PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Heizen mit den Tritons



Sipple
08.10.02, 06:37
Guten Morgen zusammen

Ich habe da ein kleines aber nerviges Problem mit meinen Tritons mit
Raumtemperaturregler. Diese Regler kennen die Zustände

Komfort
Standby
Nacht
Frostschutz (interessiert vorerst nicht).

Wenn ich Nachts auf Nachtbetrieb schalten möchte, funktioniert das nur mit
den Reglern, die im Standbybetrieb sind. Auf Komfort eingestellte reagieren
erst, wenn ich den Komfortbetrieb ausschalte. Man muss also erst alle Regler
manuell auf Standby schalten, oder den Komfortbetrieb über den Bus
auschalten. Obwohl die Reihenfolge egal ist. Erst den Nachtbetrieb über den
Bus einschalten und danach den Komfortbetrieb ausschalten geht auch. Also
zwei Befehle.

Das finde ich ziemlich blöd!

Im Moment schalte ich den Nachtbetrieb über einen freien Taster manuell ein
wenn ich ins Bett gehe und morgens wieder aus. Nicht so sehr komfortabel,
aber ne Schaltuhr oder sonst was ähnliches, die mir das zeitgesteuert macht,
kann ich mir so schnell einfach nicht leisten.
Und selbst wenn ich da mal eine habe, verschwendet man einen Kanal, weil man
zwei Befehle hintereinander senden muss.

Gibt's da ne einfache und vor allem billige Lösung? Oder mach ich da nen
grundlegenden Fähler? :D

Gruß, Martin

mhanft
08.10.02, 10:38
Ich kanns nur von den "üblichen" Reglern (Gira & Co.) sagen: Guck Dir mal den "Schaltplan" auf Seite 14 von http://www2.gira.de/data/05663210.pdf an. Da ist das Komfortobjekt in der Tat höher priorisiert als das Nachtobjekt. Ich hatte da aber noch nie Probleme damit, weil ich den Komfortbetrieb nur über das Tasterobjekt einschalte. Und dann klappts auch mit dem Nachtbetrieb (man kann sogar noch wählen, ob der Taster nach der Rückkehr aus dem Nachtbetrieb noch "gedrückt" sein soll -> wieder Komfort, oder nicht -> Standby).

Hab grad keine BJ-Produktdatenbank zur Hand, aber schau doch mal, ob Du Deinen Komfort nicht vielleicht auch mit einem Taster zustandekriegst...

Gruß Matthias.

Sipple
08.10.02, 13:54
Ja, das ist bei BJ ähnlich. Komfortbetrieb hat die höchste Priorität. Natürlich könnte ich mit irgendeinem Taster auch noch global den Komfortbetrieb ausschalten, aber dann brauche ich halt eben zwei Taster, einen für Komfortbetrieb und einen für Nachtbetrieb und muss auch jedesmal zwei Tasten drücken um sicher zu sein, dass alle auf Nacht sind.
So wie anscheinend Deine Gira's funktionieren sollte es sein, aber das ist beim BJ nicht so. Egal, ob ich am Triton selbst auf Komfort geschaltet habe oder über den Bus, einmal Komfort, immer Komfort.

Grrrrr :)

mhanft
08.10.02, 14:09
Ja, ich hab mir inzwischen mal die Parametrierung Deines BJ-Tasters/RTR angeschaut und auf die Schnelle leider auch nix gefunden, was so wie ein "untergeordneter Präsenztaster" aussieht (wie bei den herkömmlichen Reglern) :(

Auf Anhieb hab ich dann leider auch keinen Plan. Außer vielleicht den hier: Falls Du den 6327 hast, kannst Du ja die Lichtszenen-Applikation reinladen und eine Lichtszene "Nacht" bauen, die dann bei allen Tastern das Komfortbit löscht (=Licht aus) und gleichzeitig das Nachtbit setzt (=Licht an). Oder so ähnlich.

Andere Tricks hab ich dann auch nimmer auf Lager (zumindest nicht ohne FM, HS oder BTG :D).

Gruß Matthias.

Dieter Koch
08.10.02, 14:16
Hallo Martin

So wie Du es beschrieben hast, ist es richtig. Vielleicht hast Du aber ein Logikmodul etc in der Anlage, dann kannst Du aus einer GrpAdr mehrere machen.
Ich benutze immer eine GrpAdr für den Komf.-Betrieb,
eine für Nachtbetrieb und eine für StandBy, die ich auf Komfort- , Nachtbetrieb und Tasterbetrieb lege.
Anders sehr ich da keine Möglichkeit.



Gruß
Dieter Koch

Chris
08.10.02, 22:27
Hallo!

Ich kann das Problem bestätigen, habe das gleiche, aber leider auch ungelöst. Aber bei der Zeitschaltuhr habe ich einen kleinen Tipp:

Es gibt billige Zeitschaltuhren für Hutschienen-Montage(40€) die einen potenzialfreien Ausgang haben. Die kannst Du dann an einen Binäreingang anschließen und damit günstig eine EIB Zeitschaltung realisieren. :)

Christian

mhanft
09.10.02, 08:55
Hab grad noch gelesen, daß es auch Taster gibt, die mehr als eine Gruppenadresse senden können:
http://forum.webtropia.com/041166/?nachricht=663056
http://forum.webtropia.com/041166/?nachricht=688703
Wenn Du's also nicht ausgerechnet am Triton selber umschalten können willst...

Gruß Matthias.

Sipple
09.10.02, 12:00
Danke für die Hilfe. Ich habe auch schon überlegt das mit billigen Schaltuhren und Binäreingängen zu lösen. Dummerweise hab ich keine Binäreingänge im Schaltschrank. Und extra was kaufen kommt möglicherweise alles zusammen kaum günstiger als gleich ne EIB-Schaltuhr zu nehmen. Aber meine Stellmotoren in den Heizungsverteilern haben je zwei Binäreingänge, da hab ich noch was frei. Ungewöhnlicher Platz für ne Schaltuhr :)

Gruß, Martin

Werner2
11.10.02, 20:50
Hallo Sipple,

ich kannte von meiner alten Heizung neben Aus nur Tag und Nacht. Da habe ich bei den Triton's einfach die Nacht "vergessen":
Frostschutz ist Aus, Komfort und Standby (lassen sich ja auch über Zusatztaste umschalten) sind die möglichen Ein-Zustände. Warum soll die Nachttemperatur anders sein als Abwesenheit ? Im Ernstfall läst sich ja die Solltemperatur über die Zusatztaste ändern.
Denk mal drüber nach....

Gruß Werner2