Dirk Hoffmann
18.01.06, 10:15
Hallo Leute,
habe von einem Kunden folgende Fehlermeldung bekommen:
In meiner Anlage funktioniert alles, bis ich den 6. und 7. RTR angeschlossen habe, ab diesem Augenblick stimmt in den Telegrammen die CRC nicht mehr.
Nach einiger Zeit habe ich dann folgendes Bild von seiner "Anlage" erhalten.
Er erklärte mir, dass er hier 1,2 m (also 120cm) Leitung verlägt hätte.
Nachdem er dann einen Kabelring irgendwie zwischengehängt hatte, funktionierte es dann.
Nun die Frage, bei der ich ihm die Antwort noch schuldig bin:
Gibt es eine mindest Länge für die EIB-Leitung, bzw. wie kann man verhindern, dass dieses nicht wieder vorkommt?

Ansonsten, ich finde einen beispielhafteren Aufbau kann es nicht geben;) ;)
Danke Dirk

pepsch.m
18.01.06, 12:08
schaut doch furcht erregend aus:D

tweky
18.01.06, 17:22
zur Info

Meine kleinste Verteilung besteht aus einer Spannungsversorgung, Binäreingang und 1-10V Dimmaktor. Mehr als 1m Leitung sind da nicht drin und funktioniert wunderbar. :)

Auch Verteilungen die in der Werkstatt gefertigt werden, haben oft viele viele Teilnehmer und ganz wenig Leitung.

Michel
18.01.06, 22:56
Auf meinem Werkelbrett habe ich ~ 60 cm Leitung insgesamt. Keine Probleme.

Gaston
19.01.06, 20:14
Ist eigentlich völlig uninteressant ob man bei 60cm Kabel Probleme hat oder nicht. Das einzig relevante sind die Spezifikationen, und nein, die schreiben keine Mindestlänge vor.

Gruss,
Gaston

Frank Schlaps
26.01.06, 08:57
Hallo Dirk,

da Du einen EIBDoktor hast, schau dir mal die Telegramme und nicht nur die CRC an. Wahrscheinlich ist da der Wurm drin.

Gruß Frank Schlaps

Dirk Hoffmann
26.01.06, 10:10
Hi Frank,
das Problem ist, dieses Anlage steht nicht um die Ecke.
Sondern irgendwo im tiefsten Spanien.
Und ist von einem Kunden der von unserem spanischen Partnern ein Touch-Display mit unserem Adapter im Einsatz hat.
Den Eib-Doktor habe ich ihm schon mehrfach empfohlen, aber leider keine Resonanz.
Nun sollte ich im was von wegen Leitungslänge erzählen, damit ihm das nicht wieder passiert.
Das nächste Problem ist, das der spanische Partner von eib nur den Schriftzug EIB kennt. Sonst nichts.
Also ist weg. Kunde an VI,VI an mich (per email) und return.
Na ja, im Augenblick ist er glücklich.
Immerhin kommen jetzt 7 große 15" in die Anlage!
Danke
Dirk