Jens P.
24.01.06, 21:57
Hallo!
Ich brauche dringend Rat bei folgendem Problem.
Bei einer EIB Installation die nun seit 7 Jahren ohne Probleme lief,
treten jetzt immer häufiger Probleme auf.
-Präsenzmelder reagieren gar nicht oder schalten das Licht nicht mehr aus
-Jalousien fahren nach Uhrbefehl nicht mehr hoch bzw runter
Zuerst dachte ich das der Linienkoppler defekt ist da es vorerst nur Gruppen betraf wo sich der Aktor in der 1 Linie befindet und der Sensor in der 2 Linie
Doch auch ein Tausch behob das Problem nicht.
Auch die Spannungsversorgung hab ich überprüft. An den letzten Sensoren sind es immer noch 27 Volt.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte?
:confused:
Ich brauche dringend Rat bei folgendem Problem.
Bei einer EIB Installation die nun seit 7 Jahren ohne Probleme lief,
treten jetzt immer häufiger Probleme auf.
-Präsenzmelder reagieren gar nicht oder schalten das Licht nicht mehr aus
-Jalousien fahren nach Uhrbefehl nicht mehr hoch bzw runter
Zuerst dachte ich das der Linienkoppler defekt ist da es vorerst nur Gruppen betraf wo sich der Aktor in der 1 Linie befindet und der Sensor in der 2 Linie
Doch auch ein Tausch behob das Problem nicht.
Auch die Spannungsversorgung hab ich überprüft. An den letzten Sensoren sind es immer noch 27 Volt.
Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen könnte?
:confused: