PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : If-then-else Logik



pvinne
12.09.02, 11:14
Hallo,
mag für viele von Euch einfach sein aber:
wie realisiere ich denn am einfachsten eine wenn-dann-sonst logik?

Es geht um einen Konferenzraum, der teilbar ist. Wenn Einzelräume - dann jeder Taster nur für den jeweiligen Raum. Wenn großer Raum dann jeder Taster für den gesamten raum. Irgendwo an administrativer stelle soll ein umschalter hin.

Danke für die Tipps
peter


P.S.: ich komme aus der Beleuchtungsbranche. Wir arbeiten recht viel mit DALI. Durch das Siemens DALI-EIB Gateway bieten sich extrem gute Möglichkeiten die Lichtsteuerung mit EIB deutlich flexibler und guenstiger zu machen. Das nur so am rande. ;-)

bjoern
12.09.02, 12:50
Hallo pvinne,

mein Vorschlag: falls du in max. 4 Räume unterteilen kannst

Logikbaustein z.B. BJ 6198 und Appliktion Filter Schalten/1,
wenn Trennwand zu = 1 und diesen Wert als Gatter sperren
verwenden

alle Lichtgruppen der einzelnen Räume müssten eigene GrAd haben

MFG Bjoern

Hujer
12.09.02, 21:51
Hallo pvinne,

da hilft nur das Mini Funktionsmodul. Eventuell kann man auch noch mit 4bit oder 1Byte Werten das gleiche tun.
Habe dies bereits über Tuoch Panel realisiert.

MfG F. Hujer :)

pvinne
13.09.02, 15:44
Hallo,
genau bei den Dimmwerten liegt das Problem.
Ich will mit den Tastern jeweils 2 Gruppen schalten und Dimmen.
Es geht um insgesamt 3 Raum-Teile.
Mit reinen 1 Bit Telegrammen könnte man sich mit einer Reihe von und-verknüpfungen helfen.
Dimmwerte haben nun leider 4 Bit... :-(

Die Logikbausteine die ich bisher gefunden habe fressen alle nur 1 Bit (was die Logik wohl verursacht :-)
Ich habe auch im Mini-Funktionsbaustein noch nicht die Schaltung gefunden, bei der im großen Raum alle Taster gleuchberechtigt arbeiten.

Danke für alle Tips
peter

Hujer
13.09.02, 20:22
Hallo Pvinne,
habe genau Dein Problem bereits gelöst. Wenn Du Unterstützung benötigst, dann melde Dich mei mir unter info@hujer-eib.de

MfG F. Hujer :)

Meudenbach
14.09.02, 16:22
Hi @ll

... also ich löse das sehr einfach mit dem BJE Logikmodul 6198/10.

Die Tormodule sind hierfür wie geschaffen. Es unterstützt alle für den Zweck benötigten EIS - Typen. Das Initverhalten ist ebenfalls einwandfrei.

Ich habe mir Lösungen für dies Problem, die mit dem Funktionsmodul realisiert wurden angeschaut, halte diese aber für viel zu kompliziert. Das geht in jedem Fall mit dem 6198/10 einfacher.

Gruss

Mike

Hujer
14.09.02, 18:41
Hallo Mike,

wenn man weiß wie es geht!?
Welches von den folgenden Worten meintest Du mit Kompliziert?

Schwierig
Knifflig
Schwer
Komplex
Verwickelt
Verzwickt
Diffizil
Verworren
Heikel
Unklar
Prekär
Umständlich
Problematisch
Unverständlich
Schwer verständlich
Unentzifferbar
Unerklärlich
Unerforschlich
Undurchdringlich
Mühevoll

MfG F.Hujer :D

gamma
15.09.02, 12:18
Hallo Leute,
natürlich kann man dieses Problem
UNKOMPLIZIERT mit der CCEIBSPS
von F. Schlaps & Partner lösen.

Grüsse von Gamma!

Purrath
15.09.02, 12:20
Weitere Lösungsvorschlag:
2145 REG Fa. Jung

Hier gibt es die Applikationen für
Transfer 1bit, 4bit und 8bit.

Also alles da für die Trennwandsteuerung.


M.Purrath

Otmar
16.09.02, 12:49
Hallo,
Versuch es mit Altenburger!
( www.altenburger.de )

Andre
16.09.02, 18:30
Mit Busankoppler z.B. Merten 6905 (Applikation 7230) läßt es sich einfach Lösen.

Eing P. 1 = Taster 1 schalten
Eing P. 2 = Taster 2 Schalten
Eing P. 3 = Tür offen
Freigabe A = Taster 1 schalten
Freigabe B = Taster 2 schalten

Ausg A. P1 = Leuchte 1 schalten
Ausg B. P2 = Leuchte 2 schalten

Ausg A. P3 = Leuchte 2 schalten
Ausg B. P3 = Leuchte 2 schalten

Das gleiche mit einem zweiten Busankoppler und den GA´s vom Dimmen benutzen.


MFG

Andre

Hujer
16.09.02, 19:28
Hallo Andre,

und was mache ich wenn 1Byte Werte benötigt werden???
Dann ist Merten unbrauchbar.
Mit Licht sollte man: E/A schalten; Dimmen und Werte senden. Das normalste auf der Welt.

MfG F.Hujer :)

Andre
17.09.02, 15:31
Hallo Hujer,
Ich wollte keine Werbung für einen Hersteller machen ! Denn die Lösung gibt es von fast jedem Hersteller.

Gira z. B. Busankoppler mit der Apl. für Verknüpfungsgerät und Transfer 1 Bit , oder 4 Bit fürs Dimmen oder Transfer 8 Bit. Also auch für das Dimmen gibt es von fast jedem Hersteller eine Lösung mit Busankopplern.


MFG

Andre

Hujer
17.09.02, 17:24
Hallo Andre,

wollte eigentlich in eine andere Richtung.
Das MFM ist wesentlich vielseitiger zu nutzen und wenn richtige Logik verlangt wird, wird’s teuer mit Busankopplern.

MfG F.Hujer :)

Dieter Koch
18.09.02, 08:44
@ All

Für Trennwandsteuerung bevorzuge ich den BJ/ABB Busankoppler REG 6198. Der kann 1-Bit, 4-Bit, 1-Byte. In der Projektierungsphase ist das Gerät sehr einfach zu händeln. Die Nachteile eines etwas höheren Preises und ein paar Busgeräte mehr sind meines Erachtens zu vernachlässigen. Wenn mal Fehler gesucht werden müssen oder die Geräte mal kaputt gehen, funktioniert der Rest immer noch weiter.

Gruß aus Lehrte
Dieter Koch

pvinne
20.09.02, 15:15
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich denke jetzt brauche ich erstmal einige Zeit all die Möglichkeiten zu durchforsten ;)

Besonderen Dank an F.Hujer für die detaillierte Unterstützung.

Gruß und schönes Wochenende
Peter