefonkabel für eine Anbindung außerhalb des Hauses verwenden kann ;)

Nun hat mich ein beruflich der Elektrozunft Zugehöriger (kein EIBler) auf ein Problem aufmerksam gemacht, das mich bisher nicht beschäftigte: was passiert wenn im Garten irgendwo ein Blitz einschlägt?
Er meinte, es bestünde die Gefahr, daß mir die komplette EIB-Installation durchknallt (was mir unangenehm wäre!), da ja alle Aktoren usw. miteinander verbunden sind.

Ist das korrekt? und falls ja, gibt es da eine (einfache = nicht so teure) Abhilfe? :confused:

P.S.: habe Keller und Garage mit Gartenhaus an einer Linie, EG in Hauptlinie und für OG und DG eigene Linie (falls dies von Bedeutung ist).

Gruß L.Holle

tweky
01.03.06, 19:53
EIn Anfang wäre schon mal eine Überspannungsschutzklemme welche du am Anfang und Ende der Gartenleitung montierst sinnvoll. ca. 50EUR/ Stück

Des Weiteren solltest du den Mantel der Erdungsleitung direkt auf den Potentialausgleich klemmen und für einen sehr niedrigen Ohmwert sorgen. Damit fliesst der Fehlerstrom direkt in die Erde ab.

PeterPan
01.03.06, 20:21
... nimmer..

Überspannungsklemme einbauen, und schon klappts mit dem Nachbarn.

Gruss
Peter

lholle
02.03.06, 08:29
Ok, werde ich machen.

Vielen Dank für die prompten Antworten - aber, Peter, wie ist "und schon funkts nimmer"..... gemeint? Wenn ich das richtig interpretiere, reicht der Überspannungsklemmeneinbau?!

Grübel
L.Holle

PeterPan
02.03.06, 08:42
... jeder Überspannungsschutz besser ist, als gar kein Überspannungsschutz.

Hast Du schon mal über einen Kombiableiter (http://www.eib-home.de/eib_blitzschutz_ueberspannung.htm) nachgedacht gegen Blitzstrom und Überspannung?

Gruss
PeterPan

hgwaldt
02.03.06, 13:52
Hallo,

Kombiableiter kenne ich; aber "Überspannungsklemme"... was ist das genau und habt Ihr einen Hersteller?
... bringe ich diese "Überspannungsklemme an jedem Ende einer Bus-Leistung an?
... ist das ein REG?

Danke und ciao!
hgwaldt


... nimmer..

Überspannungsklemme einbauen, und schon klappts mit dem Nachbarn.

Gruss
Peter

EIB-Freak
02.03.06, 14:07
Hallo,

Kombiableiter kenne ich; aber "Überspannungsklemme"... was ist das genau und habt Ihr einen Hersteller?
... bringe ich diese "Überspannungsklemme an jedem Ende einer Bus-Leistung an?
... ist das ein REG?

Danke und ciao!
hgwaldt

Hersteller Dehn oder ABB....

Möglichst an jedem Ende.

Sieht aus wie eine etwas größere EIB busklemme, Blaue farbe, 3 Anschlüsse:
EIB +, EIB - Und PE.

Aber allein so eine klemme schützt den EIB nicht vor blitzschlägen. Die klemme geht bei nem Blitzeinschlag grad in Rauch auf.
Wenn dann richtig. Grob, mittel, Feinschutz.

Gruss

Michael

lholle
02.03.06, 17:34
uih uih uih, wollte den Ball flachhalten (..nach dem Italiendesaster...)

Bin nicht gerade blitzexponiert, geschweige denn, daß ich einen Megamaximalschutz brauche. Gibt hier genügend andere Blitzableiter in der Nähe (z.B. Kirchturm) und abgesicherte Häuser nebenan.

Will eigentlich nur gewappnet sein für Blitzer in der Nähe, die dann im Erdreich quasi per so Art Schrittspannung über das Erdkabel den EIB zerlegen - sofern die Gefahr hierfür überhaupt besteht (?). Den Vollschutz fürs Haus habe ich auch nicht (nicht mal Blitzableiter). :o

Über Kombiableiter habe ich noch nicht nachgedacht - kannte ich bis eben nicht mal:D . Ist das nötig??? und wo kommt der hin, bzw. brauche ich mehrere davon?

Verwirrt
LutzHolle

PeterPan
03.03.06, 08:48
<TABLE style="MARGIN-TOP: 10px; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="70%" border=0><TBODY><TR><TD>http://stlb2.din-bauportal.de/StammDaten/Siemens/Extrainfo/image_jpg/5WG1%20190-8AD01.jpg</TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=200 border=0><TBODY><TR><TD></TD><TD style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(238,159,24)"></TD></TR></TBODY></TABLE>Überspannungsschutz , als Gerätefeinschutz für Busgeräte,
für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten, zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme, 10,5 x 11,6 x 11,1 mm, Verpackungseinheit 1, Gewicht 0,01 kg, Preisgruppe 30, Siemens-Bestellnummer:
5WG1 190-8AD01.
Abrechnungseinheit St
Preis 51,90 EUR
Weitere Produktdaten und Beschreibungen - zum Anzeigen oder Downloaden (http://www.ad.siemens.de/cgi-extern/et_instabus_eib.pl?te1=5WG1+&te2=190-8AD01&sm=instabus&la=de&ac=ml&rm=main&rs=-1&rr=10&ns=Next&mo=*&ye=*&re=)

</TD></TR></TBODY></TABLE>

Gaston
03.03.06, 15:50
Hallo Fachleute,

ich habe ein Gartenhäuschen vom Garagenverteiler per Telefon-Erdkabel am Bus angeschlossen (ca 45 m Kabellänge), dort Aktoren und Tastsensor. Funktioniert erste Sahne - soviel zu einem früheren Thread, ob man das Telefonkabel für eine Anbindung außerhalb des Hauses verwenden kann ;)


Bei einer solchen Argumentation frage ich mich warum Du Dir überhaupt Sorgen um den Blitzschutz machtst: Es funktioniert ja auch ohne :rolleyes:

lholle
04.03.06, 18:10
Bei einer solchen Argumentation frage ich mich warum Du Dir überhaupt Sorgen um den Blitzschutz machtst: Es funktioniert ja auch ohne :rolleyes:

Gaston,
ehrlich gesagt, hatte ich mir ja gar keine Sorgen gemacht, sondern ein Elektroingenieur mit dem ich beruflich zu tun habe... aber ich habe mich anstecken lassen.

Daß das TelefonERDrdkabel anstelle eines (nicht existierenden) EIB (Erdkabel) über mehr als 40 m funktioniert ist doch eine Erwähnung wert in diesem Forum oder (ist schließlich lange diskutiert worden)?

Das hat mit dem Blitzproblem auch gar nichts zu tun. Aber so EIB-Teilnehmer sind halt nicht gerade billig, im Haus habe ich eine ganze Menge und bei der niedrigeren BUS-Spannung scheint mir eine höhere Blitzempfindlichkeit nicht unlogisch. Wenn´s draußen mal kracht - für mich kein Problem. Aber ich hätt´s ungern, wenn das ganze Haus raucht weil in Nachbars Kirschbaum ein Blitz einschlägt und das nur wegen des angeschlossenen Gartenhäuschens.

Blitzgrüße
L.Holle

ghostwriter
04.03.06, 18:22
Hallo EIBler
Hallo Elektrotechniker,

zum Thema Blitz- und Übersapnnungsschutz kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen.
Ein eingesetzter Feinschutz ohne den vorgeschalteten Mittel und Grobschutz ist absolut wirkungslos.
Das Konzept muß stimmen.!!!:cool:

Bei kürzeren Leitungslänegn zum Beispiel in 1Familien Häusern empfiehlt sich der Einsatz eines kombinierten BC Ableiters direkt in der Hauptverteilung sprich Zähleranlage und direkt vor den kostbaren Geräten der sogenannte D Ableiter also der Feinschutz.

In der Eingangs gestellten Frage beziehst du dich ja nur auf den Blitzschutz; es könnte aber auch die Möglichkeit besteh, dass du dir eine Überspannung aus dem Netz einfängst. Die kann sehr Leicht dadurch entstehen wenn z.B. bei deinem Nachbarn der Blitz einschlägt er leitet Ihn wirksam in das Erdreich ab. Somit ergibt sich eine Potentialerhöhung die sich natürlich auf deinen Schutzleiter ebenso auswirkt.

Fazit: Großen Wert auf den Potentialausgleich im Haus legen. Auf möglichst niedrohmige Verbindungen achten- Bestätigung durch Messprotokolle des Anlagenerrichters.(Wartung nicht vergessen, nur eine Überwachte Anlge ist eine gute Anlage- Eure Autos fahrt Ihr j auch zum TÜV) Dann noch das durchdachte Blitzschutzkonzept sowie die Montage der oben erwähnten B,C und D Ableiter und deine Elektroanlage sowie die Geräte sind bestens geschützt.

Nicht vergessen: Solche wichtigen Punkte immer vom Fachmann planen lassen.!!!!!:)

Gruß
Matthias