Im Rahmen unseres Schulprojektes behandeln wir das Thema EIB. Wir haben Bauteile von ABB und Busch-Jaeger zu Verfügung.
Beim Projektieren sind wir auf ein Problem gestoßen:
Zwischen den beiden oben genannten Bauteilen können wir keine Verbindung über Gruppenadressen herstellen. Die Sollwerteingabe soll über den Tritontaster funktionieren und den Stellantrieb in diese Position fahren.
Allerdings können wir in ETS3 die beiden Objekte nicht zusammenführen..
Wir sind gerade echt ratlos..
Bitte helft uns,

mfG, T.

Meudenbach
01.02.06, 16:00
Der Sollwert des Reglers gehört nicht auf den Sollwert des Stellantriebes.

Beim Triton gibt es ein Objekt, dass nennt sich "heizen". Dies muss auf den Stellantrieb. Beachte hierbei aber den Typ der Regelung 1-bit =PWM, schaltend oder 8-bit "stetig"... dann klappts auch mit dem Nachbarn :cool:

Gruss