kaindorfer
15.01.06, 22:40
hallo

ich hab bei einem verteiler sämtliche fensterkontakte, jetzt suche ich nach einer kostengünstigen lösung wie ich die 16 kontakte auf den eib bringe.

ich kenn nur die normalen binäreingänge, die meines wissens nur bis 4-fach gehen.

besten dank für tipps

edit:
die kontaktspannung sollte nur max 24V sein !!

Matthias Schmidt
15.01.06, 22:51
9fach Universal-BE von Lingg & Janke. Super Gerät, prima Firma, unschlagbarer Kanalpreis! Habe mal einen Test geschrieben, bei www.eib-home.de (http://www.eib-home.de) zu finden.

thieleks
15.01.06, 22:58
gaanz schnell sein:

http://cgi.ebay.de/ABB-EIB-KNX-Binaereingang-6fach-24V-AC-DC-ET-S-6-24-1_W0QQitemZ7582030849QQcategoryZ65453QQrdZ1QQcmdZV iewItem
plus
http://cgi.ebay.de/EIB-ABB-Binaereingang-24V-ET-S-6-24-1_W0QQitemZ7581278140QQcategoryZ65453QQrdZ1QQcmdZV iewItem
plus
http://cgi.ebay.de/ABB-EIB-Binaereingang-4-x-24V-DC-Typ-ET-S-4-24-2_W0QQitemZ6029478071QQcategoryZ33090QQrdZ1QQcmdZV iewItem

Diese Ebay-Suche hilft : (eib, instabus, knx, 5wg1*) -(bibel, infantry) 24v binär*

oder bei EIBMARKT 2x das Interface-Modul DI-EM/8.24 + einen UK/S 32.1


oder N605 als Heizungsaktor, hat auch Binäreingänge

oder ...

Gruß
Klaus-Peter Thiele

MarkusS
15.01.06, 23:06
Bei den eBay-BEs brauchts dann noch ein 24V-Netzteil da diese die Abfragespannung nichts selbst erzeugen.

Gruss
Markus

kaindorfer
15.01.06, 23:32
besten dank für die antworten

ich werd den 9-fach von lingg&janke nehmen (be9fk) da spar ich mir das netzteil auch noch:D

eibfuzzy
16.01.06, 06:33
Hallo!

Theben BMG6 mit BME6 Erweiterung. 18 Kanäle, jeder Kanal kann unterschiedliche Spannung haben, kein externes Netzteil notwendig.

Grüße,
Markus

Lutz_KS
16.01.06, 11:06
Wäre der 32fach Ein-/Ausgang von ABB / Busch Jäger usw. auch geeignet?

Gruß Lutz

MarkusS
16.01.06, 11:21
Wäre der 32fach Ein-/Ausgang von ABB / Busch Jäger usw. auch geeignet?


Nach Radio Eriwan: Im Prinzip ja.

Ich hatte einen UK/S. Für seinen gedachten Einsatzbereich sicher ein gutes Gerät. Für Kontaktabfrage wohl auch geeignet, aber nur solange die Leitungen ordentlich abgeschirmt und nicht zu lang sind. Meine Fensterkontakte hängen teilweise an 40 Meter langen Leitungen, da hatte ich dannn denn netten Effekt dass der UK/S sporadisch gemeldet hat dass die Fenster aufgemacht wurden obwohl es da sicher keine Statusänderung gab. Bei den Meldern an kürzeren Leitungen gab es keine Probleme.

Wenn ich das richtig im Kopf habe steht im Handbuch vom UK/S was von maximalen Leitungslängen von 10 Metern.

Die "sauberste" bzw. professionellste Lösungen sind meiner Meinung nach entweder Tasterschnittstellen (UP-Rolladenaktor, UP-Heizungsaktor, US/U oder Meldegruppenterminal) in Fensternähe oder eine "ordentliche" Alarmanlage mit EIB-Interface (ABB).

Gruss
Markus

Matthias Schmidt
16.01.06, 11:54
Zulässige Leitungslänge beim L&J-BE BE9FK ist 100 m. Hatte noch nie Fehlfunktionen.