23.02.06, 07:56
Ich fahre meine Raffstores bei starkem Wind sicherheitshalber hoch. Dazu habe ich eine Gruppenadresse eingerichtet, in der das Sicherheitsobjekt der Wetterstation und die Sicherheitsobjekte aller betroffenen Jalousieaktorkanäle verknüpft sind.

Jetzt möchte ich aber zusätzlich auch, dass beim öffnen der Terrassentüren (Magnetkontakt) ebenfalls die Jalousie hochgeht und gesperrt wird, also auch mit Sicherheitsobjekt verknüpft wird.

Wie macht das jemand der sich damit gut auskennt?

Ich würde eine neue Gruppenadresse für jede Terrassentüre anlegen, bei der ich diese Funktion brauche und dort dann den Magnetkontakt mit dem Sicherheitsobjekt verknüpfen.

Geht das so?

Danke für die Hilfe
Erich

EIB-Freak
23.02.06, 07:58
Hallo erich,

wenn der Binäreingang entsprechend parametriert ist gibts entweder dem Fensterkontakt die gleiche Gruppenadresse, oder eine neue Anlegen und die über nen ODER-Gatter auf das Sicherheitsobjekt legen.


Gruss,

Michael

selbermacher
23.02.06, 08:21
Hallo Michael,

ich habe leider kein Oder-Gatter zur Verfügung; brauche ich das?

Geht das auch nur mit Gruppenadresse?

Derzeit habe ich ja nur eine Gruppe, die ALLE Jalousieaktorkanäle enthält, die bei starkem Wind rauf sollen.

Kann ich jetzt einfach zusätzliche Gruppen anlegen, die jeweils nur das Sicherheitsobjekt eines einzelnen Kanals enthält und das durch den Eingang der Tasterschnittstelle steuern lassen?

Was ich eigentlich wissen will, ob es dann irgendeinen Konflikt gibt. Also ob z.B. dann plötzlich auch die Gruppe mit Sicherheitsobjekten aller Jalousieaktoren gesetzt wird und somit alle rauf fahren.

Ich will, dass bei starkem wind alle rauf gehen; wenn ich eine bestimmte Türe öffne nur diese eine Raffstore rauf fährt und gesperrt ist.

Gruß
Erich

Lightghost
23.02.06, 09:32
Hallo Erich

zwei Gruppenadressen auf die Sicherheit empfiehlt sich hier absolut nicht aus folgenden Grund:

Annahme:

Wind sendet (im Regelfall) zyklisch eine "0" über Gruppenadresse a auf Sicherheit

du machst Türe auf, Tasterschnittstelle sendet eine "1" über Gruppenadresse b -> Aktor wird in Sicherheit gestellt

Nächster Windzyklus kommt -> Sicherheit ist wieder aufgehoben

Eine solche Konstellation (Sicherheit eines Aktores von mehreren, unabhängigen Geräten) ist, wenn du es richtig machen willst, nicht zu empfehlen, ein ODER - Glied um die beiden Signale zusammen zu fassen, währe auch meine Empfehlung

Gruss lightghost

selbermacher
23.02.06, 11:20
Hallo lightghost,

ich denke ich habe verstanden.

Ich habe für Velux z.B. Merten 6487 99 (4 x 24), die eine andere Sicherheits-Logik haben. Da gibt es 2 Sicherheitsobjekte und die Kanäle können einzeln zugeordnet werden. Je Kanal habe ich die Auswahl:

1. Nicht zugeordnet
2. Sicherheit 1
3. Sicherheit 2
4. Sicherheit 1 oder Sicherheit 2

In diesem Fall könnte ich eifach das 2. Sicherheitsobjekt verwenden. Einmal angenommen ich bräuchte das nur für einen Kanal.

Bei den Merten 6481 90 (4x230) gibt es nur ein Sicherheitsobjekt, aber das dafür je Kanal. Bloß schade dass die Applikation nicht 2 Objekte je Kanal bietet, dann wäre ich mein Problem los.

Verstehe ich richtig: Das einzige Problem, dass ich habe, wenn ich ohne Logikbaustein auskommen muss ist, dass ich die Terrassentüre öffne, die betroffene Raffstore in Sicherheitsstellung fährt und verriegelt. Jetzt kann ich auch um Mitternacht bedenkenlos hinaus in den Garten um die Kaninchen zu füttern und einzusperren. Wenn inzwischen die Wetterstation das Sicherheitsobjekt wieder entriegelt passiert eigentlich auch nichts, es könnte mir allerdings jemand einen Streich spielen und die Raffstore per Taster wieder herunterfahren, oder mein selbstgestrickter EIB-Server findet einen Grund die Raffstore automatisch wieder runter zu fahren, weil es schon dunkel ist oder so.

Stimmt das?

Gruß
Erich

Lightghost
23.02.06, 16:55
Hallo Erich



Ich habe für Velux z.B. Merten 6487 99 (4 x 24), die eine andere Sicherheits-Logik haben. Da gibt es 2 Sicherheitsobjekte und die Kanäle können einzeln zugeordnet werden. Je Kanal habe ich die Auswahl:

1. Nicht zugeordnet
2. Sicherheit 1
3. Sicherheit 2
4. Sicherheit 1 oder Sicherheit 2

In diesem Fall könnte ich eifach das 2. Sicherheitsobjekt verwenden. Einmal angenommen ich bräuchte das nur für einen Kanal.


Ja, hört sich mal gut an, hier hast du ein "oder" stehen



Bei den Merten 6481 90 (4x230) gibt es nur ein Sicherheitsobjekt, aber das dafür je Kanal. Bloß schade dass die Applikation nicht 2 Objekte je Kanal bietet, dann wäre ich mein Problem los.

Verstehe ich richtig: Das einzige Problem, dass ich habe, wenn ich ohne Logikbaustein auskommen muss ist, dass ich die Terrassentüre öffne, die betroffene Raffstore in Sicherheitsstellung fährt und verriegelt. Jetzt kann ich auch um Mitternacht bedenkenlos hinaus in den Garten um die Kaninchen zu füttern und einzusperren. Wenn inzwischen die Wetterstation das Sicherheitsobjekt wieder entriegelt passiert eigentlich auch nichts, es könnte mir allerdings jemand einen Streich spielen und die Raffstore per Taster wieder herunterfahren, oder mein selbstgestrickter EIB-Server findet einen Grund die Raffstore automatisch wieder runter zu fahren, weil es schon dunkel ist oder so.

Stimmt das?


Ne, nicht unbedingt. Nimm mal folgende Situation:

Deine Storen stehen nachts unten.

Wind kommt auf, deine Windautomatik löst aus.

Du bemerkst dies, und willst deine lieben Hasen in Ihr Stall treiben, machst die Türe auf und sendest nochmals Sicherheit = 1

Nun fällt der Wind ab -> Wetterstation sendet 0

Je nach Wetterstation wird die letzte Automatikposition wiederholt...die Jalouisen fahren wieder nach unten.

Ich empfehle nach wie vor, ein Logikbaustein einzusetzen. Da gibt es bei ABB einer, welcher nicht teuer ist und dafür da ist, wenn nur sehr wenig Logik gebraucht wird. Guckst du mal nach LM/S. Ein Oder Gatter, und Sache läuft sauber und sicher....

Gruss lightghost

ottochen
23.02.06, 18:47
Hallo,

ich gelobe mir die Jalousieaktoren von ABB, dort gibt es 3 Sicherheitsobjekte für Wind, 1 fürs Frost und 1 für Regen! Zudem noch frei definierbar für jeden Ausgang!!!!!!

pepsch.m
23.02.06, 20:09
Hallo,

ich gelobe mir die Jalousieaktoren von ABB, dort gibt es 3 Sicherheitsobjekte für Wind, 1 fürs Frost und 1 für Regen! Zudem noch frei definierbar für jeden Ausgang!!!!!!
eben !!!!!!!!!!!!!!
und dann stellt sich noch die frage ob man die aufwärts bewegung überhaupt mit dem sicherheitsobjekt realisieren muss, genügt doch eine gruppenadresse die man zyklisch in den aktor kanal schreibt!
gruß vom see !!!!!

ottochen
23.02.06, 20:56
Ich habe es bisher immer so gelöst, das ich das Sperrobjekt welches ebenfalls bei ABB dabei ist genutzt habe den Türkontakt zu schalten und somit die Jalousie zu sperren bzw. hoch zu fahren!

Lightghost
24.02.06, 10:17
Hallole



und dann stellt sich noch die frage ob man die aufwärts bewegung überhaupt mit dem sicherheitsobjekt realisieren muss, genügt doch eine gruppenadresse die man zyklisch in den aktor kanal schreibt!


Nun gut, weitere Variante - des haut aber nur dann hin, wenn du eine Tasterschnittstelle hast, die nur dann zyklisch sendet, wenn die Türe offen steht.......

Das natürlich diese Aktoren, welche mehrere Sicherheitsobjekte aufweisen, am besten im Verhalten frei definierbar (Position und Art der Sperre), für solche Zwecke besser geeignet sind, versteht sich m.E von alleine.

Absolut Deluxe ist, wenn der Aktor nach Abfall der Sperre ein allfälligen Befehl einer Automatik (Sonne, Zeit etc.) wiederholen kann.

Gruss lightghost