Für unser Schulprojekt haben wir eine kleine Anlage mit EIB Installation erstellt!
verwendet haben wir ausschließlich komponenten von ABB und Busch-Jaeger:
-Jalousieaktor
-Binäreingänge
-Lichtregelaktor + Fühler
-Zeituhr
etc..
unser Lehrer erwartet eine Isolationsprüfung der Anlage. nun ist die Frage ob ich am angeklemmten bus mit einem normalen isolationsmessgerät den wiederstand messen kann, ohne die busteilnehmer zu gefährden!
kann uns jemand nähere infos geben?
... bei Telefonanlagen? Oder bei Analogem Telefon-Hausanschluss? Mit oder ohne angeschlossenem Telefon?
Gruss
PeterPan
e-techniker
08.02.06, 12:09
wieso telefonanlage?
es geht um eine businstallation mit lichtregelung, temperaturregelung und rolladensteuerung! die frage ist, welche prüfspannung ich an den bus anlegen kann, ohne das die bauteile darunter leiden!
e-techniker
08.02.06, 12:10
ohh.. nicht richtig gelesen...
ich bin energietechniker und habe nie eine telefonanlage gemessen...
---> keine
Gruss
PeterPan
e-techniker
08.02.06, 12:36
ja, das haben wir uns eben auch gedacht... nur unser lehrer scheint das nicht zu wissen!!
.. sondern meines Wissens dürfen keine "Endgeräte" angeschlossen sein, bei der Isolationsprüfung.
Ergo: EIB-Geräte alle samt abstecken - Klemme aus den Geräten ziehen.
Gruss
PeterPan
Anbei die Verifikation durch meinen Bruder (Hook)
Hi Peter,
Nach VDE0100 Teil 610 ist in SELV. PELV Stromkreisen mit einer Messgleichspannung von 250V ein Isolationswiderstand von kleinergleich 0,25MOhm zu erreichen.
Hierzu sind die Spannungsversorgung und alle Busteilnehmer abzuklemmen. (könnten beschädigt werden).
Messung über gesamte Busstrecke nach untenstehenden Angaben. Erde gegen sw und rot der Busleitung.
Messung des Isolationswiderstandes
Diese Messung erfolgt zwischen den aktiven und den berührbaren leitfähigen Teilen der Anlage. Die Anlage ist während der Messung vom Netz zu trennen.
Hier der Auszug aus der VDE 0100 Teil 610:
(bekomme ich nicht rein, da das Bild doch tatsächlich 129kb hat und 49kb erlaubt sind)
Übrigens: Das gilt auch für DALI!!
Gruss nochmal
Peter
e-techniker
08.02.06, 13:58
ja super, das ist gut! danke!
nur da wir ein ortsveränderliches gerät haben, gilt meines wissens die vde 0701 ?!?
Ein ortsveränderliches Gerät?
Zuleitung Netzteil flexibel und mit Schukostecker :confused:
Ich hätte jetzt doch gewettet dass eine EIB-Installation fest mit dem Gebäude verbunden ist.
Gruss
Markus
.. Also ich hab schon viel gehört:
KNX-Installation im Wohnwagen
KNX-Installation auf Segeljacht
Aber immer wird die Isolationsprüfung so wie beschrieben durchgeführt.
Wenn es ein Demo-Koffer ist, dann auch!
Aber es ist Euer Problem, wenn ihr die EIB-Stecker drauf lasst.
Bestellung der dann anschliessend defekten Geräte dann aber bitte direkt HIER (http://www.siemens.ch/mall).
Gruss
PeterPan
Hallo nochmal..
anbei ein Auszug aus der DIN:
http://static.flickr.com/25/97148286_dfd2e2a18b_t.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/97148286/)
Click on Image to enlarge!
Gruss
PeterPan
e-techniker
08.02.06, 16:11
JA, ortsveränderlich!
wir haben ein 1 kubikmeter großes modell eines büroraumes gebaut. dies soll ortsveränderlich zur demonstration von EIB dienen. schukostecker und flexible zuleitung!
@peter
natürlich lassen wir die busstecker NICHT auf den aktoren/sensoren/schnittstelle und spannungsversorgen!
Hallo Kollegen..
weil wir ja grad beim Thema "Isolationsprüfung" sind.
Erst letzte Woche hatte ich einen "Fall". Hier wurde eine Isolationsprüfung am "DALI-Bus" durchgeführt.
Die KNX/DALI-GE141 hat es ausgehalten, aber verschiedene DALI-EVGs nicht - die EPROMs wurden gelöscht, bzw. die Zuordnungen gingen verloren. Es mussten (spät Abends am Samstag) vom Inbetriebnehmer die EVGs neu zugeordnet werden.
Es wurden 2 Fehler auf einmal gemacht:
- DALI-Bus blieb bei den Geräten angeschlossen
- Erdungsklemme bei den EVGs nicht angeschlossen
Frage: Wer haftet für Fehlersuche und Mehraufwendungen durch evtl. EVG-Austausch (4 Meter Deckenhöhe Hubwagen erforderlich).
Sicherlich nicht der Hersteller oder der Inbetriebnehmer.
PS: Bäcker können ihren Ausschuss selber essen oder zu Semmelbrösel verarbeiten. Ich schlage selbiges für so manchen Fachmann vor.
Gruss
PeterPan
PS2: Man lese bitte diesen Artikel in der Süddeutschen Zeitung "Elektroinstallateur - Fachmann für Vernetzung (http://www.sueddeutsche.de/jobkarriere/berufstudium/artikel/61/2059/)"
Hallo Kollegen aus der Schweiz..
kann mir bitte mal jemand den NIN-Paragraphen für die Isolationsmessung - Isolationsprüfung für die Schweiz geltende Norm mitteilen?
Gruss
PeterPan
Hallo Kollegen..
danke, hab es gefunden:
http://static.flickr.com/71/167675045_84546bc8c9_m.jpg (http://www.flickr.com/photos/peterpanch/167675045/)
click on image to enlarge
Bis die Tage
Gruss
PeterPan