Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Stromausfall im EIB "erkennen"... => Notbeleuchtung



dj_ven
27.02.06, 18:52
Hallo zusammen,

Ausgangslage:
-) 1200 VA (ca. 650 WATT) USV ist im Serverraum vorhanden
-) EIB-Spannungsversorgung (640 mA) wird an diese USV angeschlossen


Meine Idee nun:
-) Einer meiner 2fach-Dimmer-Module wird ebenfalls über USV versorgt
(maximal zusammen 200 Watt)
-) Bei Stromausfall (EIB-Spannungsversorgung läuft weiter) soll nun
erkannt werden, dass der Strom weg ist und der 2fach-Dimmer
eingeschaltet (eventuell 40 %) werden.

Geht das über einen Binäreingang? Bsp: Reed-Magnetkontakt ist ständig
über eine Phase (Trafo 24 V usw...) versorgt, die nicht über USV läuft.
Sobald diese Phase weg ist (Stromausfall, FI rauß), ist der Kontakt
nicht mehr geschlossen und der Binäraktor erkennt das und schaltet
daraufhin den 2fach-Dimmer ein, der auf der USV hängt.

Spricht da was dagegen? Oder hab ich hier einen Denkfehler drinnen?

Danke für die Rückmeldungen.

Schöne Grüße
Deejay VEN

Michel
27.02.06, 19:01
Vielleicht hiermit (http://www.eltako.com/produkte/produkt_3268.html)? Oder nutze mal die Forensuche nach "Eltako".;)

EIB-Freak
27.02.06, 19:01
Nabend,

Möglichkeit eins: (doppelte Sicherheit): USV-EIB-Netzteil verwenden, das hat einen Meldekontakt
Möglichkeit zwei: Eine beliebige Phase, die nicht über USV läuft, auf nen 230V-Binäreingang geben.


Gruss,

Michael

Lutz_KS
27.02.06, 19:02
Hallo,

wenn das für dein privates Haus ist, kann man das sicher so machen, ansonsten wäre es nicht zulässig als Notbeleuchtung.

Viele USVs haben eine Schnittstelle (z.B. RS232) auf der ein Pin High wird wenn Stromausfall ist, den könnte man auch per Binäreingang abfragen.

Würde mal über Leuchten nachdenken die noch weniger Energie benötigen, denn bei 200 W wird die USV relativ schnell leer sein. Wie wäre es z.B. mit Energiespraleuchten mit 7 W?

Gruß Lutz

cindom
27.02.06, 19:40
Ich würde es ja direkt mit einem Netzüberwachungsrelais machen:

LINK (http://www.eltako.com/produkte/produkt_3252.html)


Cindom

EIB-Freak
27.02.06, 19:44
nochmal nabend,

Möglichkeit drei: ich habe eine "richtige" Fluchtwegkennzeichenleuchte erwischt mit Notlichtkonverter...sieht im Hausflur witzig aus und hat bei den 3 vergangenen Stromausfällen hier schon wunderbar funktioniert.


Gruss,

Michael

cindom
27.02.06, 19:48
Hallo,

ich habe die Platinen aus den Fluchtwegleuchten in meine UVs eingebaut, so sind diese bei Stromausfall immer beleuchtet und man kann auf Fehlersuche gehen, oder einfach den Fi wieder reindrücken.

Würde ich n ie wieder ohne machen.


Cindom

EIB-Freak
27.02.06, 21:25
ich habe die Platinen aus den Fluchtwegleuchten in meine UVs eingebaut, so sind diese bei Stromausfall immer beleuchtet und man kann auf Fehlersuche gehen, oder einfach den Fi wieder reindrücken.


ABB hat sowas ähnliches im Programm....REG-Taschenlampe... :)
Kommt auf die Hutschiene, 230V dran, schalter auf Auto und gut. Ein eingebauter Akku wird geladen, bei Stromausfall geht da ein licht an, und mitnehmen kann man den Leuchteinsatz auch noch :)

Fazit: für jedes Problem gibts eine Lösung ;)


Gruss,

Michael

Lutz_KS
28.02.06, 11:20
ABB hat sowas ähnliches im Programm....REG-Taschenlampe...

Hast du da ne Artikelnummer? Habe eben mal gesucht aber nichts gefunden.

Gruß Lutz

EIB-Freak
28.02.06, 12:45
Hast du da ne Artikelnummer? Habe eben mal gesucht aber nichts gefunden.

Gruß Lutz

Ich habe sie gefunden, LE -230 heisst sie. Mehr infos konnte ich bis jetzt noch nicht finden.


Gruss,

Michael