PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : UP-Datenschnittstelle



Steinke D.
19.10.02, 11:02
Hallo zusammen,
um vor Ort flexibler zu sein, benutze ich eine Jung UP-Datenschnittstelle. Also irgendein Tastsensor ab, Schnittstelle drauf, umprogramieren, Tastsensor wieder drauf,fertig.
Nur funktioniert bei mir der Tastsenor ,auf dem die Schnittstelle
war nicht mehr und muss jedesmal neu programiert werden.
Ist das immer so, oder was mache ich verkehrt?

gamma
20.10.02, 23:31
Hallo Steinke D,
um die UP-BCU zur Programmierung benutzen
zu können muss die ETS darin einige Einstellungen
ändern.
Zum Beispiel muss die Länge der Adresstabelle auf 0
gesetzt werden.
Wenn man die ETS Inbetriebnahme verlässt
und dadurch alle Änderungen rückgängig gemacht werden
-das werde ich bei Gelegenheit mal Testen-
ist immer noch die "PEI16", d.h. der serielle Aufsatz gesteckt.
Dadurch kann aber das Applikationsprogramm für die Taster nicht
starten.
Selbst wenn also alle Daten in der BCU korrekt
wiederhergestellt wurden muss also erstmal der Tasteraufsatz
wieder aufgesteckt und anschliessend durch abziehen der Busklemme und wiederaufstecken die BCU neu gestartet werden.

So betrachtet ist es vielleicht doch einfacher eine UP BCU inklusive
zugehörigem seriell Aufsatz zu benutzen.

Grüsse von Gamma!

Enno Vollbaum
24.10.02, 12:21
Hallo Steinke D.,

das Problem tritt normalerweise bei allen TS größer 1-fach auf, bevor Du die Schnittstelle abziehst Programmiere die Applikation des TS "Lokal" noch mal neu.
Danch keine weitere Programmierung und/oder Test auf den TS ausführen!! Sonst ist die Applikation wieder weg und Du muß die Applikation noch mal LOKAL runterladen.

Gruß
Enno

Kaucher
25.10.02, 13:08
Hallo Leute,

da ich das bei mir auch schon öfters wie Steinke D. gemacht habe, sowohl mit 4-Fach TS auf BCU2 als auch mit Temperaturreglern auf BCU1 (alles Siemens), aber keinen Fehler feststellen konnte, frage ich mich, wovon das abhängt.

Hersteller ?, Zufall (Wetter, Mondstellung...) ?

Vor dem Programmieren eines Teilnehmers meckert die ETS, daß die lokalen Einstellungen nicht stimmen und fragt, ob die geändert werden sollen. Das quittier ich immer mit 'nein', programmier meine Teilnehmer, danach den Taster wieder drauf und alles funzt wieder.

Was allerdings nicht funktioniert, warum auch immer, ist das programmieren des lokalen Teilnehmers, also wenn ich an dem Taster, auf dem ich gerade die Schnittstelle drauf habe, was ändern will.
Da wird dann was von 'Maskenversion unterstützt diese Funktion nicht' (oder so ähnlich) gemeldet.
Gibt es da was besonders zu beachten ?

Gruß Jörg